    Прошу помощи в поиске неисправности. После гроз и дождей произошло падение напряжения в двух фазах: на одной до 30 в, на второй -130-140 в, третья - нормальное 220-225 в (Замерено после счетчика) Щиток со счетчиком установлен давно (10 лет) в частном доме. Контур заземления у дома соединен с нулем в этом щитке, с разделением на PE и N далее стандартное 3-х жильное подключение потребителей.
    По деревне разведено электричество с помощью 4-х проводной ВЛ (не изолир. алл.). От столба к дому - медным 4-х жильным проводом. Столб последний без заземления на ответвлении. С него запитан также и сосед. Говорит - все фазы в норме. С предыдущего столба недавно запитали другого соседа с вводным учетным ящиком на столбе. У него померил напряжение в ящике на стене дома - одна фаза просевшая до 130в, две повышены до 250 и более. Это и смутило. Сначала думал, что у меня подгорели соединения в орешках на столбе. На что все это похоже? Где искать?
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    @Captain777, Вам в первую очередь вызывать аварийку и пусть разбираются.
    Вы же сами не полезете на столб.
     
  3. darich
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    41

    darich

    Живу здесь

    darich

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    41
    Мне кажется, что Вам правильно кажется.
    Начните с орешков. Возможно окислились провода. Пара медь\алюминий, а как именно они соеденины никто не знает.
    По замеру соседа 130\250\250 - ну есть перекос по фазам, но у Вас совсем другой расклад.
     
  4. darich
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    41

    darich

    Живу здесь

    darich

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    41
    Вот полностью согласен, учитывая, что дом в деревне, а не дача.
     
  5. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Стоит убедиться что у соседа измерили именно три фазы
    Не исключено что два провода ввода в дом подключены к одной фазе
    Отсюда 250 и 250
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750
    Адрес:
    Кемерово
    С нулём проблема... пусть аварийка разбирается
     
  7. Captain777
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    350

    Captain777

    Живу здесь

    Captain777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за ответы. Окислились медные провода кабеля ввода в местах намотки на воздушную линию из алюминия. Тему можно закрыть.
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    А применить специальные зажимы не судьба?
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    И что вы предприняли? Перенамотали?
    И так каждый год, пока алюминий не отгорит?
     
  10. darich
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    41

    darich

    Живу здесь

    darich

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    41
    Вот интересно, как это согласуется с первоначальным "
     
  11. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750
    Адрес:
    Кемерово
    да ладно вам, придираться...:)]
    главное - ТС доволен результатом, жизнь продолжается...
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    :super: надо было троеточие выделить жирным шрифтом:aga: