1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3

Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.

  1. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Это если вы или ваш муж - олигарх. С вашей жёсткостью нужно будет этот картридж менять через каждые 200 л воды - ну т. е., два человека душ приняло и картридж ценой в 2-3 тысячи рублей - в мусор.
    Итого вам нужен умягчитель типоразмера не менее 1252, в таком - 50 л катионообменной смолы, регенерация через каждые 2750 л воды. В вашу площадь он влезет. Но сразу скажу - вода в любом случае будет не ах, т. к. при такой жёсткости в ней наверняка повышенное общее содержание солей - т. е., после умягчения будет, как морская разбавленная.
     
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну прошел еще почти год...
    интервал регенерации 7 м3 :)
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    На одну регенерацию расход соли 9 кг. :)
     
  4. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Я б даже выставил 240 г/л, т. е. 12 кг (полмешка) на одну регенерацию - потому как не знаю, каков исходный натрий.
     
  5. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Это на какое исходное содержание натрия проходит 240 г/л при регенерации через каждые 2750 л воды?
     
  6. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    При исходной жёсткости 18 - я бы такую дозу соли и такой межрегенерационный объём для 50 л смолы выставил в качестве априорных величин для исходного содержания натрия, близкого к ПДК, т. е. на уровне 150-200 мг/л. И далее коррекция - по факту наладки.
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    180 г/л NaCl (9 кг на регенерацию) для 65 мг/л натрия.
    240 г/л NaCl (12 кг на регенерацию) для 90 мг/л натрия. :)
     
  8. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Не-е-е, @Килби, это вы теоретическими расчётами занимаетесь :) Тогда уже надо бы ещё и высоту слоя учесть, и скорость потока, и щёлочность, и температуру воды... Ага, всё посчитать, а потом влепить инженерный запас 10-15%. А тут ещё и коттедж, где эксплуатировать, как надо, а не пользоваться, как получится, вряд ли кто будет.
    Ну её к лешему, эту теорию :). Лично мой опыт показывает, что увеличение дозы соли более 240 г/л ситуацию уже не меняет никак - ну не увеличивается степень регенерации, хоть тресни, посему бесмысленнен, а при содержании натрия менее 3 мг-экв/л его влияние ни разу не кореллируется с расчётом и пренебрежимо мало по сравнению с тем самым инженерным запасом. А вот умягчение высокожёстких вод на высоте слоя смолы менее метра - заведомо безвообразие и для достижения приемлемого результата по качеству умягчённой воды дозы регенеранта приходится начинать именно, что с не менее, чем 180 г/л. Поэтому, уж простите грубого технаря :), при высокой жёсткости исходной воды не занимаюсь я расчётами - зная, что натрия мало (меньше 3 экв), я априори в режимных картах рисую дозу соли 180 г/л, а зная, что натрия много, или не зная совсем ничего - 240 г/л. А вот дальше уже пусть молодой пнрщик развлекается, если ему делать нечего, или служба эксплуатации - в процессе оной.
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Не-е-е, @Fragir, это снип, его не теоретики писали. :)
    Высота слоя, скорость потока, щёлочность, температура воды - это для пром. объектов, энергетика, пищевики. А для бытового применения этого расчёта вполне и более чем достаточно.
    Вы же как-то прикидывали и достаточно точно указали 2750 л воды без оговорок про натрий. :)
    Вот с этим абсолютно согласен.
     
  10. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Как обычно - РОЕ берём за единицу (будет выше - будет в запас), итого делим объём смолы на жёсткость и округляем в меньшую до кратного 50 :)
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Думаю, девушка из Ульяновска теперь всё поняла. :)
     
  12. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Точно, про девушку то мы и забыли :)
     
  13. AlBell
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    98

    AlBell

    Живу здесь

    AlBell

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    А существуют ли другие способы понижения жесткости воды, кроме ионообменных смол? До их изобретения как-то воду готовили?
     
  14. ArsReem
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    295

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    295
    Адрес:
    Казань
    Способы умягчения воды:

    1. Термический (нагревание)
    2. Реагентный (дозирование, как вариант, извести, либо соды)
    3. Диффузионный (иначе - осмос)
    4. Ионообменный

    Алхимики, правда, ратуют за магнитный вариант, но к теме умягчения этот вариант все же не относится.
    Отсюда вывод: воду ранее практически никак не умягчали. Разве лишь локально.
     
  15. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    До их изобретения в быту никто не заморачивался :) Поскольку все остальные варианты в домашних условиях слабо применимы.