    Блок управления компрессорами СИ8
    Приобрел эту странную вещицу. Думал получу управление компрессорами, когда они будут включаться поочередно. 15 минут работает один, потом 15 минут другой. Чтобы избежать перегрева. На самом деле эта штука так не работает. Изучая настройки СИ8 так и не смог разобраться в логике работы счетчика. Люди знающие, просветите пожалуйста. Как должен работать БКУ на базе СИ8. И есть ли готовый список параметров, которые нужно вбить, чтобы он работал как нужно.
     
  2. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Что именно приобрели? Для управления двумя компрессорами нужен был блок каскадного управления компрессорами на СИ8 с двумя подключениями для компрессоров, а не просто "блок управления компрессором" (он одиночный). Логика у такого блока простая. СИ8 - это счётчик импульсов. При получении не менее, чем заданного количества импульсов (обычно - 1) от водосчётчика с импульсным выходом в заданное время (обычно - 20 сек) включаем выходное реле. Соответственно, включается компрессор. И опять ждём 20 сек. Есть импульс? Остаёмся включённым, нет - выключаем. В каскадном блоке, после того, как компрессор выключится, следующим включится другой, ранее простаивавший. В моноблоке - просто включение-выключение.
     
  3. Laser55
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Laser55

    Участник

    Laser55

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пенза
    @Fragir, Спасибо за пояснения. Приобретали как блок каскадного управления двумя компрессорами. Из вашего текста не совсем понял, кроме СИ8 должно быть еще какое то устройство? Или все это реализуемо логикой СИ8. С принципом работы СИ8 вроде разобрался. Ну никак у меня не получается управлять 2 компрессорами чтобы поочередно включались. С одним компрессором все понятно. У меня забито время 3,5 секунды и 4 импульса. Это логично, Вдруг небольшая утечка воды в системе, чтобы компрессор в холостую не работал. Но как при этом выключить первый, и запустить второй компрессор, мне непонятно.
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Это отдельная коробочка с реле, называется "блок каскадного управления компрессорами", который подключен к СИ8, а к нему подключаются компрессоры.
     
  5. Laser55
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Laser55

    Участник

    Laser55

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пенза
    У меня такой коробочки нет. Но зато к СИ8 подключены одна вилка и 2 розетки. Для управления двумя устройствами. Если я правильно понимаю, по схеме о которой вы говорите, к СИ8 должен подключаться Блок каскадного управления, а уже к нему 2 компрессора. Зачем тогда второе подключение в СИ8.
     
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    @Laser55, фото приложите си8 и фото к каким клеммам подключены 2 розетки и вилка.
     
  7. Laser55
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Laser55

    Участник

    Laser55

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пенза
    Вот картинка. По клеммам не могу сделать фото. Счетчик опломбирован. Но там наверное вариантов немного. 2 релейных выхода, к ним и подключены розетки.

    e9515d5f2d0efcb5a7ed9da8ad2dd9a7[1].png
     
  8. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Ёлки зелёные - у вас же коттеджная версия, упрощёнка. В этом случае - вилку в сеть, розетки - в компрессора, водосчётчик - в разъём а-ля тюльпан. При поступлении импульсов один из компрессоров включается. Далее, при поступлении заданного количества импульсов (по умолчанию - 300) происходит переключение рабочего компрессора. Т. е., компрессора у вас переключатся друг на друга только после того, как водосчётчик выдаст 300 импульсов, т. е., при коэффициенте 1 л/импульс - через 300 л прошедшей воды. Если у вас водосчётчик с 10 л/импульс - беда - переключение будет через три куба, или надо перенастраивать.
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Это вариант с одновременным включением компрессоров или с включением с разной задержкой по времени. Вам скорее подойдёт УТ24.
     
  10. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    не-а :)
     
  11. Laser55
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Laser55

    Участник

    Laser55

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пенза
    Из документации следует, что СИ8 переключает компрессора через каждые 400 литров проходящей воды. Получается привязка не к времени а к количеству поступающих импульсов. Но мне кажется, что он так работать не умеет. Единственно что мне приходит в голову, настроить так, чтобы включался 1 компрессор при небольшом разборе воды, и установить порог при котором будет включаться второй. Либо докупить ту черную коробочку, о которой говорили выше. Но возможно я заблуждаюсь. Продается же это решение как блок каскадного управления. Встречал в нескольких магазинах.
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Купите УТ24 (инструкция в интернете) он именно под такое решение подходит.
     
  13. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    зря кажется. но вот переключение по времени этот вариант исполнения не обеспечивает.
     
  14. Laser55
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Laser55

    Участник

    Laser55

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пенза
    Спасибо, если с си8 ничего не выйдет, буду это вариант пробовать.

    По времени, конечно было бы более правильно. Но по расходу тоже пойдет.
    Тогда могли бы прояснить. Си8 можно настроить по счетчику, либо по расходу за единицу времени. Когда по расходу - все понятно. Импульсы идут, подает напряжение. Импульсов нет - отключает. Это работает с одним устройством (компрессором). Если у нас их 2. Настраивать приходится по счетчику. Когда пошли импульсы, включается 1, начинается счет. Отсчитал 400 литров, отключил 1, включил 2, отсчитал еще 400 литров, отключил 2, обнулил счетчик. И дальше по кругу. Все бы хорошо, только если разбор воды прекратится как отключить компрессор?
     
  15. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Лениво рисовать схему электроразвязки, попробую на словах. Ваша главная ошибка - это мысль о том, что реле 1 управляет первым компрессором, а реле 2 - вторым. Не так! Реле1 управляет подачей питания, а реле2 - выбором компрессора. Исходный ноль подан на оба компрессора сразу. Исходная фаза пришла на NO реле1. COM с реле 1 ушёл на COM реле2. NO и NC контакты реле2 ушли на фазы первого и второго компрессора. Реле 1 включается по расходу (уставка U1, режим SEt1=2), а реле 2 переключается по достижению заданного значения (уставка U3, режим SEt2=7).
     