Собственно сегодня ночью вырубился свет, утром пошел разбираться и оказалось что коротит провод от очистных, заглянул внутрь а там все поплавилось вместе с перегородками! Причем сброса воды не было, там внутри и сейчас мало воды, видимо что то коротнуло, или греющий кабель сгорел который ставили для подогрева стока. Смогут ли починить все внутри нормально, или стоит покупать новую станцию? И как раскрутить установщиков на минимальную оплату работ, установлена 1,5 года назад.
Кто ставил подогрев установщики ЛОС или уже сам. Если установщики то надо разводить их, если сам то скорее всего все за свой счет, а что выгоднее надо смотреть по повреждениям- если больше 70-80% то выгоднее купить новый.
Подогрев ставили установщики, когда в прошлом году замерзла труба для отвода очищенной воды. Уже вызвал их, но может какой то акт составить до их приезда, или сфоткать хоть все это внутри?
Сфотографировать нужно, конечно. Но ведь и при них можно теперь, раз сразу не сделали. Теперь самое главное - найти истинную причину возгорания. Чувствую, пободаться вам придется с ними...
Даже не знаю как теперь установить причину, там все как после пожара, один компрессор только внешне похож на себя, остальное расплавлено и бесформенное. Странно почему так поздно автомат отключился, когда уже все умерло!
Должны - в принципе там ничего дорогого сгореть не должно - самое дорогое - это компрессор (около 10 т.р.) - новую станцию думаю Вам не придется - проблема наверняка в греющем кабеле.
Сам по себе Топас сгореть не мог. Это или деверсия или греющий кабель . Каков был уровень стоков в камерах на момент обнаружения неисправности? Какой компрессор пострадал больше, правый или левый, если стоять перед открытой крышкой? Откуда бралось питание на греющий кабель? Опишите пострадавшие агрегаты и элементы станции. Выложите фото. Попробуем определить причину возгорания. и ещё постарайтесь, чтобы Топас не замёрз, иначе восстановление будет проблематично, по крайней мере до весны.
Уровень в приемной камере почти на дне, во второй половина, вобщем нормальный уровень. Левый компрессор валяется на дне, сильно поплавленный, а правый выглядит намного лучше. Питание на греющий кабель подключень (насколько я понимаю) от самого блока автоматики внутри Топаса, просто выведена розетка и в нее воткнута вилка кабеля. Все это там же где и розетки для компрессоров. Пострадали буквально все агрегаты и корпус станции. Вот так!
Сегодня приезжал спец от установщиков, очень адекватный молодой человек в ближайшие дни обещали решить вопрос, надеюсь так и будет!
А греющий кабель включался автоматически? Если да, то по каким параметрам? ИМХО, на кабель надо просто из дома отдельную линию кидать со своими автоматом и УЗО.