    На сколько правильно спроектирован фундамент ?
    Не силен в технологиях постройки, в том числе и в чтении чертежей, просьба помочь специалистов.
    Есть проект ленточно-столбчатого фундамента. Лента-ростверк шириной 300 мм, высота над грунтом от 50 см до метра (на участке приличный уклон). Сваи буронабивные на глубину 1,5 метра, d 250 мм.
    На данном фундаменте запланировано построить одноэтажный дом из профилированного бруса. На сколько подходит проект к заявленному материалу ? не многовато ли свай ? (на фото приложил проект фундамента)
    согласно схемы, фундамент всетаки должен "висеть" над землей или быть на земле ?
    По грунту - сверху (сантиметров 30-40) плодородный грунт, дальше идет живая глина. На 2 метра буром бурили - воды нет + участок стоит на приличном уклоне, по идее угв низкий.
     

    Вложения:

    • DSC_0392.JPG
    • DSC_0393.JPG
    • DSC_0394.JPG
    • DSC_0395.JPG
    • DSC_0396.JPG
    • DSC_0397.JPG
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Посмотрел на чертеж - не может быть - повышенный ростверк, аллилуйя. потом посмотрел еще раз и понял, что показалось.
    Зачем нужны сваи если ростверк все равно до земли? И зачем нужен фундамент, который весит как полдома?
    ростверк заармирован неверно.
    в каком регионе планируется строительство?
     
  3. ieris
    Регистрация:
    03.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    7

    ieris

    Живу здесь

    ieris

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    7
    "Зачем нужны сваи если ростверк все равно до земли? И зачем нужен фундамент, который весит как полдома?" - знал бы, ответил, вот и спрашиваю) т. е. нет смысла в сваях ? или чересчур ?
    сорри за вопрос ...
    "ростверк заармирован неверно" - в чем именно косяк ?
    "в каком регионе планируется строительство?" - стройка в центральном регионе, в частности Тула (рядом с МСК)
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    сбросьте спецификацию арматуры и другие чертежи по армированию ростверка. расскажу полнее.

    показаний для свай нет. разве что уклон, чтобы не лепить высокую ленту. но допустим мы сделали сваи. но зачем же тогда ленту-то делать здоровую? внутри ленты мы не засыпаем грунт, как я понял. то есть делаем вентподполье. продухи в нем. почему не сделать ростверк 30х30см? только потому что будет открытое пространство под домом?
    далее глубина свай. почему 1,5м? ведь чтобы сваю посчитать по методике снип для малоэтажки, она должна быть от 2 до 3 метров глубиной. как считалась свая? допустим 1,5м выбрано из глубины промерзания грунта. а ростверк-то заглублен только на 20см. допустим воды нет (уверены ли Вы?), значит нет пучения. но тогда откуда 1,5м. с потолка.
     
  5. ieris
    Регистрация:
    03.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    7

    ieris

    Живу здесь

    ieris

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    7
    из чертежей - все что есть (
    по арматуре, знаю чтолько что используется арматура 10 мм и 8 мм помоему
     
  6. Pierman
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    11

    Pierman

    Участник

    Pierman

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    11
    Вот сосед наш также на уклоне на хорошем грунте ростверк бетонный до 2 метров высотой устроил и ещё сваи туда прилепил. Зачем спрашивается нагружать тонкие сваи тяжеленным бетоном ростверка? Дай бог этим сваям только и ростверк выдержать.
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    спецификации нет значит, узлов армирования углов, т-стыков нет. из чего делать поперечную арматуру непонятно. защитные слои не указаны
    ростверк опирается на сваи, стало быть работает как балка, значит армироваться должен как балка. при такой высоте сечения и деревянном доме, конечно, конструктивно. продольная не меньше 12мм. внизу 3 штуки, вверху 3 штуки. боковые пусть стоят как нарисованы. шаг хомутов 30-35см. первый хомут в пролете на расстоянии 50мм от грани сваи. ну и армировать углы определенным образом. знать, как перехлестывать арматуру и где можно стыковать и как. шпильки для боковых стержней из 6ки А240 с шагом 500мм по длине ростверка и тд ..