    Здравствуйте, товарищи.
    Проверьте, пожалуйста, схему подключения бытовки от ВРУ.
    Исходные данные: ВРУ на трубостойке. Выполнено вот так:
    ВРУ.jpg
    Задача: провести электричество в бытовку. Расстояние 3 метра. Потребители: освещение бытовки, масляный радиатор, чайник, электроинструмент через катушку 50 метров.
    Хочу провести под землей бронированный кабель. Заодно потренеруюсь, т. к. следующий объект гостевой домик в 60 метрах от ВРУ.
    Планирую применить вот такую схему:
    К бытовке.jpg
    Все ли верно?
    Надо ли и как организовать заземление в бытовке?
    Надо ли ставить автоматы 16А на розетки в бытовке? Например, два автомата на две группы розеток?
    Большое спасибо за критику и советы :)
     
    Последнее редактирование: 31.07.15
  2. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, надо поставить АВ 16А на розетки.
    К бытовке в.2.jpg
     
  3. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну и на свет отдельный АВ.
    К бытовке в.3.jpg
    Подскажите еще, пожалуйста, АВ 16А и 10А можно однополюсные ставить?
     
  4. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем, пришел к такой схеме:
    К бытовке в.4.jpg
    Еще вопрос появился (может, кто-нибудь заглянет сюда знающий :)): СИП от трубостойки до опоры ВЛ проходит над бытовкой. Может, лучше не под землей кабель к бытовке класть, а пустить еще один СИП от трубостойки к бытовке по воздуху, прикрепив его к уже имеющемуся СИПу, и когда он будет проходить над бытовкой спустить его вниз на нее. Подскажите, пожалуйста, можно так сделать и чем крепить СИП к СИПу.
     
  5. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Не густо ответов... Как по мне, так схема норм, только у бытовки я бы контур заземления сделал. (Но я не электрик). А так планирую подключать по той же схеме. Добавил только бы узо на розетки.
     
  6. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Правильно.
    Схема совсем не норм.
     
  7. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Я имею ввиду норм. если добавить заземление и УЗО
     
  8. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
    А где заземление бытовки? и что там написано броня кабеля? Это броня заземлена или это заземление приборов бытовки?

    у меня в бытовке аналогичная схема, тока вместо узо диф стоит
     
  9. Владимир113
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.954
    Благодарности:
    1.224

    Владимир113

    Живу здесь

    Владимир113

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.954
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Москва
    Объясните, плиз: если ноль заземлен, то как сработает УЗО в случае пробоя? Ваще не пойму этого
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это к кому вопрос ?
    Если ноль заземлен после УЗО (= утечке с нуля на землю), то это УЗО даже не включите. :no:
     
  11. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    @Nering, А у вас разделение PEN на PE и N идет после счетчика - почему пришли к такому решению?
    и еще ноль в счетчик сразу заведен - тоже не ахти.

    можно, почему нет?
     
  12. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем, не вдавался в подробности :), а для ВРУ на трубостойке схему взял отсюда https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view вот эту: https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/standalone/yaschik-3x15-7.gif

    Кабель пустил по воздуху: ВВГп НГ 2х4 в ПНД-гофре.
    В итоге схема такая получилась и уже реализована:
    К бытовке реализовано.jpg
    Смущает отсутствие заземления в бытовке. На сколько это важно?
     
  13. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
    допустим ваше узо не сработает, а напряжение пойдет на электроприбор в самой бытовке, кто-то хватает такой прибор и получает удар током... узо и заземление не взаимозаменяемые устройства, а дополняющие друг друга.
    у меня ВРУ заземление и ноль идут отдельно друг от друга
     
  14. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Соединять СИП с СИПом в петле на опоре можно как с помощью прокалывающих зажимов (P2X95, P3x95), так и с помощью изолированных гильз (например, MJPT), а также с помощью болтовых соединителей, не требующих пресса, с герметизацией их термоусаживаемой трубкой.
     
  15. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Покритикуйте мою схему.
    С заземлением бытовки конечно вопрос т. к. лишнее.
     

    Вложения:

    • К бытовке.jpg