Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Да
    Да
     
  2. Samovarov
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7

    Samovarov

    Живу здесь

    Samovarov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Всем привет, выкопал траншею на 80 см, задумался как ввести бронированный кабель в дом, итак планирую сделать с внешней стороны ленточного фундамента вертикально в металлической трубе, затем просверлить в стене отверстие и ввести внутрь, вопрос насколько эту трубу закапывать? так же на 70 см (учитывая изгиб) и насколько выводить над уровнем земли (планирую где то на 90-100 см). Или может в металлическом коробе сделать? Помогите пож-ста советом
     
    Последнее редактирование: 22.09.15
  3. Samovarov
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7

    Samovarov

    Живу здесь

    Samovarov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Всем привет, кабель бронированный от столба к дому, ввод по наружной стене, вот тоже озадачился, в литературе пишут, что надо ВБбшв в трубе из земли вести, а тут что мол не обязательно, итак: если в трубе, то нижний конец трубы должен изогнут быть? или просто сам кабель согнуть и завести в вертикальную трубу? Далее в деревянную стену как заводить просто трубу а сам кабель согнуть? Подскажите пож- ста, совсем голову сломал
     
  4. Алексдом8
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Алексдом8

    Новичок

    Алексдом8

    Новичок

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    [COLOR=rgba (0, 0, 0, 0.701961)]Добрый день, подскажите мне пожалуйста по моей ситуации: подключил электричество, 3фазы,15кВт, на столбе электросети смонтирован счетчик матрица и видимо вводной автомат С32А, дальше со столба до старой постройки на участке протянут сип4х16, который входит в маленький ящичек в нем автомат iek c25 400v (пишу все с самих устройств) и видимо УЗО 40а 400v 100mA, заземление есть и на столбе электросети и продублировано на этом ящичке на старой постройке.
    Что нужно: от старой постройки протянуть до новой электричество, тянуть надо по периметру старой деревянной постройки, кабель такой же как со столба подойдет? Т. е сип 4х16? В чем его протянуть по деревянным конструкциям старой постройки, гофра пвх подойдет? Длина до нового дома по периметру где будет проходить кабель около 25-30м, по воздуху в середине провода пройдет около 3м, там я так понимаю надо ставить зажимы аналогичные тем что держат провод со столба.
    Заземление протащить от маленького ящика можно парралельно с сип проводом? Каким проводом лучше это сделать? Сип 5 жильный найти сложновато.
    Новый дом из сип панелей, ввод через стену панели (17см) сделать в металлорукаве?
    Дальше какие ставить вводные автоматы в щитке нового дома? Щиток будет браться с запасом большой, пока будет подключен местами свет и конвекторы по всему дому.
    Подключение по проекту написано процитирую (для ясности подключения): для электроснабжения жилого дома от точки присоединения, к существующей электросети применить схему сети по типу TN-C, а после вводного электрощита по типу TN-C-S.[/COLOR]
     
  5. Алексдом8
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Алексдом8

    Новичок

    Алексдом8

    Новичок

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Фото ящика на старой постройке, два черных провода правее внизу это временное подключение электричества в старую постройку
     

    Вложения:

    • image.jpg
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Наймите электрика, с такими знаниями не надо никакие провода крутить.
     
  7. Алексдом8
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Алексдом8

    Новичок

    Алексдом8

    Новичок

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А по делу сказать нечего совсем? Я по моему не спрашивал кому лучше крутить, тем более что крутить буду не я
     
  8. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Москва
    Халтура. Труба не должна мешать свободному проходу по отмостке.
     
  9. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Москва
    Считаю, что "по делу" сказано верно:
    Ответы на все ваши вопросы есть на форуме. Если хотите разобраться - читайте и разбирайтесь.
    А так - вы хоть представляете себе (вижу, что не очень) какую "портянку" нужно написАть в ответ на ваш первый пост?.Даже, если это кому-то удастся, то у вас все равно возникнет множество доп-х вопросов и т. д. Возникнет очередной бесконечный процесс пережевывания того, что уже есть во многих темах. Да и "лечить" через интернет/форум - неблагодарное занятие.
     
  10. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Основной косяк "неэлектриков" (не физиков) в убеждении что сталь защищает. Без запаса на всякие деформации сталь (труба или броня) только поможет разорвать. :( Достаточно "простой" способ - промышленный: кабель лежит в перекрытой канаве на полочках и имеет изгибы-неровности (петлёй назвать громко), и на "выходе" - полупетля. чем больше радиус, тем меньше относительная деформация. Такой тоннель с успехом заменит канава с дренирующей просыпкой (чтобы воде было куда деваться), с гидроизоляцией сверху. Многие считают красотой вытянутый в струнку кабель:no: /большинство "быстро закопанных" кабелей выживают только благодаря естественному дренажу грунта/ посмотрите, если найдете, на "советские" кабельные вводы: утепленный колодец-пристройка, с свободой движения кабеля (иногда и движения эл. монтажника). В Вашем обще-умозрительном "наружном" случае труба должна опираться на незаледеневающую "шахточку", в которой петля кабеля сможет ужиматься-расслабляться, и тоже самое на выходе из трубы - защита от воды, свобода телодвижения. 10-15см свободы вполне достаточно. даже с избытком, наверное:|:
    Вариант на фото в 1-ом посте не просто халтура, - вредительство.
     
    Последнее редактирование: 08.10.15
  11. Vidon77
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Vidon77

    Участник

    Vidon77

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Ребята, посоветуйте вводной кабель от дома в баню. в бане будет бойлер на 80литров,6лампочек,3розетки,и конвектор настенный.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    ВВГ 3х4 или АВВГ 3х6.
    Хватит киловатт на 7, если длина не более 20 метров...
     
  13. Vidon77
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Vidon77

    Участник

    Vidon77

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Длина 65 метров
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Начинать надо с мощности, а не цвета пропитки брёвен, например. :aga:

    Бойлер 2кВт
    Освещение 0.5кВт
    Розетки 3кВт
    Конвектор 2кВт

    Суммарно 7.5кВт, с учётом коэффициента одновременности 5кВт.
    Ставим автомат 25А.
    При длине линии 65 метров потери в 6мм2 меди или 10мм2 алюминия 10В (4.5%) - укладываемся в норматив. Взяв 10мм2 меди или 16мм2 алюминия получим 6В (2.8%).
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.870
    Благодарности:
    6.425

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.870
    Благодарности:
    6.425
    Адрес:
    Россия
    на дом у вас сколько фаз выделено? какой автомат стоит на вводе?
     