1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

HOXTER с водяным контуром. Есть опыт эксплуатации ?

Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем vlihanov, 07.08.15.

  1. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    HOXTER с водяным контуром. Есть опыт эксплуатации ?
    Добрый день ! Эксплуатанты топок с водяным контуром, в частности HOXTER или подобных, откликнитесь ! Поделитесь опытом, плюсами минусами таких агрегатов. Предполагается использовать топку с радиаторной системой в доме.
    Заранее спасибо.
     
  2. mansun
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.646
    Благодарности:
    5.421

    mansun

    Живу здесь

    mansun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.646
    Благодарности:
    5.421
    Адрес:
    Москва
    @vlihanov, кроме @MISHA_K и @nordkamin вам никто ничего не подскажет.
    Но в целом к такому камина нужно иметь тепло аккумулятор определённого объёма от мощности топки.
    Я сам прицениваюсь к хокстеру 37*50 с двойным стеклом:)).

    П. с. послежу за темой!
     
  3. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день ! В качестве поставщика кого рассматриваете?
     
  4. nordkamin
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    71

    nordkamin

    Живу здесь

    nordkamin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Гродно
    Отличные топки, а что конкретно вы хотите узнать? Hoxter вообще в воде очень сильны, все сделано грамотно: исполнение, защита, технологии.

    Одна из последних.
     

    Вложения:

    • 3.jpg
    • 4.jpg
    • 5.jpg
    • камин гродно.jpg
    • 1.jpg
  5. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день ! Я уже в контакте с Вашей компанией, Павел прислал предложение по поводу камина с различными вариантами накопителей тепла. Я рассматриваю сейчас два варианта оборудования камина (водный и с теплонакопителем) О топках HOXTER cлышал, агрегаты вполне приличные. Направил запрос российскому дистрибьютору, который в Москве сидит. От него тишина, что не удивительно - жирные московские коты мышей не ловят. Если у Вас есть что-либо из последних работ по монтажу HAKA 63/51WI+ или подобных агрегатов с радиаторной системой на площади близкой к 100 м. кв сориентируйте по бюджету.
     
  6. nordkamin
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    71

    nordkamin

    Живу здесь

    nordkamin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Гродно
    Этот камин пока как единственный источник отопления в доме - Hoxter 63/51 WI. В будущем клиент планирует повесить електрокотел. Дом около 120 м кв в Беларуси (западной ее части). Камин работает в паре с буферной емкостью 500л (самой простой). Смонтирован в открытой системе (с расширительным баком).

    Эта зима у нас была в принципе не холодная. В минус, клиент говорил, что натапливал тремя закладками на три дня, т. е. нагонял горячую воду в буфер и потом он ее три дня отдавал в ЦО. Но, в доме пока никто не живет, шла отделка. Камином управляет автоматика, может не самая продвинутая, но пользоваться комфортно. При очередной закладке нажал одну кнопку и пошел по своим делам.

    водная топка.jpg

    буфер.jpg

    камин.jpg

    hoxter.jpg
     
  7. mansun
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.646
    Благодарности:
    5.421

    mansun

    Живу здесь

    mansun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.646
    Благодарности:
    5.421
    Адрес:
    Москва
    @nordkamin, подскажите не совсем про топку, сколько про
    cover frame... бывают 1*90 и 2*45 - эти рамомчки расчитаны на разные варианты облицовки что ли?

    тип если делаешь теплоемкую нужно 2х45
    а если просто изоляцию суперизолом то можно 1х90...
    или я не правильно всё понял?

    спасибо большое!
     
  8. nordkamin
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    71

    nordkamin

    Живу здесь

    nordkamin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Гродно
    Не совсем так. Они просто имеют разный вынос. Если плита шамотная 30 мм, то и 1х90 рама подойдет:

    hoxter.jpg
     
  9. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В принципе такая система подойдет и в мой дом. Во что обойдется ?
     
  10. MISHA_K
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    3.866
    Благодарности:
    1.475

    MISHA_K

    Живу здесь

    MISHA_K

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    3.866
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Минск
    Добавлю свой пример: этот камин мы установили два года назад. И это самый маленький по мощности из Хокстеров c полной автоматикой управлением. Здание под 80 квадратов, можно сказать офисное (складская территория за городом+будка пульта охраны). Газа соответственно нет и не предвидится. Изначально у заказчика были разные варианты-вопросы (как обычно) и теплоемкое что то, и воздушное отопление. Постройка состоит из пяти изолированных комнат. Настойчиво пришлось объяснять, что лучше установить водное по комфорту и эффективности. По итогу - заказчик на вопрос "ну как?" довольно отвечает - "ходим в трусах"). Если серьезно, то очень доволен, как самим камином (когда первый раз увидел - сказал, теперь понятно, за что такие деньги) так и закрытым вопросом с комфортным и беспроблемным отоплением. Плюс, уже их клиенты, заезжающие за товаром на склад, пока ожидают документы на товар, имеют дополнительно опцию, сидя в кресле перед камином, получить немного эстетического удовольствия и расслабиться.
     

    Вложения:

    • b643d4fe1bfe.jpg
    • 55d4bbafe42f.jpg
    • 82d04df4b1ab.jpg
    • 0b9f55e63372.jpg
    • 5ad5fb333a49.jpg
    • ecead6a83340.jpg
    • 9934882d282a.jpg
  11. nordkamin
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    71

    nordkamin

    Живу здесь

    nordkamin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Гродно
    Как видно, водную топку ставить лучше в паре с буферной емкостью. Когда идет не контролируемый поток энергии, ее излишки лучше куда-то складировать на про запас;).
     
  12. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Михаил добрый вечер ! А какая это модель Хокстера ? Во встал заказчику проект ?
     
  13. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, по поводу буферной емкости понял, что потребуется.
     
  14. MISHA_K
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    3.866
    Благодарности:
    1.475

    MISHA_K

    Живу здесь

    MISHA_K

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    3.866
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Минск
    Добрый вечер!

    Это HAKA 37/50WI - 9квт. Во сколько полностью встал именно этот проект я не знаю, мы поставили только оборудование (топка, автоматика, буфер, дымоход), остальную разводку отопления, монтировали заказчика знакомые гидравлики из другой фирмы. Наши материалы под 5 евро.
     
  15. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю, в 7 впишется такая система...