Строю сам, спросить могу только здесь... На монолитный фундамент 4500х9000 с монолитным перекрытием возведены стены из ГС блоков D500 600х400х250 высотой 2,75м. Сверху армопояс из U-блоков. Есть 2 оконных проёма 1500х1500 над которыми сверху только армопояс. Место на земле не позволяет сделать дом шире чем 4500мм, а второй этаж (тоже ГС блоки 600х400х250) хотелось бы расширить на 1,5-2 метра, вылет с одной стороны 1,5 м., с другой 2 м. Вопрос главный: Можно ли это сделать на пустотных плитах перекрытия и на каких?
Нельзя! Заводские плиты перекрытия опираются только по двум коротким сторонам и никакие промежуточные опоры недопустимы. Монолитным перекрытием возможно сделать консоли, но это отдельный расчёт и у Вас получится огромный мост холода в дом, либо эту консоль придётся со всех сторон утеплять. Да и ещё, на перекрытие нельзя опирать несущие стены, поэтому на эти Ваши консоли Вы ничего несущего не поставите.
@Димитрий66, Найдите видео Антона Вебера в сети, там как раз есть одно и про пустотки и схемы армирования плит перекрытия. Так делать нельзя ! Т. к. скорее всего плита в зоне опоры продавится .
Вот каркасом можно Расширить, под один этаж сверху можно пололжить балки 150*200 с шагом 600 мм. Если грамотно рассчитать консольные выносы, то при достаточной жесткости можно снять часть нагрузки из пятна застройки .
Есть варианты, предусматривающие устройство металлических консолей снизу или сверху плит, укладки каркасов в пустоты плит до возведения вышележащего этажа с устройством термовкладышей. Но это может выполнить опытный проектировщик с учётом фактической ситуации. Самопал и самострой тут не катит .
@ПростоИгорь, только вряд ли кто возьмётся проектировать несущие стены на консоли, тем более для самостроя! Если только самоубийцы.
Да ещё с таким большим вылетом консоли (до 2-х метров). Одно дело усиливать такие консольные конструктивы, ликвидируя дефекты и другое - строить такой "скворечник". Жёсткость должна быть с таким запасом, чтобы дом в будущем выдержал любые косяки строительства и эксплуатации. Пусть ТС не обижается, но этот вопрос нужно было задавать на стадии проектирования. Тогда некоторые моменты можно было учесть до возведения фундов с учётом результатов ИГИ. Пусть подумает на вариантом выноса второго этажа в дну сторону на отдельных колоннах. Чуть попроще, но тоже нужен проект.
Всех благодарю, ищу проектировщика. Вдоль одной из стен вылета (2м) стоит забор на ленточке с кирпичными столбами, его можно использовать для консоли?
@Димитрий66, Мы уже убедились, что у Вас богатая фантазия. Не натворите глупостей. Иначе Вам придётся поближе познакомиться со мной: при усилении конструкций или 3-тьфу!... при ликвидации аварии. Признаюсь сразу - очень неприятные обстоятельства для знакомства. ?
Да ну не пугайте так человека. Вернее, пугайте, чтоб самостоятельно дров не наломал, но "не тушите свет в конце туннеля"... Если рассчитать эти консоли в монолитном перекрытии, да поставить на них легкие стены (например каркасные вообще), опору крыши продумать с опорами, в том числе, на колонны, стоящие на стенах первого этажа, и т. д... Короче, к проектировщику, к проектировщику... И чтоб подпись свою поставил...