1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу проверить мою схему

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусланСпб, 05.08.15.

Метки:
  1. РусланСпб
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    РусланСпб

    Живу здесь

    РусланСпб

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу проверить мою схему
    Не в обиду будет сказано: Будучи регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры по образованию думал что с электрикой как 2 пальца.
    Оказалось все намного сложнее, много своих нюансов.
    Перечитал кучу статей, советов. По случаю помучил некоторых электриков вопросами.
    И пришёл к такой схеме
    2015-08-05 00-51-36 Microsoft Excel - Электрика.png

    Надеюсь будет понятно, слева направо идут соединения. Сеть у меня 3х фазная. Собственно каждая фаза отдельным цветом. Справа после кучи УЗО все автоматы, которые объедены в ширину одной узо, подсоединены после упомянутой узо.

    Ноль понятно проходя через узо уже становиться нулем только для тех потребителей которые сидят на фазе (через автомат) прошедшей через тоже узо.

    Земля собственно сделана по образу и подобии соседа которому разводку делал электрик. На входе в дом от столба, от нулевого провода отдельно отведена шина, с которой берется земля для всех потребителей, и по рекомендациям нигде больше не замыкается с нулем. Я так понял нельзя замыкать потом из за УЗО.

    Заранее премногоблагодарен всем отозвавшимся.
     
  2. Владимир113
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.954
    Благодарности:
    1.224

    Владимир113

    Живу здесь

    Владимир113

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.954
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Москва
  3. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    Ну 10А на розетки наверно смысла делать нет как и 6А на холодильник.
    когда коротнет не важно 6 10 или16. а провод все равно ниже 1.5кв.мм делать нельзя так что лучше как все. делайте 16 на розетки. ну 6А разве что на проводку на освещение и то ради патронов которые вроде на 6А рассчитаны. да и УЗО столько не надо. общее тогда 30мА и на ванную отдельно 10мА и все.
     
  4. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    да и освещение без УЗО делайте чтоб в потемках не шариться если вдруг что.
    ну это то что точно только по потолку...а если бра или настенные что пусть через УЗО которые задеть и достать можно
     
  5. РусланСпб
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    РусланСпб

    Живу здесь

    РусланСпб

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за ответ.

    У нас Днп наглое и 15 киловатт только за дополнительные деньги, причем немаленькие.
    Давали всего 5 киловат, остальное докупалось.
    Забыл указатьь там автомат на столбе тип С.

    Про 2й этаж больше не дам так как больше нету.
    Микроволновке дал так много так как когда составлял схему гдето на просторах интернета показалось что так надо.
    Электрочайником не пользуемся, есть Газ.
    Да плита газовая. Ей много не надо мне показалось, щас висит на таком же автомате не жалуется.

    Про зуб щетку не издевка, она на аккумуляторе и ее периодично надо заряжать, собственно к ней будет отдельный провод который будет по таймеру включаться что бы не думать об зарядке.

     
  6. РусланСпб
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    РусланСпб

    Живу здесь

    РусланСпб

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо что не пропустили мою просьбу.

    Такая куча узо по нескольким соображениям.
    Первая не хотелось путать улицу, ванную и кухню. Если где то утечка то меньше поисков этой утечки, а то в ванной залило что либо а перыть придется вместе с газоном.

    На газовый котел хотелось отдельно чувствительную так как и без электричеста страшно Газ всетаки.

    И начитавшись умных статей натыкался неоднократно на расчет подбора УЗО который в основном зависит от нагрузки, и по расчетам получается одной Узо на Кучу больших потреблений не хватит.
     
  7. РусланСпб
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    РусланСпб

    Живу здесь

    РусланСпб

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за помощь.

    А освещение есть желание сделать на 12 вольтах светодиодное.
    Есть куча старых БП от компов, которые будут питать их. Типа безопаснее и экономичнее.

    Про то что 12 ампераж выше знаю, но тут хочется потом умный дом потихонечку собрать. Мечта давняя, и 12 вольтами там проще управлять и питаться активаторам (исполнителям) проще и дешевле от 12 чем от 220.

    Поэтому в схеме щитка отсутствуют автоматы на освещение, кроме прожекторов на улице.
     
  8. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    253

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Не безопаснее и не экономичнее. Так лишние эл. приборы, то есть БП и при переходе с AC 220 на DC12 будут обязательно потери. Лампочки светодиодные и так продают на 220 в
    АВ по линиям в соответствие нагрузкам и сечениям провода, поставить нужно обязательно, что бы вводной АВ не выбивало при КЗ. УЗО пусть стоят так намного безопаснее.
     
  9. РусланСпб
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    РусланСпб

    Живу здесь

    РусланСпб

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за мысли.

    Не безопастнее согласен, так как туда ручками мало кто полезет, да и доп. приборы. Ампераж выше.

    А экономичнее я имел ввиду светодиоды. А им надо 12 в и тогда придется везде тыкать БП. А так как дом из сруба то мест не так уж много куда можно было бы засудуть БП.

    ТО что лампочки есть светодиодные согласен, и надежнее будет. Но соль в том что хочется чтобы в каждой комнате в будущем было по исполнителю и всякие датчики для умного дома. Это проще на месте питать от тех же 12 вольтах. В основном от этих соображений отталкивался.

    Также проще на месте коммутировать и димировать освещение. А если не на месте то куча проводов к каждому прибору освещения.

    Согласен, но у меня наловато на входе изначально. Разве стиралке хватит 10А. А на втором этаже розеткам, ну думаю хватит. Посудомойка с подогревом воды тоже вроде жрет как лошадь и 10А может не хватить.

    Мысль правильная и мне нравиться. Тогда думаю придется пробовать и экспрементировать, заменить все 16 на 10 и посмотреть хватит ли ограничения потребителям.

    Правильно мыслю?

     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Какой бы вариант освещения Вы не придумали, а автоматы на освещение должны быть. И не важно, что будут отключать эти автоматы: сразу лампочки или блоки питания.
     
  11. РусланСпб
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    РусланСпб

    Живу здесь

    РусланСпб

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем огромное спасибо. И отдельное спасибо создателям этого форума за такую возможность.