    ЭВАН Warmos QX-9 - разряд и ошибка
    Добрый день. Обладаю электро котлом Warmos QX - 9.
    Проблем с эксплуатацией не было. Подключен датчик управления Zont-H1.

    Решил протестировать котел перед сезоном отопления и вот что заметил:
    1. При включении автомата котла? произошла вспышка в нижней правой части котла (с выходом дуги через корпус + хлопком). Это характерно для КЗ.
    2. Открыв переднюю панель, на самом корпусе или на каких-либо деталях не обнаружил следов КЗ. Что это было, не ясно...все цело, проводка, контакты, визуально все в порядке.
    3. Однако котел тут же выдал ошибку, видео по ссылке https://goo.gl/photos/y9ho2YukaAszrxab7
    4. Прочитав про эту ошибку, в паспорте пишут давление, завоздушка + пропадание фазы. Фазы все в норме, завоздушки нет (ибо до пуска котла прокачал систему насосом отопления). Выключил котел.
    5. Через 1 час включил котел - все заработал как часы. Нет ошибок. Работает от комнатного термостата, все 9 кВт. По счетчику смотрел, да потребление по каждой фазе ровное, примерно 3.3 кВт (свет еще в доме горел).
    6. Решил переключить с комнатного термостата на Zont-h1... опять встал в ошибку, см. видео 1 в 1, как после хлопка и КЗ. Но на этот раз без каких-либо КЗ...
    7. Прождав примерно 1 час...опять включил, все работает без ошибок...

    Вопросы, что знает или имел схожее...

    1. Это было КЗ? Где искать, если все визуально цело.
    2. Может ли плата/процессор...как назвать...дурить? После КЗ, понимаю, да...могла, но вот после переключения с одного датчика на другой. Ранее такого не было.
    3. Отдельный вопрос (на фото видны потеки от расширительного бака, встроенного в котел). Что это? В системе антифриз/вода 50/50.
     

    Вложения:

    • IMG_20150815_031445.jpg
    • IMG_20150815_031453.jpg
    • IMG_20150815_031501.jpg
  2. Pax Romana
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.620

    Pax Romana

    Живу здесь

    Pax Romana

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.620
    Адрес:
    Москва
    Рассматривал фото платы и увидел два черных предохранителя... это оно? Их поменять ил менять плату?
     

    Вложения:

    • вопрос.jpg
  3. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    антифриз/вода 50/50, но уже прореагировавшая с кислородом воздуха и медью. Эта дрянь здорово проводит электричество. Осмотрите подключение проводов к ТЭНам если они в этой же дряни - то КЗ наверняка было между корпусом и оконцовкой ТЭНа
     
  4. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Pax Romana, вот сейчас добрый день. Что у Вас за творчество в два часа ночи?
    Возможно межфазное замыкание на насосе. В таком случае контакты реле управления насосом заплавились. Смените предохранители и прозвоните тестером эти фазы между собой. Ежели прозванивается КЗ между ними, то включать котёл с этими предохранителями нельзя.
    Вы случаем не от Эвана спрашиваете? Я то ещё в январе уволился. В Москве в два часа ночи не добрый день.
    На релейной плате должны светиться все три светодиода. У Вас горит один, так как два предохранителя выгорели, при этом должна моргать ошибка отсутствие фазы.
    У Вас возникла проблема подачи напряжения на насос, поэтому загорается ошибка отсутствие циркуляции теплоносителя - остановка циркуляционного насоса. Вскройте коробочку на насосе, куда подходят провода, возможно там чёрная бяка после межфазного КЗ.
     
  5. Pax Romana
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.620

    Pax Romana

    Живу здесь

    Pax Romana

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.620
    Адрес:
    Москва
    @Сарычев321, спасибо, понял...на концовках, клеммах проводов такой дряни не вижу. В целом, это реакция запущена и будет хуже? Либо она прекратилось и все...стоп. Дрянь эта имеет слегка влажную консистенцию (я так понимаю, когда котел летом не работал и образовалась). После работы котла 5-10 минут, подсохла и выдавала себя, дрянь, только зеленоватым и белым налетом на медной трубе. Обвязка в котельной медью выполнена, такого эффекта не наблюдаю на резьбовых частях :( :(

    @Kromanon, спасибо за широкий ответ! Спрашиваю, не от ЭВАНа... а ночью, т. к. в лесу интернета не было, а сей факт КЗ натолкнул на мысль, плотно изучить тему, поэтому начал чтиво здесь.
    Да, Вы правы, горит ошибка F 85 (85, т. к. подключен термостат) и ошибка FL (я думаю это контакты насоса, либо как раз он питается от первого/третьего пути, защищенной сгоревшим предохранителем). По старшенству идет F...потом FL. Что логично. Попробую заменить предохранители и прозвоню фазы + посмотрю питание насоса внимательно, может там и было КЗ. Странно, но автомат на самом котле, не отработал на КЗ. Автомат в котле IEK стоит аж на 50А, когда котел 9 кВт...это нормально? Выходит на 33 кВт защита...

    @Kromanon, вопрос к Вам, какой размер предохранителей... Не знаете, не могу найти в документации размер? Вижу, что на 3.15 А, а размер 6х30 или 5х20 мм?
     
  6. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Вы устраните течь и вытрите эту дрянь тряпкой. Если течь прекратилась, Вы ее больше не увидите. Медяху она не разъест.
     
  7. Pax Romana
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.620

    Pax Romana

    Живу здесь

    Pax Romana

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.620
    Адрес:
    Москва
    @Сарычев321, выходит подтекает верхнее кольцо? Спасибо, подтяну, соединение. Думал антифриз дыру за 2 года сделал, я уже почти решился на слив всей системы с заменой на воду :)]:aga:

    @Kromanon, в тех. центре ЭВАН (Москва, Электроавтоматика) сказали, что предохранители "так просто не горят" и проблема где-то закралась. Стоит им доставлять его на диагностику (насколько критично), или проверив контакты насоса + поменяв предохранители, посмотреть будет ли работать...и будут ли заново они перегорать.
     
  8. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Насос питается от любой фазы. Ежели нет одной, переключается на другую, нет второй, переключается на третью. Переключение происходит с помощью трёх реле рядом с предохранителями. Ощущение такое, что произошол глюк - одно реле не успело сработать на отключение, подключилось другое. Обязательно посмотрите в коробочке на насосе.
    Можете прозвонить не заменяя предохранители, выходы их.
    Тык замерте предохранители. Я этим не занимался, это технологи.
    Вы сами сначало продиагностируйте, как я Вам сказал, а потом будете решать с сервисом.
    Автомат внутри котла предназначен для защиты от КЗ, так что ампераж его не важен. Откровенно говоря поставлен он вместо клемной колодки (никому не говорите).
     
  9. Pax Romana
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.620

    Pax Romana

    Живу здесь

    Pax Romana

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.620
    Адрес:
    Москва
    @Kromanon, спасибо, вооружился предохранителями, тестером... в среду отпишусь. Но, уверен, что все будет хорошо.
     
  10. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я тоже.
     
  11. Pax Romana
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.620

    Pax Romana

    Живу здесь

    Pax Romana

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.620
    Адрес:
    Москва
    Чуда не случилось... На предохранителях оказалось 220 В с двух сторон. Итог - вылетели предохранители пулей. Пробило их капитально в мелкие стеклышки.
    Прозвонили ТЭНы, насос, датчики, автомат - все ОК.
    НО, реле, что стоят после предохранителей залипли капитально! Их не снимали, как понял, запаяны они. Так вот, постучав по ним, они отлипают и короткое замыкание исчезает (замечу, оно БЫЛО на корпусе), поэтому заземляйте всегда ЭВАН...

    Постучав по реле - они пришли в норму, вставив новые предохранители ... БАХ и опять все вылетело...

    Итог:
    1. РЕЛЕ - 2 шт. залипли.
    2. На плате 380... Думаю тут не стоит что-то писать иное...
    3. Повезу в сервис прибор, огорчает только одно - могут заставить покупать плату за 8200 р + монтаж оной... Т. е. на 10 000 попадание, хотя сказали, посмотрят, может проведут по гарантии, ее еще месяц к слову осталось...
    4. Ну и сгорел Zont-h1 - вероятно на него пришло замыкание... Сгорел не полностью, попробуем перепаять входы... Но это опять геморрой.

    Что мне из всей этой истории не понравилось... Увы, качество материалов платы, как я понимаю, из схожих "залипаний реле" в соседних темах...оставляет желать лучшего. Случится может с кем угодно и когда угодно... Пробило на корпус и по короткому замыканию автомат, стоящий в котле IEK... а пробило после него не сработал. К слову скажу, в процессе замены предохранителей, пробило 3 раза... ни РАЗУ автомат не сработал. А это в котле, на секундочку, премиум класса за 43 000 рублей...

    Весьма негативное впечатление у меня сложилось от всей этой истории... Помимо трат...
     

    Вложения:

    • IMG_20150818_215409.jpg
  12. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Судя по описанию плата под замену - она виновница. Норовит замкнуть сразу 2 реле. Поэтому они и пригорели. То что автомат не сработал- нормально. Предохранители вылетели раньше. Хотя и можно было бы поставить на 25...
     
    Последнее редактирование: 20.08.15
  13. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    @Pax Romana, Оказавшись в подобной ситуации, без гарантии, я бы попытался организовать отдельное питание насоса с управлением от котла, либо вообще от Зонта. Ни к чему эти изыски с перекидыванием фаз ненадежными реле.
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если бы котла при разработке не касались ручки маркетологов и коммерсантов, а только инженеров, то тогда качество материалов было бы мным. И котёл действительно был бы "премиум-класса". Но и не стОил бы 43000, а гораздо больше.
     
  15. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Реле здесь не при чем. Если на замкнутые контакты реле подать 220 вольт, как Вы думаете, что с ними станет? Просто вышибло плату вот и вся причина бед.