    Естественная вентиляция гаража с подвалом
    Здравствуйте.
    Нужен совет как правильно сделать естественную вентиляцию в гараже с подвалом без особых изменений имеющегося.
    От предыдущего хозяина осталось то что на рисунке.
    В подвал заходят 2 трубы (край одной в 30 см от грунта, край второй заподлецо с потолком подвала), обе трубы выведены над кровлей приблизительно на метр и накрыты зонтиками. В помещении гаража обе трубы обмотаны фольгированной теплоизоляцией. Третья трубы находится около ворот, расположена заподлецо с потолком гаража (крыша) и выведена на метр над кровлей, покрыта зонтиком - вообще не понятно зачем она.
    1. Почему обе трубы вытягивают воздух? хотя та которая у грунта вроде должна втягивать (очень странно)
    2. Что сделано не правильно и что нужно доделать?
    Если что-то забыл отметить, спрашивайте. схема гаража.JPG
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.329
    Благодарности:
    30.930

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.329
    Благодарности:
    30.930
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    По порядку:
    1. Трубу, которая только из гаража, оставляем- это вытяжка из гаража.
    2. Делаем отверстия в задней стенке гаража у земли (снизу)- это будет приточка в гараж. Верхние отверстия в стенке можно закрыть (оставить)- возможны варианты. Что-бы гараж вентилировался весь.
    3. Трубу в подвале, которая начинается у потолка подвала и идет через крышу, оставляем- это вытяжка в подвале.
    4. Трубу которая идет почти до пола подвала обрезаем вровень с полом гараж - это будет приточка в подвал.
    Трубу которая не доходит 30 см. хорошо бы удлинить - что бы не доходила до пола 10 см.
    Есть конечно еще вопросы по отсекам в подвале и смотровой яме- но это дальше.
     
  3. zefir000
    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    zefir000

    Новичок

    zefir000

    Новичок

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ, но есть немного дополнений.
    1. В задней стенке отверстия сделать не получится, т. к там соседний гараж (одна стена).
    2. Из подвала на крышу идут только 2 трубы, которые у задней стенки, передняя труба (которая у ворот) на третьем рисунке лишняя (моя ошибка). Эта труба только из гаража.
    Вот исправленный рисунок вида сверху подвала
    схема гаража_1.JPG
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.329
    Благодарности:
    30.930

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.329
    Благодарности:
    30.930
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Это не очень хорошо. Тогда в передней стенке- снизу, по бокам от ворот
    .
    Я так и понял. Про них написал.
    Одну оставляем, вторую обрезаем (мой пост выше)- верхний остаток от неё используем для вентиляции гаража- так как у вас труба (третья) и отверстия расположены в передней части гаража- весь объем гаража при этом вентилироваться не будет. Поэтому - так как у вас получаются отверстия снизу только в передней стенке- вытяжная труба для гаража нужна в задней части.
    Переделки при этом минимальны.
     
  5. zefir000
    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    zefir000

    Новичок

    zefir000

    Новичок

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    1. Т. е у одной трубы (которая из подвала идёт) вырезать ту часть которая в помещении гаража, я правильно понял? И получится что воздух в подвал будет заходить из помещения гаража?
    2. А может у обеих труб (или у одной),которые из подвала поднимаются, сделать отростки у потолка гаража? схема гаража_2.JPG

    3. Или от трубы, которая у ворот сделать продолжение до задней стены?
    схема гаража_3.JPG
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.329
    Благодарности:
    30.930

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.329
    Благодарности:
    30.930
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Да. Только нужную обрезать. :)
    Попробуйте- можно не отрезки- а окна прорезать- потом, если не понравиться, заделать их. Вообще то лучше не мешать вытяжку из подвала и гаража.
    Горизонтальных участков лучше избегать- естественную вентиляцию они сильно ухудшают.
    Еще учтите что вентилироваться будет та часть подвала где трубы. С другой частью придется что-то делать.
     
  7. zefir000
    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    zefir000

    Новичок

    zefir000

    Новичок

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Я всё понял, спасибо за советы