1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Звукотеплоизоляция деревянного перекрытия

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Егор72, 14.10.10.

  1. vasilii2
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627

    vasilii2

    Живу здесь

    vasilii2

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Россия
    Информация отсюда- ниже
    #2 -
    -не помогла?
     
    Последнее редактирование: 30.07.15
  2. alex23945
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    47

    alex23945

    Живу здесь

    alex23945

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Воронеж
    Здравствуйте. Лаги деревянные 150*200 через 25 см. на перекрытия между первым и вторым этажом. Осталась фанера 18 мм. - планирую использовать ее как черновой пол второго этажа. Будет толк от Вибростек М уложенного поверх лаг под фанеру? Достаточно ли будет одного слоя вибростека чтобы хоть частично подавить ударный шум?
    И еще вопрос: балки на одном уровне. Если черновой пол второго этажа и подшивку потолка первого этажа крепить на разные лаги с прокладкой вибростеком - это даст положительный результат в шумоподавлении?
     

    Вложения:

    • перекрытие.jpg
  3. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @alex23945, вопрос перенес в соответствующую ветку. Это все не будет эффективным настолько, чтобы Вы чувствовали себя комфортно. Это примерно как у ВАЗ 2101 вместо штатной ручки переключения передач поставить ручку от Мерседеса.
     
  4. vasilii2
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627

    vasilii2

    Живу здесь

    vasilii2

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Россия
    1) Не пожалейте денег на конструктивы подвесного потолка на Виброфлекс К-15 (или Виброфкс SPU или PU) хотя бы на спальню (В Воронеж как и в любом городе России это доступно заказать по предоплате ..)
    ! Приблизительно 14-19 дБ вместо 4-6-8 дБ (ваш вариант) (без учета косвенных источников) этого стоят...
    2) И ...если вы УЖЕ сделали лаги - то обратите внимание на нетиповой оригинальный конструктив, описанный в теме
    “Пол на лагах на Sylomerе” 12 сентября 2011 года в разделе “Звукоизоляция ” на форуме А. Смирнова и комментарии к фото внутренностей пола от 12 и 14 сентября.
    soundmoderator. org/viewtopic.php?f=1&t=1471&p=7925&hilit=Sylomer#p7925
    Необычное применение Sylomer в конструктивах с лагами в деревянном доме.
    Кого-то может смутить то, что толстое ДСП не крепится к лаге .. Но иначе нет смысла применять дорогой, но рассчитываемый материал... А полотно пола фиксируется по горизонтали клеем полиуретановым и нагруженной мебелью и упором через Вибростек к стенам ...Я так понимаю фото англицкого пола на лагах по Sylomеr по ссылке.
    Силомер- зелененький, синенький и прочий - :)-по расчету - по вашим расстояниям и ширине лаг - тоже по предоплате закажете или в Москве или у ближайшего дилера АМиТ (АкустикГрупп) или в Питере (дилер фирмы Смирнова- акустикинжиринг) (Или- из Воронежа до Москвы - не так долго ехать ...)
    Единственное- расстояния между лагами и толщина ДСП (вашей фанеры) -чтобы обеспечить относительную равномерность нагрузок на Силомер - надо потесней и поплотней (потолще)
    3) По эффективности наверное будет (при расчете(!) Силомера) - посередине между конструктивами с разнесенными балками и Sylomer под(!) лагами из Альбомов и предложенному вами ...
    4) Если еще не делали балки лаги - Альбом виброизоляции деревянных домах из FAQ вам помощь ...
     
    Последнее редактирование: 12.08.15
  5. alex23945
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    47

    alex23945

    Живу здесь

    alex23945

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Воронеж
    @Шумаков Сергей, @vasilii2, Спасибо, поизучаю. Лаги пока не уложены. Что из виброгасящего можно проложить между лагой и стеной пока время не ушло? Vibrofix Floor - по смыслу подходит, но нагрузку очень малую держит...
     
  6. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вся информация есть в FAQ в разделе Типовые инженерные решения.
     
  7. Kvantum
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    30

    Kvantum

    Живу здесь

    Kvantum

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Почему малую? Крепления рассчитаны на типовой пол: два листа фанеры + нагрузка: люди мебель.
     
  8. alex23945
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    47

    alex23945

    Живу здесь

    alex23945

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Воронеж
    Мы наверно чут недопонимаем друг-друга. Мысль была в том чтобы ВСЮ конструкцию пола (т.е. целиком все перекрытие) "подвесить" на виброизоляции, в том числе и лаги перекрытия вместе с финишным покрытием пола жителями и мебелью и т. д.
    Например комната 4*5 м. Расчетная нагрузка 300 кг./м2 = 6000 кг. На комнату нужно 13 балок 100*200. Пусть балка заходит в стену на 10 см. Итого площадь опоры всех балок перекрытия 13*2*0,1*0,1=0,26 м2
    Итого виброматериал должен выдерживать 6000 кг*0,26м2=1560 кг/м2. Одна опора должна держать 6000/13*2=230 кг. Нет таких типовых опор.
    В типовых технических решения нет про звукоизоляционные мероприятия при укладке межэтажных балок перекрытия. Там только борются с последствиями укладки. Или я не нашел. Хотя деревянные балки распространены повсеместно.
    В общем обмотаю места контакта межэтажной балки со стеной Вибростеком в два слоя.
     

    Вложения:

    • опора.jpg
  9. Steico
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    402

    Steico

    генератор идей

    Steico

    генератор идей

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
  10. Kvantum
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    30

    Kvantum

    Живу здесь

    Kvantum

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Да, тогда не подойдет!
     
  11. spets
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    555

    spets

    Живу здесь

    spets

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    555
    Адрес:
    Кириши
    @alex23945, а в чем проблема положить под балки соответствующий нагрузке силомер, вибростек с такой нагрузкой и площадью опор совсем несерьезно.
     
  12. alex23945
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    47

    alex23945

    Живу здесь

    alex23945

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Воронеж
    Подскажите, можно Н/мм2 перевести в кг/м2 ? У силомера вся долговременная статическая нагрузка, указана Н/мм2
     
  13. vasilii2
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627

    vasilii2

    Живу здесь

    vasilii2

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Россия
    Делите на 10 (Ньютоны переводите в кг), умножаете на 1000000 (переводите кв. мм в кв. метры)
    При этом не забывайте в зависимости от конструкций - про неравномерность нагрузки и необходимость запаса в хотя бы два раза (см. мой обмен информацией о Sylomer и Sylodyn от начала июля в этой ветке ..)
    То есть при расчет площади кусков не грех взять запас раза в 3-4 в сравнении с предельным из таблиц... (Это мы еще не упомянули умное словечко "форм-фактор"...
    Пример:
    Ну например, стена высотой 2.5 метра из полкрасного кирпича ставится на SR110
    Масса линейная стенки при плотности 1800 - 550 кг (на 12 см ширины) .. То есть смотрим сколько будет на кв. метр - 4800 кг/кв.м.
    То есть при псевдоэкономии можно было бы предположить SR55- 0.05 - умножаем на миллион, делим на 10- получаем 5000...
    А ставим - на SR110 c его 0.1 (МПа =Н/мм2)
     
    Последнее редактирование: 14.08.15