1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Занижение диаметра входной трубы перед счетчиком

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Acris, 19.08.15.

  1. Acris
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Acris

    Участник

    Acris

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Занижение диаметра входной трубы перед счетчиком
    Получили проект газификации дома. Начали разбираться и заметили странное: перед счетчиком g10 идет фильтр с ду 25мм.
    Счетчики ВК-G10T идут только на трубу Ду32мм, поэтому думаю, что логично перед ним покупать фильтр на Ду32мм.
    Зачем в проекте занижение диаметра до 25мм?
     
  2. Acris
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Acris

    Участник

    Acris

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Не получилось прикрепить скан проекта.
    Ввод в дом труба ду 50
     
  3. Grafartua777
    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    10

    Grafartua777

    Участник

    Grafartua777

    Участник

    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    10
    У вас такой большой расход газа? Диапазон учета расхода газа ВК-G10T 0,1-16 м3/час. По поводу заужения диаметра, то это ошибка в проекте. И необходим ли вообще газовый фильтр. Какое газоиспользующее оборудование заложено в проекте?