    Контур заземления не заработал
    Занялся электричеством. Хочу сделать заземление. Сначала попытался вбить омедненный штырь (типа Зандр), вошло где-то 3,5-4 метра, дальше каменная плита (на первом фото виден). Вызвал спеца из электролаборатории, померил - 47 Ом. :(
    Сделал контур в виде прямой линии - 5 уголков 50*50 через каждый метр, соединенные полосой 40*4 (фото № 2). Не засыпая вызвал спеца, померяли - 8,4 Ом.
    Закопал, перемешав землю с солью и увлажнив, через 5 дней померяли - тоже самое 8,1 Ом.

    Уважаемые специалисты, скажите возможно ли усовершенствовать данный контур, чтобы сопротивление соответствовало 4 Ом? Или попробовать сделать с другой стороны дома контур в виде треугольника со стороной три метра, из таково же уголка и полосы?
     

    Вложения:

    • WP_20150728_001.jpg
    • WP_20150728_002.jpg
  2. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156
    Адрес:
    Мытищи
    Вот Вы заморочились...
    Ну вбивайте ещё, прям без этих 4 Ом и жизнь не мила.
    Хватит Вам и Вашим внукам, оставьте и живите.
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Если вы так "дотошно" подошли к монтажу заземления, то:
    - почему на втором конце полосы не вбили штырь подобный первому?
    - зачем вбивали уголки через каждый метр (какова их длина, кстати)?
    - что это за беленький пожеванный проводочек на стене?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. Andruciy
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Andruciy

    Участник

    Andruciy

    Участник

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Псков
    "без этих 4 Ом и жизнь не мила" - на сколько я понимаю это вопрос жизни или здоровья, чем больше сопротивление заземления, тем больший ток идет через вас при пробое на корпус. Или нет, и сопротивление вообще не имеет значение?

    - штырь подобный первому - это первый самостоятельный вариант был (достался на халяву)
    - контур заземления брал - длина каждого уголка 3 метра (минус сантиметров 20, если гнулся)
    - пожеванный проводок - это пожеванный проводок :))
     
    Последнее редактирование модератором: 27.10.18
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    А кнопку "цитировать" сложно нажать, да?... :(
    У вас ведь ТТ? Тогда по ПУЭ при УЗО 30ма достаточно 50в/0,03А=1666 :))]) ом.
    Это если нет газового котла, подключенного к вашему заземлению. И молниеотвода тож.
    Если полоса и штыри/уголки по 3м, то расстояние между ними не менее 5-6м.
    Насчет проводника все ясно, был голодный год... Просто хотел поинтересоваться, как вы собираетесь обустраивать ввод с полосы в дом.

    зы. короче, косяк на косяке...

    апд.
    зы2. не забудьте зимой проверить сопротивление растекания...:aga:
     
    Последнее редактирование модератором: 27.10.18
  6. Andruciy
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Andruciy

    Участник

    Andruciy

    Участник

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Псков
    У вас ведь ТТ? Тогда по ПУЭ при УЗО 30ма достаточно 50в/0,03А=1666 :))]) ом.
    - Сейчас tn-c, планирую ТТ. Заказал три фазы 10 КВт, буду менять проводку.

    Это если нет газового котла, подключенного к вашему заземлению. И молниеотвода тож.
    - Газовый котел есть, молниеотвода нет и не предвидиться.

    Если полоса и штыри/уголки по 3м, то расстояние между ними не менее 5-6м.
    - источник схемы указал выше, посчитал, что написано правильно.

    Насчет проводника все ясно, был голодный год...
    - не понял...

    - Просто хотел поинтересоваться, как вы собираетесь обустраивать ввод с полосы в дом.
    На полосе приварен болт, 40*8, с него медью 10 мм в ЩУ

    зы. короче, косяк на косяке...
    - на идеал не претендую, но стараюсь.

    апд.
    зы2. не забудьте зимой проверить сопротивление растекания...:aga:[/QUOTE]
    - мерить, насколько я понимаю, необходимо, когда сопротивление грунта наибольшее, т. е. он сухой, т. е. летом.
     
  7. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156
    Адрес:
    Мытищи
    Понимаете Вы правильно, только эта разница в 4 Ома для Вас не существенна. Сопротивление тела человека при расчётах условно берётся за 1000 Ом.
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156
    Адрес:
    Мытищи
    Зимой сопротивление будет больше. Поэтому заземлители и вбиваются ниже уровня промерзания земли.
     
  9. Andruciy
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Andruciy

    Участник

    Andruciy

    Участник

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Псков
    Спасибо, за пояснение.
    т. е. можно данный контур брать за основу, и продолжать монтаж сети?
     
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156
    Адрес:
    Мытищи
    Можно конечно. А почему 10кВт при 3 фазах? Это же жутко неудобно...
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    кусаем кабель_.png

    Идеалы - это утопия. В вашем случае ваше "старание" мне вообще непонятно. Если вы хотите цифру в 4 ома летом - одна задача, зимой - иная. А почему именно 4 ома? Ответьте, но конкретно к вашему стремлению к идеалу.
     
  12. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50
    Усовершенствовать заземляющее устройство не требуется. Значение сопротивления для частного дома 10 Ом исходит из требования для подключения газа.
    У Вас же выходит 8,1 Ом, поэтому дорабатывать контур не надо, пользуйтесь
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    В каком это НТД сказано?
     
  14. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50
    Когда заключаете договор с газовой службой и получаете ТУ или на этапе согласования проекта, могут быть предъявлены требования по ПУЭ 1.7.103 к сопротивлению всех повторных заземлений:

    "Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях."

    Если нет таких требований, тогда ориентируемся на 30 Ом
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Какое отношение 10 и 30 Ом имеет к ЗУ заявителя, если у него ТТ?