Система мейбес проблеммы с подключением

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем danon1974, 17.08.15.

  1. danon1974
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12

    danon1974

    Живу здесь

    danon1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ногинск
    Система мейбес проблеммы с подключением
    Добрый день!

    Просьба получить консультацию по подключению.

    К существующему коллектору Мейбес подключили блок загрузки болера косвенного нагрева. Этот блок работает постоянно с болером при температуре 70 градусов. От этого греется весь коллектор и не работают накладные термостаты на гильзах других блоков так как температура на остальных блоках стала значительно выше. Подскажите, почему это может происходить и как это можно исправить? Спасибо.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
  3. danon1974
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12

    danon1974

    Живу здесь

    danon1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ногинск
    Всё оборудование майбес подключено правильно, системе 4 года. раньше работала по котлу на 30 градусах. Клиент захотел установить косвенник. Понятно, что температуру котла подняли до 70. 1 ,2 этаж и тёплый пол управляются накладными термостатами, установленными в самих майбесах. Болер включен постоянно. Вопрос в том, что прогреваются блоки 1, 2 этажа и тёплого пола тоже до 40 и 50 градусов термостаты не включаются. Это может клапана на майбесах не держут или теплопередача происходит. как тогда быть не понятно.
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
    Последнее редактирование: 17.08.15
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Тогда и проблем нет, а нет проблем- нет вопросов. Однако Вы задаёте вопросы. Только специалист может сказать правильно или нет.
    Это от непонимания, что и как работает.
    БКН подлключите к котлу. При работе БКН СО должна отключаться. Т. е. котёл управляет насосами СО и БКН. При работе котла на БКН насос СО должен отключаться и наоборот, при работе СО отключается насос БКН. При работе котла на БКН котёл должен работать на полную мощность.
    Схема не информативная. Модель котла не указана, а значит не известно о наличии или отсутствии автоматики по управлению насосами. Что за прямоугольник к которому подключены блоки? Могу предположить, что это ГР.
    Имхо. Это похоже на неполадку в блоках или неправильное подключение. Термостат должен поддерживать заданную температуру независимо от повышения температуры теплоносителя до термостата.
     
  5. danon1974
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12

    danon1974

    Живу здесь

    danon1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ногинск
    Котёл Fondital 80 Квт, без мозгов, работал с напрямую с колектором майбис и тремя блоками майбис (тёплый пол с накладным термостатом, 1 и 2 этаж постоянно квлюченные). Средняя температура 30-40 градусов на котле обеспечивали обогрев 400 м2 дома без нареканий. К колектору на свободные концы установили блок майбис для загрузки болера 200 литров фирмы дражица. Соответственно повысили температуру котла до 70 градусов, что привело к прогреву всех 3 блоков до 50 градусов (при отключенных насосах). Так как в блоках были установлены накладные термостаты (для ограничения температуры 1 и 2 этажа, то можно вс уверенностью сказать, что клиент топиться не сможет (блоки более горячие чем необходимая температура на термостате 30 градусов) если повысить температуру на термостатах, то в межсезонье наступит невыносимая жара в доме.

    Вопрос в следующем. То что колектор нагревается при разогреве болера это понятно. Сами блоки майбес почему тоже греются при выключенных насосах. Проблемма в обратных клапанах или так и толжно быть благодаря теплопередаче от коллектора к блоку майбес
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    @danon1974, А у вас накладные термостаты управляют насосами (т.е., при повышении температуры просто их отключают)? Если это так, то это не совсем правильно. А блоки без трех-ходового?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перенести термостаты в более "прохладное" место, если это термостаты старта насосов.
    если это капиляры от клапанов, то установить их в "прохладное" место.
    а так да, если в гребёнку в постоянку хреначить 70 гр. она нагревается вся.
    они же железные :))
     
  8. danon1974
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12

    danon1974

    Живу здесь

    danon1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ногинск
    Как будет правильно. Клиет хочет бюджетно. Гильзы в мейбисах для термостанотоа не предназначены? На тёплый пол блок с подмесом и башкой (головкой),остальные все прямые
     
  9. danon1974
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12

    danon1974

    Живу здесь

    danon1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ногинск
    Скорее так и сделаю. Но тогда мне не понятно как будет работать тёплый пол, если возникает такая температурная "кривизна".

    Один блок не только сам нагревается при выключеном насосе, но и пускает всё в ветки отопления. Радиатор в болерной кипяток. До дома просто не доходит болерная стоит отдельно. В системе не было грязевика. Возможно клапана в майбесах здорово пострадали. Напишу по результатам эксперимента. Есть мысль поставить термостат на остановку насоса болера при 65 на обратке. Но думаю коллектор не успеет достаточно остыть, что бы успеть включиться хотя бы какому нибудь контуру. Ну и любой работающий контур нагреет всё что только можно. Чехарда будет немыслемая.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы схему то работы всё таки объясните,
    стоят термоголовы, так ? насосами кто управляет ? насосом бойлера ?
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Мейбисы к бюджетным ну ни как не относятся. :)
     
  12. danon1974
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12

    danon1974

    Живу здесь

    danon1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ногинск
    он купил дом с мейбисами
     
  13. danon1974
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12

    danon1974

    Живу здесь

    danon1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ногинск
    Болерный насос крутит постоянно, температурный потолок выставлен на котле 70. Все остальные блоки - кипяток. термостаты накладные на блоках мейбис ждут похолодания, а оно не приходит по не понятным причинам...
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Который на загрузку бойлера? Или который рециркуляции? Если на загрузку бойлера то почему постоянно?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Контур БКН убрать с коллектора. Он обратку гонит в котел мимо остальных. А она ни разу не холодная.