Перенос счетчика с заменой проводки

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bonsatfric, 04.02.10.

  1. bonsatfric
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    bonsatfric

    Участник

    bonsatfric

    Участник

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Серпуховский район Мос. обл.
    Здравствуйте! Поставил перед собой задачу - перенести эл. счетчик из комнаты в прихожую с заменой 2-х проводной проводки на 3-х проводную. Поехал энергосбыт поинтересоваться как мне быть с переносом счетчика мне сказали оплачивайте пломбировку и переносите. поинтересовались будет ли замена счетчика - сказал "а давайте заменим" на что получил вот такую бумажку (см вложение) в кружке обозначена рекомендованная модель счетчика и номинал вводного автомата. теперь вопросы:
    1. могу ли я использовать не металлический щит а пластиковый, имхо он более эстетичный.
    2. как организовать 3-х проводную проводку если со столба опущено к дому 2 провода (на столбе повторное заземление видно). можно ли просто от входящей нулевой клеммы вводного автомата сделать отвод на шинку заземления или от нулевого изолятора на вводе вести 2 провода (кстати во дворе есть скважина 18 метров металлическая труба стенки 5мм диаметр 160мм может земляную шинку соединить со скважиной или не стОит).

    Может есть у кого нибудь схема щитка - буду признателен
    буду признателен любым предложениям и критике
     

    Вложения:

    • Save0002.JPG
  2. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Схема верна.
    1. Ничто не запрещает вам использовать пластиковый бокс вместо металлического.
    2. Так делать не стоит. Необходимо сделать свой контур заземления.
     
  3. bonsatfric
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    bonsatfric

    Участник

    bonsatfric

    Участник

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Серпуховский район Мос. обл.
    а вот такой вопрос:
    можно ли бокс со счетчиком вынести в неотапливаемую веранду учитывая что рабочая температура счетчика -40 +55
     
  4. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Если рабочая температура оборудования позволяет то можно. Сейчас многим ВРУ на внешнию стену здания вешают.
    Могут возникнуть проблемы со считыванием информации с ЖК дисплея при температурах ниже -20
     
  5. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    В разных регионах, различные требования. В домодедовском районе МО, к примеру, Разрешается установка приборов учета электроэнергии на фасаде здания, при условии, что эл.счетчик оснащен модемом(цена от 19000 руб), в Иных случаях только на опору ЛЭП. Столкнулся самолично.
     
  6. Poiskovik

    Poiskovik

    Poiskovik

    Гость

    Щиток можно использовать любой с ГОСТом или ТУ. Вот счетчик лучше взять тот, который предлагают в вашем эноргосбыте, или купить такую же модель в магазине будет в 2 раза дешевле (паспорт к счетчику обязательно). Третий провод в проводке не надо соединять с клеммой "0", а соединить к контуру заземления. Заземление обычно делают так: 3 арматуры или уголка длинной 1.5-3метра забивают в землю на расстоянии1.5-3 метра между собой. И соединяют их металлической проволокой 6мм на сварку или болт. Забивать можно в виде треугольника или в длину. И 3ий провод цепляют к этой конструкции. На вводе перед счетчиком можно поставить дифавтомат желаемой мощности и 30 МАмпер, это обеспечит от поражения электротоком. Только тогда надо выбрать сам щиток или автомат с возможностью пломбировки.
     
  7. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Предлагаемая Вами схема заземления - TT. Почему Вы предлагаете использовать эту схему, а не TN-C-S? Тем более что на столбах выполнено повторное заземление? Обоснуйте, плз.

    Скорее всего энергосбыт/сети не позволят установить дифавтомат (либо УЗО) перед счетчиком.
    Ставьте перед счетчиком АВ, после счетчика УЗО.
     
  8. Poiskovik

    Poiskovik

    Poiskovik

    Гость

    Заземление от дома не дадут подключат к заземлению от столба. А чем вас не устроила мною приложенная схема. 100% пройдет и надежно, так же можно молния защиту подключить. А Автомат перед счетчиком практикуется, вот лично у меня так сделанно, но щиток под пломбу
     
  9. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Я не предлагаю присоединять свой желто-зеленый провод к заземлению у столба.
    Я говорю, что при наличии повторных заземлений на линии можно делать систему заземления TN-C-S. Но в этом случае необходимо делать свой контур заземления. При этом провод PEN от столба на ГЗШ разводится на PE и N. К ГЗШ присоединяется свой контур заземления. И как я понимаю, к этой же ГЗШ присоединяется шина уравнивания потенциалов.
    "1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных
    зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с
    глухозаземленной нейтралью с применением системы TN." - есть рекомендация ПУЭ v7. Вот я и спрашиваю - почему Вы предлагаете использовать TT ?


    Автомат перед счетчиком должен быть - это также требование ПУЭ. Вы же в первом посте рекомендовали поставить диф.автомат.
     
  10. Poiskovik

    Poiskovik

    Poiskovik

    Гость

    Покажите пожалуйста конкретную схему TN-C-S, или объясните на простом языке что к чему для тех кто задал вопрос в теме, не для меня! И это будет просто ваш вариант помощи. А спорить и разъяснять что лучше что хуже я не намерен, просто вылажил свой вариант. Я не инжинер проэктировщик а монтажник
     
  11. bonsatfric
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    bonsatfric

    Участник

    bonsatfric

    Участник

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Серпуховский район Мос. обл.
    только что приехал из энергосбыта на вопрос "можно ли установить бокс со счетчиком в неотапливаемом помещении т.е. веранде?" получил "добро", главное счетчик 201.5 и автомат не более 16А в боксе под пломбировку
     
  12. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Посмотрите этот пост https://www.forumhouse.ru/threads/48678/page-2#post-1223628, в нем линк на электросхему. Смотрите левую, вводную часть схемы - так организуется TN-C-S.

    Я тоже не инженер и не проектировщик. :)
     
  13. Poiskovik

    Poiskovik

    Poiskovik

    Гость

    Это схема заземляющего провода, а схемы контура заземления там нет. Так какой ваш вариант?


    Типовой вариант. Советую поставить диф.автомат в боксе 16А 30МАмпер как описал выше, а далее после бокса распределительный щит по дому
     
  14. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    С Вами становится уже не интересно спорить..

    Провод, который на моей схеме обозначен знаком "земля" подсоединяется к очагу заземления.
    В моем случае он будет штыревым. Вам схему (вид) сверху или сбоку?

    ПУЭ v7
    1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали
    генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время
    года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и
    220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это
    сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей,
    а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1
    кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя,
    расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора
    или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом
    соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока
    или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.



    ПУЭ v7
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед
    каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия
    напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в
    квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен
    аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами
    защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

    При этом не забывайте, что обычно (линейка именитых производителей) стоимость сбалансированного АВ+УЗО меньше стоимости Диф. автомата


    Вы уже второй раз пытаетесь предложить автору поста поставить защиту на ток утечки в 30 мега-ампер.
    милли-амперы пишутся по другому

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%98
     
  15. Poiskovik

    Poiskovik

    Poiskovik

    Гость

    Я не писал мега-ампер
    Как сказал М.Задорнов: Есть люди ученые,
    А есть те которые знают зачем это:)]:)]:)]