    Помогите найти схему обвязки котельной
    Уважаемые коллеги! помогите найти /создать схеиу обвязки котельной для дома:
    Газобетон 125 кв. м. отопление теплые полы, ГВС через БКН, электрокотел с возможностью в будущем подключить еще один котел. Так являюсь в этом новичком желательно монтажную схему.
     
  2. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Storo, отопление будет от электрокотла ? Какой котел в будующем планируете подключать?
     
  3. Storo
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    121

    Storo

    Живу здесь

    Storo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Москва
    Пока (1 сезон) да
    Потом либо газ (пока просят очень много но ситуация может поменяться) либо тт
     
  4. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В интернете что-то подходящее не нашел. Предлагаю к обсуждению такую схему подключения.
    Рисунок (13).jpg
     
  5. Storo
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    121

    Storo

    Живу здесь

    Storo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Москва
    Ятак понимаю, что если контура горячие менбьше 10 метров второй расширительный не нужен?
    и 1 расширительный бак разве не перед котлом?
     
  6. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Расположение расширительного бака не столь важно, можно поставить на подаче, можно на обратке. Обычно все ставят на обратке. Второй расширительный бак врезается в линию горячего водоснабжения (при этом ставиться обратный клапан на линию холодной подачи воды), при условии, что БКН более 150 литров, если БКН меньше 150 литров достаточно поставить сбросный клапан (как на электроводонагревателях). Теперь @Storo, к вам вопрос, какой по мощности будете ставить электрокотел, у вас трехфазка ?
     
  7. Storo
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    121

    Storo

    Живу здесь

    Storo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Москва
    Да у меня 3 фазы мощность котла 10 квт. (7 отопление+3 гвс)
     
  8. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В вашем климате 10 квт думаю вполне достаточно будет, хотя 12 квт электрокотел понадежнее будет. В целях экономии электроэнергии поставьте комнатный термостат по которому котел будет отключаться. От электрокотла до коллектора подключение стальной дюймовой (25мм) трубой, насос рекомендую грундфос альфа 2 25-40. От коллектора до БКН ППР25 (армированный), насос также 25-40 достаточно. По ТП я вам посоветовать не смогу, т. к. себе не монтировал, соответственно плотно этот вопрос не изучал.
    Расширительный бак ставьте с запасом, 10% от объема всего теплоносителя системы.
    Если с газовым отоплением не получиться, то советую вам поставить автоматический пеллетный котел.
    Если есть вопросы-задавайте
     
  9. Storo
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    121

    Storo

    Живу здесь

    Storo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Москва
    Почему стальной?
    о пелетном думал, но буду надеяться на лучшее
     
  10. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Потому что безопасность важнее, многие делают из ППР, но я рекомендую сталь
     
  11. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Лучше будет если возле всасывающих патрубков насосов контуров поставить РБ исходя из характеристик обслуживаемых ими контуров. Разумеется с учетом этих РБ основной РБ потребуется меньше.

    Единственный или основной РБ, даже для открытой СО, ДОЛЖЕН подключаться к обратке возле котла, при наличии насоса, который ДОЛЖЕН стоять на обратке возле котла, возле всасывающего патрубка насоса!
     
  12. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.108
    Благодарности:
    869

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.108
    Благодарности:
    869
    Адрес:
    Калининград
    Обратка на гидрострелке должна подключаться в нижнюю часть гидрострелки, а не как у вас в верхней части и подача и обратка. Про расширительный бак уже писали.
     
  13. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я вас понял. В данном случае не принципиально, т. к. бак ГВС после нагрева отключиться (в сутки суммарно может всего около часа работать будет), можно и как вы предлагаете, а можно и без гидрострелки обойтись. Я себе установил гидрораспределитель (гидрострелка+коллектор в одном флаконе), там подмес идет и в коллекторе и в гидрострелке
     
  14. GetaCore
    Регистрация:
    09.12.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    30

    GetaCore

    Живу здесь

    GetaCore

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Черноголовка
    У меня такая схема обвязки котла. Не обращайте внимания вы на электрокотел, считайте это просто врезанным ТЭНом в трубу, я так сделал только для того чтобы иметь возможность обслуживания одного котла во время работы другого, если бы не это я не стал бы ставить вторую ГБ.
     