1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гидрострелка или 3-х ходовой клапан ESBE, на обвязку пиролизного котла?

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Aleksei1302, 26.08.15.

  1. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Гидрострелка или 3-х ходовой клапан ESBE, на обвязку пиролизного котла?
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу дельного совета.
    Приобрёл пиролизный тт котел ATMOS dc18s, возник вопрос по обвязке котла.
    Имеется 2-х контурная открытая СО, 2-х трубная с верхней системой разводки.
    Как подключить котёл лучше? IMG_20140513_190357.jpg или так Коллектор ТТ (1).jpg ?
    Будет ли клапан ESBE выполнять роль гидрострелки? С остальным вроде как понятно. И что будет, если контуры к коллектору (где с ESBE) подключить без ЦН на подаче. ЦН на обратке подразумевается.
     
  2. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Извиняюсь, фото использовано с сайта teplo-vk.ru
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    @Aleksei1302, По инструкции не? Гарантия на котел не рассматривается?
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Стандартная гидрострелка с коллекторами (слева) - "лучше".
    Потому что "стандартна" и каждый патрубок имеет обоснованную рабочую "функцию".

    Гидрострелка имеет "роль"
    1. Развязка (независимость) гидравлики всех контуров, подключенных к ней.

    Что "ЕСБЕ" никак не выполнит.

    "Будет" примерно то же, что и в Теплых полах.
    - Картинка полностью повторяет схему смесительного узла для ТП.
    С "вариациями" самого ЕСБЕ (бумажка сбоку) по направлению смешиваемых потоков.
    На "вашем" - нарисован подмес для котла...:ogo:
    Это все. Из "комментария".
    Картинка "нестандартна" и ..обоснования-рекомендации, имхо, следует искать в "мануале производителя".
    Как и то, ..что "они" хотели "сказать" такой схемой установки "ЕСБЕ"?:faq:
     
  5. titanik71
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122

    titanik71

    Живу здесь

    titanik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Киров

    В данном варианте смеситель Esbe выполняет функцию Ладдомата 21.
     
  6. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Тогда гидрострелка будет выполнять роль ESBE (обратка не менее 65 градусов) Если на насосы поставить термодатчики от 80 градусов?
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А если рабочим контурам потребуется подача в 60*?
    - Как поддерживать 65* в обратке?:faq:

    ..Еще раз (!) -
    задача г/стрелки - "гидравлическая".
    Чтобы "заставить" ее быть "терморегулятором, надо еще исхитриться.
    Тогда как стандартной "развязкой" контуров по температуре явл. подмес.

    e7435ac687373560c18b9b1ac112e5a1.jpg

    В каждом из рабочих контуров.
    Вот в них и понадобятся "ЕСБЕ" или др. "регулятор".
     
  8. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Спасибо! Вот это и было не совсем понятным.
     
  9. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Может я не совсем точно описываю, но на вашей схеме между гидрострелкой и котлом нет "ESBE" или Laddomat, который бы регулировал температуру возврата воды в котёл 60-65 градусов как настаивает производитель котла. Я понимаю, что схема примерная, получается между гидрострелкой и котлом нужен ещё один терморегулятор? Поэтому и был вопрос в шапке
     
  10. titanik71
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122

    titanik71

    Живу здесь

    titanik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Киров
    @Aleksei1302, руководство по обслуживанию ATMOS dc, там присутствуют рекомендованные схемы подключения котла и не забываем об охлаждающем контуре от перегрева.
     

    Вложения:

  11. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Вот как исхтриться, чтобы заставить гидрострелку быть терморегулятором, а то цена обвязки догоняет цену котла
     
  12. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Со схемой всё понятно, возможна ли такая схема СО (упрощенно) финансы :(:(:( IMG_20150827_180749.jpg финансы на обвязку "худые"
     
  13. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    С етим всё понятно.
    Трубами сталь 40 минимум. Зачем гидрострелка или ладомат:faq::faq::faq:
    Для решения проблемы конденсата есть решение намного проще.
    Хотя атмос прекраснло работает в режиме Ец :hello:
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Мы "развязали" гидравлически (!) гидрострелкой контуры. :pioner:
    Мы развязали и температуру в котловом контуре с температурой в рабочих контурах, если не забыли (?) предыдущее сообщение - подмесом. :pioner:

    Регулируйте (!) температуру в контуре котел-Г/с хоть с ..65 до 90* или до 95*.

    Обратка Г/с может быть меньше на 3-5-10*, в зависимости от работы раб. контуров.

    А сами рабочие контуры могут, из-за того же подмеса, иметь любую (!) температуру,
    - регулируемую (см. сообщ. выше)


    начиная от максимальной, в котле, до ...+20, как в помещении, не потребляя от котла вообще никакого
    тепла, но с "гоняющим" насосом. (см. рис. выше)

    Для поддержания нужной температуры в котловом контуре (котел - Г/с) нужна только
    собственная (!) автоматика котла по Т*.
    ..Хотя бы те же "Ладдомат" или "ЕСБЕ" для ТТ котла
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Если расход в котловом контуре сделать больше чем в рабочих контурах (всех вместе)
    то и обратка в котел всегда будет выше чем в рабочих контурах (которые должны быть со смесителями). Можно обойтись без ладдомата. Я думаю что самый не дорогой способ сделать подмес для обратки котла через радиаторный термостатический клапан с термоголовкой с выносным датчиком подключенный между подачей ТТК и всасом насоса котла.