1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Какой трубой подать дизтопливо в котел?

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем koskokos28, 16.08.15.

  1. koskokos28
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    koskokos28

    Участник

    koskokos28

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Какой трубой подать дизтопливо в котел?
    1 Можно ли подать топливо сшитым полиэтиленом или же только медь? Видел через ПНД подачу.
    2 Не загустеет ли дизель в неотапливаемом помещении- пристройке?
    3 Бак с топливом будет находиться ниже котла на метр. Это допустимо?
    4 Не нужен ли дополнительный насос на подачу топлива?
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что написано в паспорте на шитый полиэтилен? Он предназначен для солярки?
    Какая там будет температура? Солярка будет зимняя?
    Допустимо, но надо предусмотреть как будет заполняться топливопровод топливом. Топливный насос сосет воздух плохо.
    нет
     
  3. koskokos28
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    koskokos28

    Участник

    koskokos28

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    1 Тогда чем еще можно подать топливо?
    2 Будет зимняя. Температура будет не на много больше чем на улице

    Спасибо за советы.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Медная трубка. 8мм.
     
  5. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    1. Сшитым полиэтиленом можно, но удобнее медной трубкой 8мм.
    2. Если солярка зимняя то нет
    3. Да ничего страшного, насос горелки поднимает топливо с 5 метров.
    4. Нет не нужен
    На видео как правильно подключать топливные баки.