    Добрый день!
    Недавно стал обладателем старенького дома и участка 5,5 соток.
    С этого дня думаю буду частым пользователем форума.
    Старый дом решено сносить и на его месте возводить новый.
    Начал искать проекты и рисовать для себя планировку.
    Нарисовал в Sketchup один вариант планировки двух этажей.
    По планировке все устраивает но есть один момент, несущая стена второго этажа не на одной линии с несущей стеной первого этажа. Получается что часть стены возводится на плитах перекрытия.
    Посоветовался с одним строителем, говорит что это нормально нагрузка не сильная.
    Материал стен планирую газоблок, первый этаж планирую крыть плитами, второй деревянный брус.
    Прошу помощи и совета у профессионалов.
    Заранее благодарю!
    3.jpg 1.jpg 2.jpg
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @klop5, это недопустимо!
    На перекрытии можно возводить только перегородки, которые ничего не несут кроме себя.
     
  3. 7777ALEX7777
    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    2.328

    7777ALEX7777

    Живу здесь

    7777ALEX7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    2.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Вы с двумя и более посоветуйтесь) Нельзя!
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497
    Адрес:
    Брест
    Замените несущую стену на 2 этаже на перегородку, делов то...
    А балки можно и поперёк положить.
     
  5. klop5
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    46

    klop5

    Живу здесь

    klop5

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Краснодар
    Все спасибо!
    Разъяснили ситуацию, я тоже сразу подумал что так строить нельзя.
    У меня такое подозрение что плиту может срезать.
    Поменял немного планировку как посоветовал ДмитрийМ.
    Получилось не хуже.
    Назрел другой вопрос, хочу крышу вальмовую как перекрыть второй этаж правильно?
    Под мауэрлат нужен армапояс, как потом ложить балки?
    12.08.jpg
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497
    Адрес:
    Брест
    А это надо спросить в теме по стропильным системам.
     
  7. klop5
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    46

    klop5

    Живу здесь

    klop5

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Краснодар
    Хорошо, так и сделаю.