1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Управление циркуляционным насосом, крамшредер

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sintetik, 03.09.15.

  1. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    Управление циркуляционным насосом, крамшредер
    У меня стоит ЦН после бойлера на циркуляцию горячей воды. Но самой циркуляции не было, насос иногда включался, но ооочень редко и по совершенно непонятному мне алгоритму. Результатом было то что из крана горячей воды надо было сливать холодную 15-20сек.
    Полез разбираться, управление насосом заведено на дополнительное термореле 1 крамшредера.
    У этого реле есть несколько режимов работы, изначально был установлен режим по расходу потребителей. Я вообще не нашел описания как измеряется этот расход. Я включил режим 03 по температуре. НО в инструкции указан параметр этой температуры 30-80С по умолчанию 30С, по логике это Т обратки, но вообще нет упоминания где эта температура измеряется и каким датчиком.
    И хуже всего что в самом контроллере этого параметра нет, когда листаешь есть только режим доп реле 1 и режим доп реле 2.

    Что делать, насос работает, горячая вода из крана идет почти мгновенно, но судя по всему насос теперь вечно работать будет не останавливаясь.
     
  2. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.521
    Благодарности:
    42.661

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.521
    Благодарности:
    42.661
    Адрес:
    Москва
    традиционно ЦН должен работать по графику 5-15 минут в час, еще зависит полотенцесухи подключены на обратку или нет. Если подключены - начинается отдельное веселье.

    Самое простое - купи программиуремый таймер и подбери нужные режимы по часов использования.
     
  3. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    хороший вопрос, я хз, пока стоит один и он горячий.

    не пойдет, я всю котельную запускаю целиком не часто, отдельный таймер не будет это учитывать. Он должен по Т управляться по идее, даже по двум, гонять воду по кругу от бойлера и обратно пока обратка ниже Т бойлера.
     
  4. ShyLion
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    30

    ShyLion

    Живу здесь

    ShyLion

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Тюмень
    У меня в доме циркуль просто включен всегда. Ну жрет он 40 ватт эти. как лампочка, да и хрен с ним.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вобщем да, 90% насосов рециркуляции гвс молотят вечно.
     
  6. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.521
    Благодарности:
    42.661

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.521
    Благодарности:
    42.661
    Адрес:
    Москва
    у тебя нагревом бойлера управлять должно другое реле на насос бойлера
     
  7. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    это другой насос, с ним все в порядке, хотя опять таки приоритет ГВС не был выставлен изначально, приходится подтирать за "профессионалами из фирмы", чтоб им разориться.

    Вот где бы почитать про варианты настроек которые влияют на экономичность, всякие гистерезисы и выбеги.
     
  8. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    это 1500р в год при цене 5р за квт
     
  9. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.521
    Благодарности:
    42.661

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.521
    Благодарности:
    42.661
    Адрес:
    Москва
    тут просто нужно включить логику. В дальней точке у тебя должна быть теплая вода - есть вариант поставить в этой точке датчик температуры, но есть косяки с открытием крана в этой точке и теплой воде. Тогда по остальным точкам появляются неточности. Либо ставить датчики во всех точках и включать по максимальному падению температуры. Но так никто не делает. Самый простой способ - включать насос каждые N минут на R минут. Кстати в навороченных котлах, типа кондесатника будеруса реализован этот сценарий управления циркуляцией ГВС. Но по-хорошему ночью и днем в будни циркуляция тоже не нужна.
    в закрытой системе это переходит в нагрев насоса-воды, не смертельно.
     
  10. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    Вот как сказать, как сказать, мне оставили установки нагрева по умолчанию, так я матерился когда хотел в 5 утра помыться, да и в 2 ночи тоже люблю. Еще косяк нашел - летнее время не установлено и котел летом радостно пихает в теплые полы +30. Прямо руки чешутся пройтись по форуму и рассказать про деятелей.
     
  11. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.521
    Благодарности:
    42.661

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.521
    Благодарности:
    42.661
    Адрес:
    Москва
    ну значит - либо крутишь ежечасно по N минут в течение суток, либо в это время терпишь неудобства по 20-30 сек слива воды
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В вольфовской автоматике например зашито 4 варианта рециркуляции.
    постоянно, 50/50 или 80/20 (это время работы)
    либо по программе можно задать часы работы.
    кстати 40 вт сильно много, виловский страр з например 5 ватт
     
  13. ShyLion
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    30

    ShyLion

    Живу здесь

    ShyLion

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Тюмень
    1.58 за киловат-час у меня тариф. такие деньги я зарабатываю примерно за два часа.
    Думаю что получаемый при этом комфорт стоит гораздо дороже ;)