    Здравствуйте!
    Надо залить большой балкон на втором этаже кирпичного дома, размер 1200*4000, на днях будем укладывать плиты перекрытия и приступать к балкону. Балконная плита будет интегрирована в стену. Несущая стена в 1,5 кирпича + 0,5 кирпича облицовка. В проекте указана конструкция, которая нам внушает большие опасения:
    Балкон 1.jpg
    т. е. проектировщик предложил просто в отверстия плит перекрытия заложить арматуру и в теле плиты сделать арматурную сетку. Имеет ли такая конструкция право на жизнь? Или же нужно делать ее на швеллерах или двутаврах или уголках? Как реализовать такую конструкцию? Наши строители предлагают при укладке плит перекрытия под них заложить уголки, или, другой вариант, - в отверстия плит вставлять швеллера/двутавры. Сколько тогда нужно уголков/швеллеров в такой конструкции и нужно ли армирование между этими элементами?
    Спасибо за внимание. Нуждаюсь в советах специалистов.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Предположим, что армирование будет посерьёзнее, чем нарисовано, арматура соответствующая, пустоты тщательно забетонированы, и может никуда не упадёт. Но как будет решаться вопрос с промерзанием плиты перекрытия?
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    @ВладимирБ, чертежи (разрез) лучше выкладывайте, а не картинки 3д.
     
  4. ВладимирБ
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    ВладимирБ

    Участник

    ВладимирБ

    Участник

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вот разрез нашел
    Балкон 2.jpg
    Чтоб не промерзало, проложить пеноплекс между плитой и бетоном, арматуру в прорези. Со швеллерами получается сложнее вопрос утепления.
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    @ВладимирБ, обычно по этой серии узлы делают, с защемлением в стене, толщина стены Вам это позволяет https://yadi.sk/d/HjOpMBxvistfv
    С защемлением в пустоты плит, встречал тока в самострое.
     
  6. ВладимирБ
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    ВладимирБ

    Участник

    ВладимирБ

    Участник

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Winder, Так то оно вроде и хорошо, но ведь у меня к сожалению арм. пояс уже залит и анкера в него не устанавливались... А другой конструкции (анкеровки) чего то фантазии придумать не хватает...
     
  7. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    1. Нахрена арматуру укладывать в верхней зоне плиты, когда она в самом ответственном месте (где будут наибольшие напряжения) вдруг неожиданно уходит в центральную зону. Или проектировщик думает, что плита балкона будет пригружена стеной? Дак так там по рисунку только дверной проем и подоконник...
    2. Как вы думаете, чем рискует проектировщик, предписывая засовывать арматуру на минимально дозводенную нормами длину (которая берется чисто конструктивно)... Он никогда не слышал о расчетной длине анкеровки?...
     
  8. ВладимирБ
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    ВладимирБ

    Участник

    ВладимирБ

    Участник

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @topos, Поэтому сюда и обратился, что конструкция сомнения вызывает, вот думал народ подскажет. Были мысли сделать как бы ригеля из пустот с армированием по кругу, но опять же утепление и т. д. - непонятно.