1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Шум в каналах вытяжки. Как уменьшить?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Бомж28, 09.08.15.

  1. Бомж28
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Бомж28

    Участник

    Бомж28

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Шум в каналах вытяжки. Как уменьшить?
    Сделал вентиляцию по схеме которую предложил в теме "Вентиляция в частном доме" с незначительными изменениями.
    вентиляция на плане.jpg

    Сделал приток (вход№1, 2, 3) На фото вход№1, влево уходит канал в зал и далее в спальню. Обогрева притока пока нет.

    вход №1 приточки.jpg
    Справа от входа 1 вентиляция котельной.

    Сделал вытяжку.
    вытяжка чердак вариант 1.jpg
    Вентилятор сделал на основе двигателя и крыльчатки от автомобильной печки. Делал из расчета плавной регулировки оборотов (двигатель постоянного тока 12 вольт) гонит воздух отлично, но возникло два недостатка:
    1. недолговечен коллекторный узел;
    2. шум довольно значительный, к тому же на малых оборотах при регулировке ШИМ-регулятором двигатель пищит и греется.

    Короб вентилятора самодельный по стандартной схеме.
    1412_huge.jpg

    Короче самодельство не оправдало ожиданий и купил в магазине польский канальный вентилятор диаметром 125 мм.
    вытяжка чердак вариант 2.jpg вентилятор польша.jpg
    Теперь прошу помощи! Шума снаружи почти нет (еле слышно) а вот в кухне и санузле в каналах притока очень неприятный шум крыльчатки.
    Какие есть варианты?
    - глушитель перед вентилятором;
    - оклейка звукопоглащающим материалом (типа как в автомобилях применяют). Толщина какая оптимально?
    - разрыв перед вентилятором. Типа кусок камеры автомобильной натянуть на трубы и вентилятор на входе.

    Нужно ли утеплять сам вентилятор, также как я обмотал трубы?

    Советуйте. Шум это не хорошо. Шум постоянный и монотонный может довести до психоза.

    проходка.jpg

    Вент выходы и проходка технониколь.
     
  2. Бомж28
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Бомж28

    Участник

    Бомж28

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Ребята! Что у всех все тихо и бесшумно? У одного меня шумит в вытяжных каналах? Дайте совет кто как боролся... :faq:
     
  3. Flexr12net
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    10

    Flexr12net

    Участник

    Flexr12net

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Ну варианта два. Поставить шумоглушитель или поменять вентилятор на тихий. Первое наверное будет дешевле. Обклейка ничего не даст, разрыв перед вентилятором скорее всего тоже. Утеплять вентилятор сразу не надо. Если на нем начнет конденсироватьсяя влага, тогда и утеплите.
     
  4. Бомж28
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Бомж28

    Участник

    Бомж28

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Малошумный вентилятор как выбрать?
    Вот что по быстрому нашел в интернете.
    У меня стоит первый на картинке, есть в том же магазине как второй, цена почти такая же как и мой.
    дешевые.jpg
    Может поменять?
    А вот это совсем не гуманно...
    дорогой.jpg
     
  5. Flexr12net
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    10

    Flexr12net

    Участник

    Flexr12net

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Малошумные это такие.
    Ценник будет минимум в два раза выше чем у Вашего, но проблема решится. Хотя повторюсь - дешевле поставить шумоглушитель.
     

    Вложения:

  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.222

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.222
    Адрес:
    Домодедово
    Практика (моя личная) показывает, что шум идет, как правило, не от вентиляторов (у меня есть "трассы" чуть ли не по 15 метров длинны)
    А просто шумит воздух в трубе:um:
    Или "на всосе" в решетке :um:
    Тут тогда выбор или "чтоб сосало" или "чтоб тихо" :um::aga:
    Ну в натуре...
    Надо быть реалистом :victory:;)
     
  7. Flexr12net
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    10

    Flexr12net

    Участник

    Flexr12net

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Шум воздуха в трубе возникает из за слишком высокой его скорости, в следствии неправильно подобранного сечения воздуховода и не лечится ничем кроме замены воздуховода на большее сечение или уменьшения расхода воздуха через него. Шум на решетке аналогично - не правильное поперечное сечение. Не лечится ничем. Шум вентилятора, а так же процессов происходящих в нем передаваемый с потоком воздуха лечится шумоглушителем. Шум возникающий из за передачи вибрации от вентилятора на воздуховод лечится установкой гибкой вставки или любой другой виброгаситель между вентилятором и воздуховодом. В моем примере это резинки на присоединительном фланце вентилятора. Если не брать во внимание различный шум от неровностей внутри воздуховода, а так же резкого изменения направления воздуха, то других причин обычно не бывает.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Flexr12net, абсолютно верно и полно все сказано! :super::hello:
     
  9. Бомж28
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Бомж28

    Участник

    Бомж28

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Хорошо! Делаем шумоглушитель. Картинки видел в интернете (у нас в деревне не найти).
    Берем воздушный фильтр от строительной техники, разбираем и достаем внутреннюю перфорированную обойму, делаем трубу диам. 125 мм., оборачиваем базальтовой (минеральной) ватой, делаем внешнюю оболочку из оцинковки, торцевые заглушки из той же оцинковки.

    Вопрос. Какая оптимальная длина глушителя?
    Между перфорированной трубой и минватой нужна прокладка типа полиэтилена, для уменьшения трения воздуха?
     
  10. Бомж28
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Бомж28

    Участник

    Бомж28

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Еще вопрос. У меня вот такие сочленения воздуховодов. Просто стандартных нигде не нашел, и сделал у местных жестянщиков.
    Это нормально? Или плохо?
    соединение.jpg
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Бомж28, приемлимо. Только поверх соединения алюминиевым скотчем проклейте.
     
  12. Бомж28
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Бомж28

    Участник

    Бомж28

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Повторюсь про глушитель.
    Вопрос. Какая оптимальная длина глушителя?
    Между перфорированной трубой и минватой нужна прокладка типа полиэтилена, для уменьшения трения воздуха?
     
  13. Бомж28
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Бомж28

    Участник

    Бомж28

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Я герметиком все соединения промазал. :nono: Не? :faq:
     
  14. дачник2011
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    104

    дачник2011

    Живу здесь

    дачник2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    @Бомж28, Вам совершенно исчерпывающе ответил Flexr12net.
    Если нужен результат, то меняйте (увеличивайте) сечение воздуховода.
    Сочленение вентилятора и воздуховода сделайте через трубку (рулон) пористого полиэтилена. Например такой ххтп/: ввв. freetorg. com. ua/_data/lead/2416/1237193i.jpg
     
  15. Бомж28
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Бомж28

    Участник

    Бомж28

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Не ругайтесь :no:. Я все прекрасно понял, и спрашиваю про особенности шумоглушителя, так как купить мне его негде.
    Про трубу ППЭ понял тоже (натяну кусок теплоизоляции для канальи (в продаже у нас это максимальный диаметр).

    Увеличивать диаметр воздуховодов пока не реально, и так затратил много денег на 125 мм. Проще наверное будет поменять мой вентилятор на тот что ниже на картинке и поставить регулятор напряжения, на ночь например ставить обороты при которых нет шума (или шум минимальный).
    дешевые.jpg