Всем добрый день! Собственно вопрос в название темы. Участок в Высоцке Лен. обл. Выборгский р-н. Весь участок на монолитной не разборной скале. Скала от 0 до 1.5 метров от поверхности. Дом сезонного проживания (пока) прим. на 3-х человек построен на насыпи. место под септик или ЛОС ниже фундамента дома на данный момент примерно на 1.2 метра. Скала в том месте прим. 1 метр от поверхности. Участок с уклоном к канаве между моим уч. и уч. соседа. От места под септик до канавы прим. 15 метров. Канава с уклоном в залив. До залива прим. 100м. по канаве. Берег залива в том месте заросший камышом и слегка заболоченный. Сосед беспроблемный человек. Сам склоняюсь к установке дешевого маленького горизонтального септика и выводом из него трубы в канаву Какие еще могут быть решения? Заранее благодарю за советы
@фомич73, посмотрите вот здесь. Цена септика там АндрейДачник пропагандирует поверхностные септики. Товарищ не совсем разбирается в проблеме, но идея для Вас может сработать.
Ну у меня дом на насыпи, плюс на метр я еще могу легко заглубиться. Итого дно будущего септика получиться -2.2 метра. Это я прикидываю с уклоном фановой трубы из дома в 2 гр. на метр. Я думаю, что мне обычный горизонтальный подойдет, типа флотенка какого-нибудь. Я больше озабочен фильтрацией стоков. Гавно же, извините, в скалу уходить не будет. А если насыпать поле фильтрации из щебня, то на долго ли его хватит? Да и цена вопроса данного поля?
По идее ваши стоки после септика будут впитываться в слой земли и далее фильтруясь двигаться в сторону канавы. У меня примерно так, только у меня известняковая плита уже на глубине 30-40 см. Выбирайте септик с максимально высоким уровнем выходного отверстия, дабы у вас осталось максимальная толщина земли под последующую фильтрацию. У меня в известняковой плите Танк 1500 л закопан, для 4 человек работает пока хорошо.
15 лет Вас устроит? стеклопластиковые не советую - хрупкие они, да и обслуживать через дырку в 30 см не очень. если 2 м, то посмотрите на Росток с биофильтрами. глубина заложения как раз для Вас
Я думаю не будут, т. к. там плодородка на штык лопаты, а далее плотная глина с каменюгами до скалы которую лопата штыковая не берет А какой объем поля фильтрации необходим для этого? Спасибо! Вот это уже интересно
И еще. Подскажите пожалуйста, нужно ли организовывать вентиляцию фекалки путем установки тройника в доме у единственного унитаза и выпуск стояка на верх через второй этаж и кровлю? Или достаточно будет вентиляции, которая на септике?
Если правильно помню - у "Твери" моей глубина котлована была ровно 2м (на 5человек, стоков 1куб /сутки). Полет нормальный и правильный у Твери - пятый год работает, очищенное почти без запаха - в приемном фильтрующем колодце хоть живи (но у меня песка метров 10 под дном колодца...)... Фановый стояк (Вы называете это выпуском через кровлю) однозначно нужен (=однозначно правилен) для любой установки. И еще: у любой вентиляции есть приток и вытяжка, одно без другого не работает...
@фомич73, в Питере больше Лидер ставят, чем Тверь (если решитесь на АУ). В принципе это одно и тоже. Хотя АУ при сезонном проживании
1. Было написано "пока" сезонное. Не менять же ж через пару-тройку условных лет. У меня два года септиком работала АУ, не прокисла. 2. Как септик тоже работает неплохо, компрессор с отложениями в трубках при первом включении справился без проблем... 3. Качественное и удобное в обслуживании изделие полностью готовое и подходящее под задачу по месту. 4. Про Лидер = Тверь и локализацию - Вы правы на 100%.
Да, пока сезонное... В любом случае всем ответившим-спасибо . В этом году, боюсь не успею я ни водопровод ни каналью сделать. Долгими зимними вечерами буду плотно изучать профильный раздел
Прошу совета. Пытаюсь разобраться с тем, как устроить канализацию на своем участке. Весной будем строить дом. Участок на довольно крутом склоне, узкий и длинный, с перепадами по горизонтали и вертикали (в общем - конфетка). Плодородный слой - 30 см, затем 2 метра глины (с камнем), а потом - скала. Септик планируется вкапывать в самом дальнем и нижнем углу. Вода на участке никогда не задерживалась (уклон - огого), так что про уровень грунтовых вод ничего не могу сказать. Скважина водяная - метрах в 15 выше предполагаемого расположения септика, глубина скважины - 37 м. Какую схему устройства септика и поля смотреть? Посоветуйте пожалуйста. Септик типа Танк (на 3 человека) + 2 инфильтратора?
Танк точно войдет. Высота Танк Универсал 1850 мм. Количество инфильтраторов определяется водопоглощением грунта. Нужно делать тест. Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?