Бюджетная обвязка котельной. Прошу дать оценку

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Роман Никитин, 27.08.15.

  1. Роман Никитин
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    16

    Роман Никитин

    Участник

    Роман Никитин

    Участник

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Бюджетная обвязка котельной. Прошу дать оценку
    Всем доброго времени суток!
    Дом каркасник, 180 м2.
    Выделенная мощность 15 квт.
    Собираю систему отопления, в этом году планирую отапливаться электро котлом, в следующим добавится ТТ + косвенник. Основная магистраль выполнена из полипропилена 32 мм, переход к коллекторам трубой 20 мм, от коллекторов на ТП - сшитый поэлетилен 16 мм и на батареи так же 16 мм металлопласт. Пять контуров ТП в общей сложности 49 м2. Три радиатора на первом этаже.
    На втором этаже планируется распределительный шкаф с коллекторной группой с последующей разводкой на радиаторы в количестве 8 шт.
    Из основных компонентов:
    1. Электрокотел Руснит 212 М.
    2. РБ 18 литров. (расчетное кол. 110 л в системе).
    3. Насос VRS 25/4-180 на ТП.
    4. Насос VRS 32/4-180 на радиаторы.
    Так как это мой первый опыт сборки, поэтому буду очень признателен, если укажете на ошибки, а так же приму к сведению ценные советы.
    Спасибо! :hndshk: ВиО_Дом.png
     

    Вложения:

  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Очень много...
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Ошибок действительно очень много. Бак мембранник подключен к предохранительному клапану на ГБ, фильтр установлен не там где надо, насос смесительного узла ТП установлен не правильно, и вообще можно обойтись только 2-мя насосами (а не тремя), диаметры труб до коллектора маловаты будут, предохранительный клапан на ТП лишний. Это еще не весь перечень.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    @Юрген72, Проще родить нового. 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif Чем лечить больного...
    Роман, все с нуля. А ежели в подробностях рисовать, то и расположение в пространстве нужно.
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Согласен на все 100%.:super:
     
  7. Frost93
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    31

    Frost93

    Живу здесь

    Frost93

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Краснодар
    Этож рисовать то еще столько надо было...схем готовых в сети вагон!
     
  8. Роман Никитин
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    16

    Роман Никитин

    Участник

    Роман Никитин

    Участник

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Каюсь...Моя невнимательность, там сбоку есть выход 3/4 для подключения бака.
    А где надо?
    Хотелось бы конкретики, как правильно. Убрать это адово "п"- образное недоразумение и сделать напрямую? Если обойтись двумя насосами, то полагаю лишний тот, что на второй этаж?
    Спасибо, поправлю, 25 мм достаточно будет или все таки дойти 32 трубой?
    Была такая мысль. Там температура то градусов 35 будет, кипеть вроде нечему.
    Ну.) На самом деле недолго. Схему рисовал в масштабе для своей котельной. Есть стена 2600х2700 мм, от этого и пляшу, поэтому больного все же лечить придется.
    Да можно было бы, да и нужно в трехмерке набросать, был бы уже верняк, я себе так дом проектировал. Наверно так и сделаю, собирать потом проще будет.
     
  9. Роман Никитин
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    16

    Роман Никитин

    Участник

    Роман Никитин

    Участник

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Переделал. Обвязку до коллекторов выполнил 32 трубой, изменил расположение насосов, фильтров, обратных клапанов, добавил байпас. Полагаю, что без третьего насоса, тот что толкает на второй этаж не обойтись, боюсь первый не продавит 8 радиаторов.
    Скажите, новая схема обещает жить, или..?
     

    Вложения:

  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    РБ на группе безопасности - убивает наповал. Его место на обратке системы. Коллектора. Краны должны быть ремонтно пригодны, металлические они должны быть! Чтобы не резать систему, когда потечет шар в ПП кране.
    Не обещает. Даже голову не подняла после выстрела... tablichki-115.gif
    У него суставы растут не из тех мест. Чес слово, переправлять нет сил, больно наворочено не в ту степь.
     
  11. Роман Никитин
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    16

    Роман Никитин

    Участник

    Роман Никитин

    Участник

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Чтобы не убивала:
    Одни пишут ставьте куда удобно и желательно повыше, другие только на обратку. Аргументы есть за и против?
    В названии темы присутствует слово бюджетная, а вы про металлические. Судя по вашей реакции, полипропилен вообще не стоит обсуждать...
    Уважаемый касимов 2, по существу есть что написать? Такое чувство, что сессию сдаю, не обижайтесь, один в один. По моему этот раздел как раз создан для того, чтобы помочь собрать ту или иную конфигурацию СО. Или я ошибаюсь?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Я схему выложил. Есть, что по существу спросить?
    Не должна подразумевать *одноразовая*.
    До сего времени воздух стремился вверх. В РБ должен быть теплоноситель, а не порция воздуха.
    Стоит. Он отношения к фитингам не имеет, если фитинги металлические. Когда у Вас заработает ТТ котел и начнут плавиться трубы (в аварийном режиме),то будет возможность хоть краны перекрыть...
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Я бы все таки поставил бюджетные латунные коллектора, на подачу с кранами, а на обратку с вентилями (например ВАЛТЕКовские). И насосы на радиаторные коллектора так подключать не совсем правильно (будут бороться). И вам одного насоса хватит на радиаторы., только на обратки 1-го и 2-го этажа поставить по вентилю регулировочному (это дешевле насоса и более правильно).
    И скажу по секрету в моей практике один насос 32-80 прокачивал 16 этажей и более 200 радиаторов:)
     
  14. Роман Никитин
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    16

    Роман Никитин

    Участник

    Роман Никитин

    Участник

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Есть. Гидрострелку не потяну, бюджет не позволяет. Кроме нее есть еще варианты?
    Опять же, по причине ограничения бюджета. Появится возможность, переделаю все.
    Вариант установки перед насосом обратки в данной схеме имеет смысл?
    Но ведь в том же Будерусе есть ограничение температуры. В теории, выставляю на 80 гр, на подачу ставлю еще одну ГБ. Допустим отключили электричество, насосы встали, больше 80 он полюбому не нагреет, если часа на 3... 4 остаться без электричества, ТТ котел попросту потухнет. В Русните присутствует защита от перегрева, да и к тому же перепускные клапана присутствуют в системе. Я же не претендую на авиации, просто собираю по средствам. Отсюда вопрос, после исправления выявленных критических ошибок система работать будет? И что еще желательно подправить?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    @Роман Никитин, Мне сейчас в столицу доскочить нужно. Завтра (вечером, если не упаду) на Вашей схеме подправлю. Ежели кто не возьмется.
    Запросто, и истинная правда!