1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещины на подпорной стенке

Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем aklabs, 09.07.15.

  1. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    Трещины на подпорной стенке
    Блин, имеется участок с уклоном, решил немного выровнять низ участка, сделал там подпорную стенку, совмещенную с забором. Получилось, что с моей стороны земля будет сантиметров на 50-60 выше, но пока сантиметров на 30-40 (не засыпал еще). Бурил лунки на 1.5 метра, снизу делал расширение буром ТИСЭ. Потом посыпал песочка на дно траншеи и залил ленту шириной 25 см. Углублена со стороны соседа на сантиметров 20 может. Не сильно вообщем:

    shem.png

    Прошел месяц, было несколько сильных дождей... Засыпать еще ничего не успел, дренажную трубу пока еще тоже не положил. Морозов, ессно, тоже не было. И вот сегодня обнаружил, что практически у ВСЕХ столбов лента треснула. Трещинки нитевидные, но сквозные. Места трещин обозначил красной линией:

    ztre.jpg

    Как думаете в чем причина? Я ожидал трещин, конечно, но никак не посреди лета и не у каждого столба... И не до того, как отсыпку сделал. Неужели сползающие 20-30см грунта уже сейчас так давят, что поломали ленту?

    Сейчас планирую сделать дренаж как на рисунке. Как думаете, поможет ли от заваливания? Еще купил стеклоизол, наплавить в месте трещин (или вообще по всей ленте). Как думаете, полезно или нет?
     
    Последнее редактирование: 09.07.15
  2. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    На рисунке ошибка. Ширина ленты - 20 см, а не 25. Столбы - 8см. Т. е. получается, что в месте где стоит столб всего по 6 см бетона с каждой стороны. Я так понимаю, что поэтому и лопнула лента. Но что с этим делать и как все это влияет на устойчивость конструкции стенки в целом?
     
  3. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    Кстати, вопрос немного не в тему - а как работает дренаж через такую вот мелкозаглубленную трубу в начале весны? Ну т. е. по идее снег таит, просачивается в дренажную трубу сковзь песчаную подсыпку... а далее вывод трубы у меня внизу подпорной стенки на северной стороне на уровне земли. Не будет ли там образовываться ледяная пробка?
     
  4. Yriy
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682

    Yriy

    Живу здесь

    Yriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Московская область
    Я думаю, что изначально песок под лентой был плохо утрамбован. Дождевая вода уплотнила песок. Под лентой образовалась полость. Плюс слабенький, но тяжелый бетон, не выдержал собственного веса и лента осела, а столбы остались на месте. К тому же у Вас песок просто засыпан в траншею без укладки геотекстиля. Песок могло и вымыть дождями.
    Желательно было делать песчано-гравийную подушку с укладкой на нетканый материал.
     
  5. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    Разве бетон 250 армированный снизу двумя прутами 14ой арматуры может под собственным весом лопнуть?

    Но все равно, сейчас вопрос как исправить. Нужно ли трещины чем-то замазывать и ридроизолировать?
     
  6. Yriy
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682

    Yriy

    Живу здесь

    Yriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Московская область
    Откопайте немного под одной стенкой, проверьте состояние подушки. По идее трещины нужно расшить и промазать цементом.
     
  7. Yriy
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682

    Yriy

    Живу здесь

    Yriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Московская область
    @aklabs, как решился вопрос?
     
  8. Андрей_Дачник
    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    1.129

    Андрей_Дачник

    дачный автор

    Андрей_Дачник

    Заблокирован

    дачный автор

    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    1.129
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Армирование безразрывное на всю длину ленты или прерывается у столбов? Если не прерывается, то какие расстояния от арматуры до столба и до поверхности бетона? Есть ли в ленте деформационно-усадочные швы или весь периметр прогнан монолитом?
     
  9. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    Трещины я заклеил полосками стеклоизола, чтоб через них вода не сочилась, на это все и оставил. Зиму отстояло без косяков. Посмотрим как дальше будет.

    PS. Армирование сплошное, лента тоже без разрывов сделана. Но пока трещит только металлопрофиль, остывая вечером, а на ленте ничего особо страшного не видел.