1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как подсоединить провода к щитку

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем maxsat, 04.09.15.

  1. maxsat
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    maxsat

    Участник

    maxsat

    Участник

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Как подсоединить провода к щитку
    Добрый день!
    В бытовке установили щиток с автоматами и 2 временные розетки (см. фото).
    Хочу сделать разводку. Купил провод для розеток 3*2.5, и для света 3*1.5.
    Есть сомнение, что в щитке чего не хватает. Подскажите, что нужно переделать, что закупить и как произвести подключение проводов для разводки. Желательно показать это в цвете.
     

    Вложения:

    • IMG_3276.JPG
  2. maxsat
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    maxsat

    Участник

    maxsat

    Участник

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Еще пара фоток
     

    Вложения:

    • IMG_3278.JPG
    • IMG_3277.JPG
  3. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    2-й автомат на 40А для чего?
    для трехфазной нагрузки? вообще на розетки ставят 16, на свет 10.
    а так у вас слишком большой номинал автоматов для купленного сечения провода.
    еще земли не видно.
    розетка вроде будет работать.
    а так - провод в автомат, а ноль в шинку.
    з. ы. ответ на вопрос топика - как? - аккуратно. =)
     
  4. Yurich213
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    82

    Yurich213

    Живу здесь

    Yurich213

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Россия, Москва
    В щитке у Вас много чего не хватает, на мой вкус.
    Нет УЗО, нет шины PEN-проводника. Нет ДПН хоть какого-нибудь.
    Если провода купили многожильные, купите гильзы и обжимные клещи. Можно и без них, но лучше с ними.
    Ну а так в целом щиток как щиток, без изысков особых.
    И, да, если провод купили ПУНП, не поленитесь взять штангенциркуль и измерить реальное сечение проводника. Провод, маркированный, как 2.5, практически всегда оказывается 1.7 - 1.8 кв. мм. к сожалению. Его не то что нельзя использовать, конечно, но просто эти якобы 2.5 надо закрывать автоматом на 10А и соответственно нагружать.
    ПВС - наше все, там я еще лажи не видел.
     
  5. maxsat
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    maxsat

    Участник

    maxsat

    Участник

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    2-й автомат на 40А - загадка для меня.
    Нагрузка трехфазная. Данный щиток и наполнение поставила компания ПрофЭнерго, компания обслуживающая наш дачный поселок. Сказали, что автоматы на 16А для света, а 25А на розетки... они и посоветовали приобрести провод 3*2,5 и 3*1,5
    Вот как раз этой шины и нет. надо будет как я понял дозакупить. Вопрос как подключить.
    Розетки обе работают.
     
  6. Yurich213
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    82

    Yurich213

    Живу здесь

    Yurich213

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если нет УЗО, то можете не напрягаться. Ну, точнее, напрягаться надо, надо купить УЗО и шину.
    Для подключения шины PEN защитный провод отведите от нуля, чем раньше - тем лучше, можете на столбе - отводите со столба, можете перед счетчиком - значит, перед ним. Ну или сразу за ним.
    16А для света это олигархично, электрики ваши молодцы. Ну и 1.5кв.мм на 16А это как-то на пределе выносливости кабеля. Я б не рискнул, у себя я на 16А кладу 2.5 квадрата.
     
  7. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    нулевая шинка есть. От нее к розетка идут проводочки.
    имхо, посоветовали 25А на розетки и 16 на свет = неправильно.
    какая у вас будет нагрузка подключаться? какая выделенная мощность - 15Квт 3 фазы?
    это "домашний" щиток, есть вводной - там какой АВ стоит?
    нет смысла, и даже опасно, ставить АВ большего номинала чем во вводном щитке.
     
  8. maxsat
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    maxsat

    Участник

    maxsat

    Участник

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Значит тогда для света куплю один автомат на 10А... думаю будет достаточно.
    На счет PEN шины - можно ли сделать так? (см.фото)
     

    Вложения:

    • IMG_3695.JPG
  9. maxsat
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    maxsat

    Участник

    maxsat

    Участник

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Максимальная нагрузка - это пока газонокосилка мощностью 1800. Хотелось бы отдельно сделать для нее розетку на улице. Отдельный автомат лучше поставить? или использовать автомат 25А? какой тогда провод сечение нужен.
    Выделеная мощность 7 кВт. 3-х фазный счетчик стоит.
    На счет вводного не могу точно сказать, что в нем установили и посмотреть нет возможности, т. к. висит высоко на столбе.
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Пригласите электрика, не надо Вам туда лезть.
    Наше всё это ВВГ!, а ПВС только джамшутмонтажникитвоямоянемонимать везде тянут. ПВС не предназначен для стационарной проводки, это провод для переносок.
     
  11. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    @maxsat, тогда тем более непонятно,
    у Вас 7 КВт 3Ф. стоит АВ на 40А.
    а в щитке, который на столбе - наверняка на 16 или 25А.
    теперь, предположим, у Вас срабатывает защита от КЗ. Причем в 1-ю очередь сработает АВ на столбе, а в вашем щитке нет, поэтому Вам придется вызывать тех-же электриков чтобы они вам включили АВ за ваши же $$$$.
    газонокосилка 1800 Вт, хватит АВ на 16А. и провод берите 2,5.
    задайте своим "электрикам" ряд вопросов
    1. почему у вас 7Квт а не 15?
    2. какой АВ стоит в щитке перед счетчиком?
    3. почему они Вам поставили в щиток АВ большего номинала чем в п. 2 (если поставили) (кстати, они и стоят дороже).