1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Бывает ли УЗО с автоматическим включением?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем georgf, 06.02.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т.к. у нас в СНТ общее УЗО стоит на столбе, вместе со счетчиком и автоматом, то при срабатывании защиты приходится бегать с лестницей чтобы включить. Бывает ли УЗО которое само может подключить нагрузку при пропадании аварийной ситуации, или с дистанционным ручным включением? Спасибо.
     
  2. к слава
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8

    к слава

    Живу здесь

    к слава

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Аксай
    Такого УЗО не бывает, как вариант установите его в щитке дома, автомата на столбе будет достаточно.
     
  3. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В доме можно только продублировать, это я конечно сделаю. Но в ящике на столбе тоже останется, и значит может срабатывать.
     
  4. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Это у вас на входе стоит автомат, затем счетчик, а потом УЗО? После этого уже разводка по дому? Если так то ставится противопожарное селективное УЗО.
    ПУЭ
    "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."
    Кстати, кроме того, что есть УЗО с 100 мА или даже 300 мА, "селективные" (с маркировкой "S"), работающие с задержкой срабатывания.
     
  5. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На столбе в ящике стоят автомат, УЗО и счетчик, точно коммутацию не знаю, но думаю так как Вы говорите. А в доме у меня вводной автомат уже на меньший ток, и УЗО по группам, на бойлер, стиралку и т.д. а общего нет. Но иногда коротнешь например ноль на землю (при подключении чего-нибудь, или вот очистные закоротили тут) и конечно выбивает вводное, на столбе. Вот и хочется усовершенствовать, чтобы не бегать включать.
     
  6. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Какое УЗО стоит в ящике на столбе? Его номинал?
     
  7. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Поставьте 300 мА с характеристикой S(селективное), а в доме 30 мА и 10 мА.
     
  9. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Селективное дороже обычного? Если просто поставить на столбе 300мА а в доме на вводе 100мА селективности не получится?
     
  10. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Селективное конечно дороже и обычно только под заказ, но у него задержка срабатывания чтобы успели сработать нижестоящие УЗО. Вы объясните пожалуйста вообще зачем вам УЗО на столбе. Ведь можно и без него. Только противопожарные функции. Кстати его редко кто ставит. Можно ставить УЗО на группы и не делать общего.
     
  11. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У нас в садоводстве при подключении к электричеству выдается ТУ, там обязательное условие автомат, счетчик и УЗО на столбе. Все это установлено в ящике который под сигнализацией, у всех так, зато никакого воровства и самоуправства. Поменять УЗО на столбе я могу поручить электрикам, на надо понять какое купить. На группы в доме и так стоят 6 штук УЗО, но очень редко бывает что утечка в других группах и срабатывает УЗО на столбе. Так случилось позавчера ночью, когда закоротило в очистных, свет отрубился а у меня электроотопление...
     
  12. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    А какие номиналы УЗО в доме? УЗО на столбе поставили наверно из за нерадивых пользователей, которые не захотят кроме этого УЗО ставить больше ни одного.
     
  13. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Nsk
    Как вариант - защитить все группы в доме УЗО на 10 или 30мА, установленными дома. Можно даже одно УЗО на несколько групп. При этом вероятность сработки УЗО на столбе снизится. Заодно безопасность электроустановки дому повысится.
     
  14. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В доме 30 мА, но их всего 6 штук, остальные группы не защищены (порядка 40).


    Все группы в доме защитить не реально, их около 50-ти, да и смысла не вижу на некоторые группы ставить УЗО. Поэтому хочется решить вопрос как то по другому. :)
     
  15. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Смотрите суммарный ток утечки. Если он превысит утечку вводного УЗО то оно сработает. Из ща этого лучше поставить вводное 300 мА с задержкой срабатывания(S), чтобы успели сработать нижестоящие УЗО. Других вариантов по моему нет.
     
Статус темы: