Нужно протягивать воду в подушке, длинна 25-27 метров. Для страховки хочу проложить 25 пнд от колодца до дома в в гильзе из пнд 50, чтоб была возможность ремонта. Кто нибудь делал так? Как она проходит в 50 ке. У меня будет изгиб плавный.
Это я понимаю, но ПНДшкой выходит дешевле. Мне интересно просто будет ли 25-ка протягиваться в 50-ке с изгибом.
Протянул (протолкнул туго) ПНД 25 в ПНД 40. Примерно 20 метров. Проблема была еще в том, что посередине ПНД 40 стоит соединительная муфта (порвали гады трактором). В ПНД 50 воообще должно быть легко.
Кстати, а почему 25-ю? Это всего лишь 3/4" внутреннего диаметра, зачем вы заужаете напорный трубопровод? Это никуда не годится.
У меня от центральной трубы идет уже 25, а в трубе отверстие на 12, потом как воду будут отключать надо рассверлить побольше. Так что я уже ничего не теряю. У тестя тоже подводка к дому 3/4 трубой и всю жизнь хватало. Нам же не бассейны набирать.
Подниму темку. Это вы засовывали 25 метров 25ки в полтинник? У меня до колодца 70 метров и один плавный разворот на 180 градусов радиусом примерно метров 8-10, как думаете зайдет в 50ку или 63ю гильзу пндшку взять? Сосед тянул себе около 40 метров с одним поворотом, причем гильза с разрывом и муфтой, протянулось не совсем легко, но все говорит реально, просто 70 метров это жестоко наверное? Что можно сделать? Понятное дело, если сразу засунуть и уложить то все влезет, хотелось бы ремонтопригодности. Также этот знакомый сказал что лучше 110е рыжие не закапывать на такие длины, их часто сдавливает грунтом, часто ездил выкапывать такие трубы, они все плюснутые потом становятся, а пндшка говорит не плющится так, видимо жёстче.
Когда будете засовывать, вылейте в 50 трубу бутылку средства для мытья посуды, дешёвого и все со свистом в повороты зайдет Главное, привязывайте покрепче, чтоб можно было если что с силой протянуть Порядок такой, кусочек поролона с капроновой нитью пылесосом протягиваете, к нему уже основную верёвку, крепитесь очень надёжно и конец трубы заматываете изолентой в форме конуса, чтоб не упиралась нигде.
Отпишусь для статистики, может кому пригодится: в трубу ПНД 50 протолкнул трубу ПНД 32 и я не сказал бы, что это было трудно сделать, помощники не понадобились. Дольше подвешивал в воздухе скрученную 32 трубу, чтобы она сама свободно раскручивалась при проталкивании. Длина трубы 51 м, траектория траншеи не прямая, сначала один плавный поворот в 90 гр (разбитый на 2 по 45 гр) и ещё один в конце где-то 45 гр. Вливал в 50-ку жидкое мыло, без него не пробовал, может и без него бы получилось.
Заталкивали в ПНД 50 или втягивали с другого конца (с предваритальным использованием пылесоса и капроновой нити, как написано выше)?
Засовывал 25 в 50 гильзу на 40 м с 3 изгибами без проблем, также на 50 м засовывал 32ю в 63ю, туже шла т к 3 разворота на 90, считай что труба обернула дом и пошла в обратную сторону, затянулась без проблем без всяких ниток и пылесосов, также никакой воды и смазки не использовал просто сила своего веса в самом конце применяется грубо говоря висишь на трубе) но в целом спустя 2 года труба в гильзе ходит если её туда-сюда подёргать из колодца