Добрый день, Собираюсь собрать щиток для электропитания 2 этажа, будет проживать 1-2 жильца, типа отдельной квартиры в общем доме. Планирую на втором этаже установить щит со следующей схемой: Какие моменты неправильные в схеме и можно ли в схеме что то упростить для экономии? Как организовать переход с первого этажа на второй? (я думаю на щитке первого этажа установить УЗО 40А 100мА), на входе щитка 2 этажа установить АВ 32А)
Я не специалист, но себе примерно по той же схеме сделал. Я бы убрал один автомат на свет, но добавил вводной в щит. Ну и если уж поэкономить, то убрал бы одно узо на 30мА
Здесь скорее недостаточность, чем избыточность. Вместо УЗО 1-3 поставить одно общее УЗО 40А/30мА, а вот на мокрых потребителей (водогрей и стиралка) придется добавить индивидуальные УЗО 16А/10мА, да и на теплый пол такое УЗО тоже не помешает. А вот весь свет можно вполне объединить под один АВ 10А. Да, можно, но УЗО 40А/100мА селективное S (если только для того что бы избежать лишней беготни) под защитой АВ 25А (вполне хватит), на 2-м этаже можно поставить рубильник 40А. В общем сэкономить здесь не получиться.
Спасибо за ответы. по наличию номиналов в городе в основном продукция iek, немного оборудования купил, и то сняли с витрины SE и то далеко не все что по схеме запланировал, так что еще могу перепланировать щиток..номиналов узо 16А 10мА вообще не нашел, как и 40А 100 мА... Есть ли смысл вместо 2 УЗО АС установить тип А? В целом схема рабочая? Если так оставить без изменений?
Вместо 2-х УЗО в Вашей схеме одно групповое УЗО тип А даже лучше. Работать будет практически любая схема в которой нет откровенных косяков. Но Ваша схема неправильная, хотя работать будет (какое-то время).
Поняли правильно, первый вариант схемы. Только поменяйте местами Q3-Q5 и АВ 9-11. АВ 12 не нужен, на весь свет хватит одного АВ 10А.
Спасибо всем за участие в обсуждениях и советах. Обстоятельства вводят небольшие коррективы в схему, еще раз осмелюсь попросить совета. Вместо 3х УЗО и автоматов в схеме можно ли установить 2 дифавтомата? Водонагревателя пока нет (и возможно не понадобится вообще, розетку под него установил про запас. По текущему расположению проводов по стенам получается дешевле подключить свет и вентилятор ванной комнаты на 1 автомат со светом спальни (допустимо ли?) Также вопрос по теплому полу и ящику с розеткой над раковиной - надо ли тянуть отдельный провод после диф автомата Q5 с отдельным автоматом на 2-6 А (как на схеме) или можно запитать от того же провода, что запланирован на водонагреватель (при надобности установлю не особо мощный ~2Квт)?
Можно, но это вариант дороже и хуже в части надежности. Вполне. Теплый пол лучше отдельно. Тем более кабеля для него 1,5 кв. мм. достаточно. Или если делать одну линию с розетками и водонагревателем, то доступ к распред. коробке и кабель 2,5 кв. мм. Можно с водонагревателем на одной линии.