    Задам вопрос п по электрооборудованию в гараже. Имею двухстоечный автоподъемник, моложе был занимался ремонтом, щас для себя. Построил гараж в новом доме, поставил автоподемник, лежал во дворе аж 3 зимы. укрытый. движется в одну сторону или вверх или вниз при смене фазы.
    Если нажать на пускатель отверткой срабатывает и вверх и вниз. Через кнопку нет. Концевик внизу не выключает при нажатии на него, верхний работает. до демонтажа все работало. Спрашиваю без надежды, но вдруг есть специалисты, хоть куда смотреть.
     
  2. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    @kvn-b, проверьте проводку от нижнего концевика. и выключатель.
    если убрать выключатель и замыкать напрямую, то будет работать или нет?
     
  3. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    Выключатель не убирал, а просто тыкаю в пускатель, там в середину все срабатывает и работает по очереди или вв верх или в низ. Если тыкаю верхний пускатель, напрямую и нажимаю на концевик он срабатывает, отпустишь идет движение. Пускатель в нижний нажимаю концевик не срабатывает, разбирал все нормально. В ящике все привинчено.
     
  4. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    Это концевик выключатель? Его отсоединить и замкнуть эти два провода провода?
     
  5. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    @kvn-b, ну если все идет вниз и вверх - значит дело в пускателе, скорее всего.
    ищите схему.
     
  6. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    Отсоединил провод щас от концевика, изменений нет.
     
  7. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    @kvn-b, а пускатель какой?
    посмотрите схемы включения и проверьте целостность цепи.
     
  8. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    Ну я нажимаю на него он срабатывает. И вверх и вниз. Раньше когда пользовался были часто случаи не выключения, кнопку держишь поднимает, отпускаешь он все равно подымает, приходилось пакетником выключать. Потом опять нормально. Может пускатели надо менять?
     
  9. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    Ходил с лупой смотрел не нашел названия, только табличка знак качества, :|:советческий.
    ладно, завтра буду провода просто откручивать и закручивать, может контакта нет.
     
  10. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    @kvn-b, ну вскройте его, прозвоните контакты...
     
  11. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    Как он работает - концевик? Рабочее положение, там кнопочка, рычаг нажимает контакты разъединятся должны или смыкаться. Как они что то отключают, смыканием или размыканием?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Не совсем понятна вводная...
    У Вас должно стоять два пускателя. На одном пускателе фазы подключены в прямом порядке, на втором две фазы меняются местами. Один контактор - движение вверх, второй контактор - движение вниз.

    Соответственно должны быть 2 кнопки. Одна - вверх, вторая - вниз.

    У Вас все это имеется?
     
  13. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    Да, два пускателя и две кнопки. Кнопка вверх движется, кнопку вниз не движется. Если менять фазу (как бывает фазы попутаны), то
    направление движения меняются но в одну сторону все равно не работает. Если просто нажимать на пускатель на один, потом на другой все работает, пока держишь пускатель, с кнопки только в одну сторону.
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @kvn-b, если при принудительном запуске (отвёрткой) и поднимает, и опускает - значит силовые цепи скорее всего в порядке! Проверьте ещё сопротивления обмоток контакторов (пускателей), если есть и одинаковые - то силовая часть ОК!
    Значит искать в управляющих цепях "бяки": залипание и подгорание контактов в кнопках и концевиках - больше там ничего нет.
    И ещё, Вы точно скажите, что за подъёмник модель. Электрический, электро-гидравлический или ещё какой?
     
  15. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    Я уже писал выше, частенько бывало залипание, приходилось пакетником выключать.
    Подъемник наш советческий, двустоечный, раньше везде были на сервисах, электрический, через цепь. на стойке ящик там два пускателя, пакетник, кнопка двойная, два концевика и все. Предохранитель еще меня умилил:)], пока проволочку поставил.