1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zom-, 28.11.09.

  1. zom-
    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    zom-

    Участник

    zom-

    Участник

    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    Котел работает 5 сек после чего отключается и потом снова запускается. Заменили блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC, после чего он проработал примерно 30 мин и началось все с самого начала. Помогите, в чем проблема??
    Спасибо.
     
  2. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    zom- Какое напряжение в сети?
    Котел заземлен или занулен?
    Проверьте напряжение между нолем и корпусом котла.
     
  3. zom-
    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    zom-

    Участник

    zom-

    Участник

    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    Напряжение нормально, стоит стабилизатор. Котел заземлен
     
  4. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    А в цифрах ето номально можно узнать. Встречал что при наличии стабилизаторы на входе в стабилизатор 210В. на выходе из стабилизатора 180в.


    А ответ на 3 вопрос?
     
  5. zom-
    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    zom-

    Участник

    zom-

    Участник

    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    Напряжение на выходе в предела 220, а напряжение между нолем и корпусом котла не замерил. Есть такое предположение, что напряжение приходит по газовой трубе.
     
  6. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Я тоже так предпологаю.
     
  7. zom-
    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    zom-

    Участник

    zom-

    Участник

    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    А есть еще то что влияет на его работу??На будущее
     
  8. amalex
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.017
    Благодарности:
    22.189

    amalex

    Александр

    amalex

    Александр

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.017
    Благодарности:
    22.189
    Адрес:
    Москва, дача Королев
    У меня аналогичная заморочка. Котел Proterm 50 KLO. Искра трещит, а газ не зажигается. Вызвал бригаду. Заменили SIT537 ABC. Все заработало. Сказали, блок больше трех лет не живет... Но денег взяли немерено. Где можно в Москве купить блок управления розжигом по нормальной цене или отремонтировать старый.
     
  9. дядя Женя
    Регистрация:
    10.09.06
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    7

    дядя Женя

    Иваныч

    дядя Женя

    Иваныч

    Регистрация:
    10.09.06
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Юца возле Пятигорска
    Открой блок, найди круглый конденсатор 0,47мкф 220 вольт. Замени на русский но на 400 вольт. Забудь о проблемме.
     
  10. amalex
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.017
    Благодарности:
    22.189

    amalex

    Александр

    amalex

    Александр

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.017
    Благодарности:
    22.189
    Адрес:
    Москва, дача Королев
    Большое спасибо. Но старый блок сын отдал ремонтникам в счет оплаты за 2 тыс. руб. Глупость сделал. Надо новый в запас покупать.
    Нашел где их купить, правда на Украине:
    https://gazcomp.com.ua/index.php?categoryID=6

    Цена хорошая, но непонятно какой конкретно блок подходит к Протерму 50 KLO.
    Тут 6 модификаций 537 ABC. :|:
     
  11. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Встречал что напряжение приходит от стралнной машинки (автомат) во время стирки.(148V)


    В квартирах от "уных" соседей.
     
  12. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Несовсем уверен что именнго в этом конденсаторе проблемма.

    ЗЫ.На днях принесли плату с похожими симптомами. Плату до меня ремонтировали,поменяли не только все конденсаторы конденсаторы,а еще и кучу деталей которые у них вызывали сомнения (Наверное тоже Интернет читают и ремонтируют методом втыка). В ремонте блока отказал. Так как проще новый купить чем с этим связыватся. Блок был в ужасном состоянии и отсутствовали редкие радиодетали.
    Нужно разбираться с причиной поломки.
     
  13. avkovalsky

    avkovalsky

    avkovalsky

    Гость

    Спасибо за совет. На весь ремонт вместе с поиском нужного конденсатора в магазине ушло два часа и 1 гривна 50 копеек денег
     
  14. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Можно и поближе найти - ************ артикул запчасти 40992. Вопрос тольк в полной маркировке именно вашего блока.
     
  15. amalex
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.017
    Благодарности:
    22.189

    amalex

    Александр

    amalex

    Александр

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.017
    Благодарности:
    22.189
    Адрес:
    Москва, дача Королев
    Опять с котлом проблемы. Включается, поработает 20-30 сек. - выключается. Секунд 5-10 проходит, опять включается. И так по циклу. Звонил установщикам, говорят нужна профилактика, грязевики почистить, типа нет циркуляции. Что-то я не верю, батареи то горячие. Отключил котел пока нафиг, а то опять блок розжига полетит. Вроде в прошлый раз, перед тем как сгореть, тоже самое было. Понятно что пиковые нагрузки любую автоматику угробят. Ребят, какие мысли, а то профилактику за 4 тыра делать совсем не хочется.:aga: