Есть ли избыточность в схеме электрощита?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем tellur, 27.08.15.

  1. tellur
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    tellur

    Живу здесь

    tellur

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимир
    Есть ли избыточность в схеме электрощита?
    Добрый день,
    Собираюсь собрать щиток для электропитания 2 этажа, будет проживать 1-2 жильца,
    типа отдельной квартиры в общем доме.
    Планирую на втором этаже установить щит со следующей схемой: щиток1.jpg
    Какие моменты неправильные в схеме и можно ли в схеме что то упростить для экономии?
    Как организовать переход с первого этажа на второй? (я думаю на щитке первого этажа установить УЗО 40А 100мА), на входе щитка 2 этажа установить АВ 32А)
     
  2. MitrichKos
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48

    MitrichKos

    Живу здесь

    MitrichKos

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Кострома
    Я не специалист, но себе примерно по той же схеме сделал. Я бы убрал один автомат на свет, но добавил вводной в щит. Ну и если уж поэкономить, то убрал бы одно узо на 30мА
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Здесь скорее недостаточность, чем избыточность.
    Вместо УЗО 1-3 поставить одно общее УЗО 40А/30мА, а вот на мокрых потребителей (водогрей и стиралка) придется добавить индивидуальные УЗО 16А/10мА, да и на теплый пол такое УЗО тоже не помешает.
    А вот весь свет можно вполне объединить под один АВ 10А.
    Да, можно, но УЗО 40А/100мА селективное S (если только для того что бы избежать лишней беготни) под защитой АВ 25А (вполне хватит), на 2-м этаже можно поставить рубильник 40А.
    В общем сэкономить здесь не получиться. :no:
     
  4. tellur
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    tellur

    Живу здесь

    tellur

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимир
    Спасибо за ответы.
    по наличию номиналов в городе в основном продукция iek, немного оборудования купил, и то сняли с витрины SE и то далеко не все что по схеме запланировал, так что еще могу перепланировать щиток..номиналов узо 16А 10мА вообще не нашел, как и 40А 100 мА...
    Есть ли смысл вместо 2 УЗО АС установить тип А?
    В целом схема рабочая? Если так оставить без изменений?
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вместо 2-х УЗО в Вашей схеме одно групповое УЗО тип А даже лучше.
    Работать будет практически любая схема в которой нет откровенных косяков.
    Но Ваша схема неправильная, :no: хотя работать будет (какое-то время).:(
     
  6. tellur
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    tellur

    Живу здесь

    tellur

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимир
    Правильно ли я Вас понял, что схему надо переделать таким образом?
    щиток2.jpg

    или таким?

    щиток3.jpg
     
    Последнее редактирование: 28.08.15
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Поняли правильно, первый вариант схемы.
    Только поменяйте местами Q3-Q5 и АВ 9-11.
    АВ 12 не нужен, на весь свет хватит одного АВ 10А.
     
  8. MitrichKos
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48

    MitrichKos

    Живу здесь

    MitrichKos

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Кострома
    Узо сработает и свет погаснет, придется в темноте ковыряться
     
  9. tellur
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    tellur

    Живу здесь

    tellur

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимир
    Может для света в помещении с щитом автомат на 6А между Q1 и Q2 поставить?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, все правильно.
    АВ 10А перед УЗО Q2.
     
  11. tellur
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    tellur

    Живу здесь

    tellur

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимир
    Спасибо всем за участие в обсуждениях и советах.
    Обстоятельства вводят небольшие коррективы в схему, еще раз осмелюсь попросить совета.
    Вместо 3х УЗО и автоматов в схеме можно ли установить 2 дифавтомата? Водонагревателя пока нет (и возможно не понадобится вообще, розетку под него установил про запас. По текущему расположению проводов по стенам получается дешевле подключить свет и вентилятор ванной комнаты на 1 автомат со светом спальни (допустимо ли?) Также вопрос по теплому полу и ящику с розеткой над раковиной - надо ли тянуть отдельный провод после диф автомата Q5 с отдельным автоматом на 2-6 А (как на схеме) или можно запитать от того же провода, что запланирован на водонагреватель (при надобности установлю не особо мощный ~2Квт)?
    щиток44.jpg
     
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Можно, но это вариант дороже и хуже в части надежности.
    Вполне.
    Теплый пол лучше отдельно. Тем более кабеля для него 1,5 кв. мм. достаточно. Или если делать одну линию с розетками и водонагревателем, то доступ к распред. коробке и кабель 2,5 кв. мм.
    Можно с водонагревателем на одной линии.
     
  13. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Ярославль
    @tellur, того, что на картинке вполне достаточно
    tellur.jpg