1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите выбрать компоновку септика

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем aaaa1111, 28.07.15.

  1. aaaa1111
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    92

    aaaa1111

    Живу здесь

    aaaa1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    92
    Помогите выбрать компоновку септика
    Добрый день.

    В этом году нужно сделать канализацию для нового дома.
    Т. к. деревня и центральной канализации нет - значит собственное очистное сооружение.
    АУ не подходит, т. к. нет возможности контролировать использование хлорных моющих средств, есть перебои с ЭЭ, может быть залповый сброс.
    Значит выбор один - септик (кольца или пластик).
    Краткое описание:
    1. Грунт на участке - песок + камни (известняк) + немного глины. Плодородного слоя практически нет (Тверская область). Впитывает хорошо (почва после сильных дождей просыхает быстро).
    2. Грунтовые воды - самое загадочное:
      1. Существующий питьевой колодец (-0.5 м от нуля, 4 кольца, 0.5 кольца торчат) - летом (засушливым) прошлого года было 0.5 кольца воды.
      2. Тот же колодец (4 кольца, 0.5 кольца торчат) - по весне вода стоит -0.5, -1 кольцо от земли.
      3. Существующий запасной колодец (-1.2 м от нуля, 3 кольца, дно бетонировано) - весной полный, летом 1 кольцо полное.
      4. Существующий смотровой колодец (0.5 м от нуля, 2 кольца, дно не бетонировано) - весной полный на 1.5 кольца, летом полный на 0.3 нижнего кольца.
      5. Когда откапывали котлован для фундамента нового дома - вода начала сочиться примерно -2.5 от нуля.
      6. Склоняюсь к варианту, что УГВ на уровне -3 м, а вся остальная вода - верховодка, которая запирается глиной снизу и снижением рельефа сверху, поэтому вода не уходит из существующего запасного колодца) (см. рисунок с разрезом).
    3. Участок большой, поэтому есть возможность как размещения ФК, так и поля фильтрации (см. рисунок с планом).
    4. Дом ПМХ (ванна, душ, две раковины, два унитаза), проживание от 3 до 5 человек, суточное потребление принимаю 1000 л. Электричество с перебоями (2 суток зимой).
    5. Пока вижу два варианта:
      1. Переливные рядом с домом
        1. Два переливных колодца по 3 кольца рядом с домом (трасса трубы 25 м. с двумя поворотами), гидроизолированных снаружи, вылив естественный на поле фильтрации ниже по склону или в ФК.
        2. Выход из дома на уровне -0.7м
        3. Трубы D160, рыжие, уклон 8 мм на метр.
        4. Вход трубы в переливные колодцы на уровне -0.7 - 25*0.008 ~= -1 метр от уровня земли.
        5. Что не нравится в варианте
          1. нет возможности подъехать асс. машине, забрать отстой из первого и второго колодца.
          2. учитывая низкий вход - от первого колодца (и тем более от второго) остается по 2 и 1.8 кольца, т. е. объем не более 4 куба.
      2. Переливные далеко от дома
        1. Два переливных колодца по 2 кольца далеко от дома (трасса трубы до 60 м. с двумя поворотами), гидроизолированных снаружи, вылив естественный на поле фильтрации или в ФК или в поле фильтрации (если получится его разместить)
        2. Выход из дома на уровне -0.7м
        3. Трубы D160, рыжие, уклон 10 мм на метр.
          1. Вход трубы в переливные колодцы на уровне -0.7 - 60*0.01 + 1.5 ~= 0 - на уровне земли (можно подсыпать сверху 0.5 м)
        4. Выбор поля фильтрации или ФК - по итогам оценки скорости ухода воды из тестовой ямы (0.5x0.5x1)
        5. Что не нравится в варианте
          1. Очень длинная трасса - не факт, что такие трассы можно делать
          2. По ощущениям, весной в этой низине собирается много верховодки ФК/поле будут затапливаться со всеми вытекающими обратно :)
    Вопросы:
    1. Как точнее сейчас оценить УГВ и есть ли в этом смысл ?
    2. Какие варианты я пропустил (про пластик думал, но в целом - речь идет не об исполнении переливных камер) ?
    3. Правильно понимаю, что остается лишь играться
      1. Удаленностью переливных от дороги/протяженностью ПФ/ФК
      2. Постройкой подъезда для асс. машины в случае близкого расположения переливных к дому
     

    Вложения:

    • Разрез.png
    • Untitled_1.png
  2. aaaa1111
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    92

    aaaa1111

    Живу здесь

    aaaa1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    92
    Кстати, вопрос в догонку - так как производитель колец под боком - какими способами можно повысить гидроизоляцию колец на этапе производства ? Ну кроме гидрофобизаторов ?
     
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Трубы достаточно 110.
    Какая конструкция фундамента дома. ?
    Может получится выпуск сделать с противоположной стороны.
     
  4. aaaa1111
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    92

    aaaa1111

    Живу здесь

    aaaa1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    92
    Труба 160, уже куплена.
    Фундамент - 35 мм. плиты, уже залито. Сам рыдаю, что не досмотрел при заливке.
    Горизонтальным бурением сверлить - не вариант.
     
  5. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Объемов стока на диаметр трубы диаметром 160 не наберете.
    Вероятность засора будет выше.

    Можно выпуск сделать через стену. Если позволяет планировка.
    Хорошо бы посмотреть план дома.
     
  6. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    У вас запасной колодец превратиться в фильтрующий при таком расположении. Ну и выход из дома я бы тоже делал с другой стороны
     
  7. aaaa1111
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    92

    aaaa1111

    Живу здесь

    aaaa1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    92
    Добрый.
    Спасибо за ответы.

    1) Выпуск сделать через стену не получится, т. к. здание построено, на этапе стройки были заложены две гильзы в виде D160 рыжей трубой. На выходе из здания они объединяются и торчат одним D160 выходом (снаружи).
    2) План дома завтра отфоткаю и выложу.

    Сейчас перечитываю статьи Ратникова из Мира Климата и понимаю, что
    1. Т.к. весной верховодка стоит в запасном колодце высоко (вода либо в уровень земли, либо -0.5 м от уровня земли) - фильтрационный колодец я смогу поставить, только если почва в районе ФК весной в условиях верховодки будет успевать впитывать минимум один залповый сброс, иначе я получу затопление септика. Так ?
    2. Если не срастется вариант ФК, то я буду вынужден увеличивать количество ФК или делать поле фильтрации, площадь которого нужно считать. методичку взять из https://www.forumhouse.ru/threads/230383/ Так ?
    3. На основании размеров поля фильтрации я могу определить минимальное приближение переливных колодцев к дороге, если решу три проблемы
      1. Потенциальное засорение длинной трубы от дома до септика ввиду
        1. Потенциальных подвижек грунта ввиду пучения
        2. Засорение при большом уклоне (для моей D160) и малого заполнения (например, менее
      2. Потенциальное замерзание стоков в длинной трубе от дома до переливных колодцев (но по отзывам на форуме увидел, что замерзшая канализация - результат несоблюдения норматива уклона)
      3. Гидроизоляцию переливных колодцев.
      4. Так ?
    4. Размеры переливных колодцев септика, их количество - считать по 6.79 СНИП 2.04.03-85.
      1. До 5 человек, 200 л. в день - до 1 м3 в суточного притока
      2. Полный расчетный объем септика - 3 м3.
      3. Это двухкамерный септик, при исполнении бетонными кольцами - два колодца, по два кольца.
      4. Так ?
    Резюмирую:
    1. Исходить из септика до 3 м3 (гидроизоляция+кольца или что-то вроде Танк+плита-якорь)/
    2. Рассчитать приблизительно размер поля фильтрации для моей почвы (https://www.forumhouse.ru/threads/230383/) или провести эксперимент (п.п 1 из FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/301979/)
    3. Зарезервировать данный размер у дороги
    4. Правильно уложить трубу
      1. Оптимизировать трассу (меньше изгибов, но менее двух не получится сделать)
      2. Расставить по трассе трубы ревизии (из косого тройника), места установки - по СНИП 2.04.03-85
        1. Не менее 12 м. от стояка
        2. На поворотах и изменении уклона
        3. Каждые 35 м (для 150 трубы)
      3. Определиться с гидравлическим наклоном исходя из пониженного среднего заполнения (или выбросить D160 на эстафетные палочки, а если окажется, что я закопал D200 - выбросить себя)
        1. Для D150: 0,006≤i≤0,15, принять 8 мм на 1 м
        2. Для D110: 0,009≤i≤0,15, принять 10-20 мм на 1 м.
    5. Рядом закапывать септик, так чтобы
      1. Лоток подводящей трубы должен быть расположен не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.
    6. В качестве ФК использовать существующий резервный колодец
      1. Откачать из него воду
      2. Вскрыть бетонное дно
      3. Засыпать щебень (опционально, исходя из п. п. 13 в https://www.forumhouse.ru/threads/32802/)
    7. Подключить септик к ФК через обратный клапан.
    8. По весне, при хреновой работе ФК
      1. По ночам - откачивать из ФК на грунт
      2. По уходу верховодки - добавлять ФК или поля фильтрации.
    Так ? :)
     
    Последнее редактирование: 04.08.15
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Общее направление верное.
    Детали.
    Я бы переход поставил 160/110 и магистраль делал 110,
    Магистраль вел от правого угла сразу к септику по диагонали. Это -1 колодец и короче магистраль.
    В расчете обьема 3куба это не 2 по 2 если кольца диаметром 1м. Верхние кольца не рабочие.

    Можно использовать 1,5м. кольца то 2 кольца рабочих нормально 3,4м. куб.
    И ориентировался на поле т. к. меньше риск загрязнения водоноса.
    Резервный по этой же причине не использовать.
    Ну и пластик для септика предпочтительней.
    Помимо Танка есть и другие Крот, Росток.
    Можно заказать из полипропилена.