    Ленинградка ПЦ для кирпичного дома 150 м2, мнение специалистов форума
    Уважаемый Lyko и знающие люди на форуме

    Здравствуйте, я не общался с Вами раньше, но очень многое почерпнул из Ваших сообщений на форуме, строю дом с 2010 года, подошло время для монтажа СО, мой выбор «Ленинградка», очень необходимо Ваше экспертное мнение по моим наработкам надеюсь, что не отниму у Вас много времени и так:

    - Дом мансардного типа 9х13 стены в два полнотелых силикатных кирпича высота аттиковых стен 1,5 метра (Ивановская обл.).

    - Теплопотери дома рассчитывал по предложенной Вами формуле погонный метр стен на 260 Вт или 130 Вт на метр кв. длинна стен двух этажей 75 метров, площадь 150 м. кв. итог теплопотери 19500 Вт.

    - Котел запланирован в подвале Baxi Eco Four 24 с открытой камерой сгорания двухконтурный (куплен в гонке повышения цен) ПЦ.

    - вся система отопления стальной трубой, стояк системы отопления трубой 1 ½ ” высота до верхней точки от котла 7 метров, ветки трубой 1 ¼ ” длина левой и правой около 39 метров (равные, по шаровому крану на обратки каждой, уклон запланирован). Подключение алюминиевых радиаторов отопления Global VOX 500 объем секции 0,43л. ¾” низ-низ через шаровые краны, установленные вертикально (для возможности демонтажа радиатора через американки). Краны Маевского на всех радиаторах, и в верхней точки СО у стояка. На каждой ветке по 6 радиаторов 50 секций всего100 секций на дом. Теплоотдача секции заявлена 193 Вт расчет делал 144 Вт при дельта t-55, также учитывал теплоотдачу стальных труб получил 20800 Вт. Объем системы (теплоноситель вода) 170 может 180 литров, не знаю объем котла и расширительного бака потребуется дополнительный литров на 12 так как у котла только на 6 литров, циркуляционный насос котла Grundfos UPS 15-50. На опуске стояка 1 ½ ” (обходе двери ванной верхом) запланирован полотенцесушитель, так же на левой и правой ветках обход низом под входными дверьми. На схеме в левом нижнем углу не отапливаемый гараж, количество секций указано на радиаторах схемы над ними указаны расчетные теплопотери помещения и через дробь теплоотдача СО, на данную комнату при дельта t-55, один радиатор на 14 секций подключать буду верх-низ или разделю 10 и 4 секции которые поставлю правее на угловую стену (не знаю есть ли в этом смысл).

    Монтажники есть, но СО они рассчитывать не умеют, предлагают уменьшить диаметры в целях экономии и монтировать ПП (дешевле монтаж) считают, что насос не справится с высоким стояком, по насосу я затрудняюсь принять решение самостоятельно, диаметры уменьшать не буду однозначно, от стали не откажусь. Возможно, я что-то не учел, поэтому для меня очень важно Ваше мнение по СО.
     

    Вложения:

    • система отопления.jpg
    • насос.jpeg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :no::no:
    Ваш стояк 7 метров:super: и диаметр 1 1/2" (Ду40) серьёзная заявка на самостоятельную ЕЦ, которой насос и нат не нать. Если бы не поторопились с настенным котлом, :( у Вас все предпосылки для отличной ЕЦ и независимости от электроэнергии, для этого напольный котёл и увеличить на шаг стояк Ду40-> Ду50 и разводку Ду32->Ду40.
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Только не говорите ..им, что "справляться" насосу придется не с высотой, а с ...толщиной / сечением труб. :close:
    - ..Уйдут.:mad:

    Насос даже слишком "силен", учитывая те же, ...толщину / сечение труб.

    Но основной "косяк", имхо, конечно, в котле. Настенном.(?)
    - Система остается без "фишки" - ЕЦ..:(
     
  4. Kryv
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14

    Kryv

    Живу здесь

    Kryv

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за комментарий, ЕЦ с котлом имеющемся в наличии не получится (при резком росте цен не было возможности для долгих раздумий, брал что есть на деньги, что были) хотелось бы услышать мнение при имеющихся вводных по работе ПЦ. При напольнике стояк будет не менее 8 метров.
     
  5. Kryv
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14

    Kryv

    Живу здесь

    Kryv

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    Я правильно понимаю, что система полностью работоспособна? По ЕЦ я все понял, но тогда надо решать с котлом:mad:. Именно высота стояка монтажников и смутила, я им не поверил решил уточнить у знающих людей, ЕЦ как то же работают, тепленькая в верх сама идет:aga:
     
  6. Kryv
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14

    Kryv

    Живу здесь

    Kryv

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    И еще вопрос 24 кВт котла достаточно для моей площади или запас маловат.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Мнение"-то уже было..:um:
    Но.
    ..Похоже, крепко вам .."вбили" по поводу высоты стояка и "проблем ПЦ", связанных с этим..:close:

    ..Имхо, при такой "неустойчивости", система ..сдрейфует к уменьшению диаметров и к ППР...:um:

    Монтажники - скорее всего, .."водопровоччики"- водоразборщики, спецы по повысительным насосам подкачки в домах с недостаточным давлением водопровода на верхних этажах:um:

    а не "отопленцы" - бойцы замкнутого контура.
    (уже налитого под завязку)
    Куда и на какую высоту - воду в СО собрались качать? :faq:
    Зима "покажет".
    В зависимости от региона ("Россия"), утепления дома и собственно, теплоизолирующих качеств
    "ограждающих конструкций" (тепловой расчет).
    Во всяком случае, возможности системы (если посчитали верно) обеспечат и ок. 30 кВт.
     
  8. Kryv
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14

    Kryv

    Живу здесь

    Kryv

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    Не сдрейфует, менять задуманное в этом виде только если на ЕЦ, с диаметрами труб стояка 40 и веток 32 я в последствии я смогу получить работоспособную ЕЦ (если котел заменю)? или только 50 и 40 соответственно и принимать решение сейчас.
    Куда и чего они собирались качать я не знаю;), 7 метров по их мнению это водный столб который надо продавить:aga:, а насос на 5 метров водного столба с их слов (я этого не говорил:close:).
     
    Последнее редактирование: 04.09.15
  9. Kryv
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14

    Kryv

    Живу здесь

    Kryv

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    Регион Ивановская область, ограждающие конструкции стены 2 кирпича, окна пяти камерный профиль 70мм, потолки 200 мм базальта, тепловой расчет для меня пока темный лес если учитывать все параметры ограждающих конструкций. Спасибо за Ваши ответы.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если вы действительно ...
    .."черпали" - всегда (!) совет был "огульно - средний" диаметра разводки Ду 50.
    - В больших домах это снижение сопротивлений для длинной разводки,
    в малых - "чуткость" системы к малейшей "разнице температур" (лучшая циркуляция)
    И в обоих случаях
    - Необходимый элемент обогрева периметра, даже без участия радиаторов, но с хорошими "показателями".

    С меньшими диаметрами - "страховка" - насос. Который "вставляют" даже без особой необходимости,
    чтоб "был". (вещь недорогая и дост. надежная).
    Так что с диаметрами выбор - собственно ваш.
    "Нюансы" обозначил. :um::ogo:

    К такой стене :super: !) и "привязан" расчет
    секций / на погонный метр наружной стены в помещении.
    2секц./пог.м. - для 1-го эт.
    1,5 секц./ пог. м. для 2-го.

    Без учета "теплопоступлений от трубы" сойдет, имхо, и для региона -Иваново-.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :super:
    Абс. согласен с уважаемым @Lyko, в дополнение чисто личное имхо, продать настенник, купить отечественный напольный 24 кВт, из-за разницы цен и отсутствия недешёвого сервиса + срока службы агрегата больше в 2..2,5 раза наскребётся ещё и на БКН + надёжная СО бонусом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ о "столбах" и проч. "премудростях" ЕЦ.
     
  12. Kryv
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14

    Kryv

    Живу здесь

    Kryv

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    Все что я "начерпал" для себя в разных темах форума, в том числе и с Вашим участием Вы еще раз для меня подтвердили, ну кроме ЕЦ конечно, котел не тот поэтому я ее не рассматривал. Спасибо тему можно закрыть.
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну, это уже не "имхо", а прямое ..технико - экономическое обоснование. :um::ogo:
    ..Упустили еще "бесперебойники" разной цены - навороченности и необходимости
    быть всегда "на стреме" при их запуске / сервисе.

    Так что (личное имхо), даже большая скидка при продаже "отобьется" лет за 40 бесперебойной работы с "простым" напольником.
     
  14. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Вполне. Единственно, это конечно же будет ЕЦ с некоторыми ограничениями. Т. е. в режиме ЕЦ, сможете получить процентов 50-60 мощности от номинала, по сравнению с ПЦ.

    Если не стоит задача, ориентироваться целиком и полностью на "каменный век" (это, когда электричества не будет совсем и навсегда, равно как и насосов), то этого вполне достаточно для беззаботного жития. Если же такая задача стоит, то нужно не только калибры поменять, но и кое что в разводке. Как минимум, заглубить котел ниже всей СО.
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Так недолго угодить в партию сторонников ЕЦ, продвигающих "продукцию" на просторах форума. :)]
    генераторы и проч "ерунда".