Добрый день! Был ли у кого-нибудь опыт подключения GSM системы управления ZONT к газовому котлу Buderus. Пока я только приобрел ZONT H1-V (датчики температуры и движения подключил - все работает), котел Buderus Logano G234-44 WS, систему управления Buderus Logamatic 2109 "RU" и бойлер Buderus Logalux SU300/5 + кучу насосов и труб. Отапливаться буду теплыми полами, радиаторами и принудительной вентиляцией с подогревом воздуха. Жить в доме пока планирую только по выходным. Котельную начнут монтировать на днях. В описании мозгов Buderus Logamatic 2109 "RU" значится "Режим работы с регулированием по комнатной температуре через термостаты заказчика". Так вот, оказывается (как мне объяснили в конторе, которая продавала оборудование - даже в тех поддержку Buderus звонили), такой режим работы есть, но только при условии подключения к мозгам котла термостата Buderus...что пробовали и ни у кого не получалось подключить сторонние аппараты. Это правда? Есть ли выход из этой ситуации, или мне придется руками выставлять температуру котла без возможности ее удаленного изменения, а ZONT каким-то образом подключать к насосам для возможности регулировки температуры в жилых помещениях? Заранее благодарю за ответы.
@losiknr, Управление: 1. Удалите перемычку между клеммами "18" и "19" Buderus Logamatic 2109 2. Клемму "О" ZONT H1-V подключите к клемме "18" Buderus Logamatic 2109 3. Клемму "НЗ" ZONT H1-V подключите к клемме "19" Buderus Logamatic 2109 Сигнал неисправности: 1. Купите электромагнитное реле с катушкой 220В. 2. Клеммы катушки A1 и A2 реле подключите к клеммам "4" и "9" Buderus Logamatic 2109. 3. Клемму контакта 11 реле подключите к клемме "0В" ZONT H1-V. 4. Клемму контакта 14 реле подключите к клемме "A" ZONT H1-V.
@losiknr, еще бы неплохо взглянуть на схему Вашей котельной. Так как Вы собираетесь греть воду ГВС, отопление и теплый пол, то Вам руками придется выставить температуру на котле 90С и применить отдельные смесительные узлы для каждого потребителя из-за того, что у каждого потребителя свой температурный график. Для управления этими смесительными узлами Вам придется поставить дополнительные модули расширения для автоматики котла. ZONT Вам всего-лишь будет включать и выключать котел. Не забудьте залить в схему гликоль или выключать систему вентиляции когда Вы выключаете котел.
Abysmo, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за инструкцию! После установки всех элементов котельной сделаю именно так. Правда думаю, что это будет не совсем скоро. По результатам отпишусь. У меня пара вопросов: "Сигнал неисправности: 1. Купите электромагнитное реле с катушкой 220В. " - В комплекте ZONT есть "Преобразователь сигнала аварии котла 220/12В" - это одно и тоже, или все-таки надо докупить именно "электромагнитное реле с катушкой 220В"? "Не забудьте залить в схему гликоль или выключать систему вентиляции когда Вы выключаете котел." - Я не планирую отключать котел на длительное время - даже когда меня не будет в доме, должна будет поддерживаться температура хотя бы 10 градусов - уж больно ремонт жалко. В этом случае, наверное, гликоль не требуется? А вот систему приточной вентиляции действительно стоит вылючать - спасибо за совет! К сожалению, схемы котельной у меня нет - она в голове у прораба... Как я понял, после котла будет установлен коллектор на 6 пар выходов Meibes, дальше на каждую группу свой насос (на обратке), а для теплых полов - насосная группа с трехходовым смесителем. Далее каждую группe отбалансируем так, чтоб достигался комфортный климат, который будет поддерживаться с помощью ZONT.
Одно и то же. Жаль что у Вас нет хотя бы принципиальной схемы. Это работать не будет так как Вам хочется, да и вообще все разговоры об автоматике без схемы котельной безпочвенны.
Как только Вы прекратите подавать тепло с котла, у вас система вентиляции встанет по угрозе замораживания, так как в морозы в общем случае ей нужна вода не ниже 70...90С. Если не удосужитесь поставить заслонки с приводами и вынести теплообменник подальше от точки забора наружного воздуха, то следующим этапом при отсуствии теплоностеля у Вас зимой лопнет калорифер.
Потому что у Вас разные потребители требуют разную температуру, причем некоторые потребители (вентиляция) требуют ее постоянно. А сигналом с термостата Вы выключаете подачу тепла для всех потребителей. Кстати зачем отдельные насосы на каждый контур если можно поставить один на все и отбалансировать каждую ветку балансировочными клапанами? Как планируете управлять приводом трехходового клапана теплого пола если он вообще есть? Есть ли на радиаторах термоголовки и стоит ли в этом случае гидравлический разделитель? Какая схема разводки - двухтрубная лучевая от коллекторов или последовательная от радиатора к радиатору или может кто-то Вам нафантазировал однотрубную чтобы 3 копейки сэкономить? Масса вопросов.
Вчера пробовал подружить Buderus Logamax U052-24 и Zont, все делал как на схеме удалил перемычку в колодке ST10, подсоединив в соответствующие разъемы провода управления, после всех манипуляций попытался включить котел, а он не включается, удалил провода управления с колодки поставил перемычку на место, котел не включается. Боюсь что сжег плату, хотя замыкания не видел не слышал и запахом не почувствовал. Из неправильных действий, котел был включен в сеть, но сам выключен, зонт был включен. Могло ли это как то повлиять, прошу помощи советов.
Здравствуйте! Котел Будерус U-052. Решил подключить ZONT H-1V. Прошу помощи: куда - к каким клеммам какой колодки подключать сигнал аварии котла из коробки комплектации ZONTа на котле?
Н1 для Вашей задачи не катит нужен Н1000. С помощью Н1 вы сможете только перейти на режим энергосбережения при длительном отсутствии, он только одной зоной управляет. Н1000 может управлять температурой 6 зон любым способом (реле, двух и трехходовой клапан)
Здравствуйте! Продолжаю просить помощи, вдруг кто-нибудь услышит. В смысле увидит. Котел Будерус U-052. Решил подключить ZONT H-1V. Вопрос: куда - к каким клеммам какой колодки подключать сигнал аварии котла из коробки комплектации ZONTа на котле? Заранее благодарен!
Добрый день! Установили систему Zont H1-V для управления газовым котлом Beretta Exclusive CSI mix 26. После установки Зонт котел работает максимум часа 4-5, затем падает в ошибку 40 "недостаточное давление в системе отопления". Температуру термостата задавали 19 градусов и не меняли, резко не снижали, не повышали. После выключения Зонта из сети котел работает вот уже 2 суток. С чем это может быть связано, может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Утечек нет. Тех. обслуживание котла проводили недавно, расширительный бак продували.