    Бойлер косвенного нагрева + 2х-контурный котел
    Всем доброго времени суток. Как начинающий специалист прошу помощи в решении задачи. Есть котельная частного дома, установлен двухконтурный котел Buderus Logamax U072-24, СО и БКН заведены на один контур через гидрострелку Meibes? после стрелки общий коллектор и от него две насосные группы, одна на отопление, а другая на бойлер ГВС. В насосной группе, предназначенной для бойлера установлен насос загрузки бойлера, который подключен в свою очередь к термостату бойлера. Так же в системе есть комнатный датчик температуры. Появилась проблема, котел, получая информацию с датчика комнатной температуры, понимает, что в комнате тепло и соответственно стоит в режиме ожидания, пламени нет. При этом контур ГВС не прогревается, т. к. температура котловой воды 30-40 градусов, а заданная температура ГВС 65-70 гр. Внимание вопрос: как в данной ситуации изменить схему, чтобы система заработала корректно? Буду рад любой помощи. Спасибо.
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Почему бы не "завязать" комнатный термостат на насос отопительного контура?
     
  3. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    интересное решение. подскажите как грамотно его реализовать? насос wilo стоит в насосной группе meibes. тогда котел будет работать по установке температуры в СО и отключаться при достижении температуры?
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так же, как реализована у Вас загрузка бойлера - комнатный термостат отключает насос контура отопления.
    Верно.
     
  5. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    Спасибо. Еще один вопрос, тот факт, что основное питание термостата - 12В, а насоса 220В, не приведет к выходу из строя термостата или другого оборудования? P. S.: модель термостата - ZONT H-1V, насос grundfos ups 25-60.
     

    Вложения:

  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Судя по характеристикам Вашего термостата, максимальное напряжение/ток коммутируемых контактов реле - 220V/1000 мА. Поэтому управлять насосом можно. Для большей гарантии рекомендую сделать запрос производителю через форму обратной связи на сайте. Обычно реагируют.
     
  7. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    А не проще было изначально взять одноконтурный котел? Для чего такие материальные затраты и последующий мозговой штурм как из этого выйти?
     
  8. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    Конечно проще, но монтаж производил не я к сожалению.
     
  9. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Ну пусть обеспечит работоспособность тот кто это смонтировал. Он и за это в том числе деньги получил, а не только за то что скрутил и на стенку повесил
     
  10. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    Спасибо за советы, подключил насос к термостату, все заработало, при достижении заданной температуры в помещении насос отключается. В ходе работы возникли еще вопросы, если поможете разобраться буду очень вам признателен.
    1) Появилась необходимость подключения сигнала аварии котла к устройству ZONT. Пробовал подключить напрямую и через преобразователь к контактам 7 и 8 - результата нет, либо не замыкается контакт, либо замкнут постоянно и не происходит размыкания. Поэтому вопрос: как грамотно подключить сигнал тревоги к зонту?
    2) Второй вопрос по работе котла Buderus Logamax U072-24, сейчас система работает только через контур отопления, после коллектора стоят насосные группы, одна на отопление, вторая на бойлер косвенного нагрева соответственно. Насос на отопление отключен т. к. лето еще не совсем закончилось. Загрузочный насос бойлера в работе, температура на термореле бойлера установлена на отметке 65 градусов. Котел работает по своему термостату, температура отключения 75-82 градуса. При работе происходит следующее: котел включается и всего секунд за 10-15 температура котловой воды взлетает с 60-65 градусов до 82, котел отключается. После этого буквально за 20 секунд температура снова падает до значения в 60-65, при этом КО не работает, а на ГВС водоразбора нет. Я находился в котельной около 5 часов, бойлер так и не прогрелся до установленных 65 градусов, котел все так же включался и выключался постоянно, температура то взлетала то падала. Поэтому возник вопрос: почему происходит резкое снижение температуры котлового контура после выключения котла, если теплосъем по сути происходит только в бойлере, а расхода на ГВС нет значит по идее бойлер должен быстро прогреться и температура котлового контура установится постоянной и снижаться очень медленно только за счет теплопотерь внутрь помещения. Разъясните прав я или нет и в чем причина данного явления? Заранее спасибо.
     

    Вложения:

  11. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    А бойлер БКН какой..?
     
  12. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    модель точно не скажу, итальянский какой-то. Объем 300-400 литров.
     

    Вложения:

    • 9iY9RTkPQUI.jpg
  13. alexpar
    Регистрация:
    03.08.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    24

    alexpar

    Участник

    alexpar

    Участник

    Регистрация:
    03.08.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Такой вот первый вопрос - ваш котёл оборудован встроенным насосом? Или так - в котловом контуре есть циркуляционный насос?
    А какая температура в контуре, который идет на бойлер?

    И ещё вот что мне надумалось.

    В этой ситуации, насос группы, работающей на бойлер, гонит теплоноситель через бойлер, далее в обратку, далее в гидрострелку, и забирает этот же теплоноситель в подачу.
    И возможно, что если насос работает в мощном режиме (у него ведь наверняка несколько режимов работы), то при этом он создаёт незначительный проток в котловом контуре.

    Далее
    Такое ощущение, что котёл греет, как бы это сказать, "стоячий теплоноситель". То есть, он включился, какой-то ограниченный объём теплоносителя нагрел и честно выключился. А далее, за счёт слабого протока от действия бойлерного насоса этот объём просто рассасывается.

    Наверное, эту гипотезу будет легко проверить, например, выставив насос бойлера сначала в тихий, а потом в самый мощный режим и посмотреть - изменится ли время включения/выключения котла.
    Но, если в котле или в котловом контуре нет насоса, то точно можно ничего не проверять! Там однозначно нужен насос!

    И ещё! Я не профессионал! Это только то, что я со своими скудными знаниями смог придумать! Поэтому проверяйте тщательно!