    Добрый день. Вопрос такой:

    Собрался строить дом. Вырыл яму под фундамент. На глубине 1.6 м обнаружилась пластиковая труба 1.5 дюйма - подводит воду к соседнему дому. Фундамент планировал углублять на 1.7 метра.

    Оставил трубу в покое, оставил приблизительно по 10 см. с каждой стороны - остальную траншею вырыл, как и планировалось, на глубину 1.7. Трубу сверху присыпал глиной, сантиметров 10. Когда засыпал подушку (30 см.) - дно выровнялось. Залил фундамент - (7Х9 м, толщина 0.5 м, бетон М 350, арматурный каркас).

    Скажите, как воспримет труба мои манипуляции? Не переломится ли под весом фундамента? В доме, куда она идет, с водопроводом все нормально - вода течет, напор есть. Или все-таки стоит убрать ее из-под фундамента?

    Просто к трубе этой мне вскоре придется присоединяться: хотелось сделать колодец прямо в подвале, совместив его с погребом. Так или иначе нужно будет проводить отвод под подошвой - чтобы труба не промерзала.

    Да, кстати, грунт на участке глинистый.
     
  2. Павел
    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207

    Павел

    Практик

    Павел

    Практик

    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207
    Думаю, что в данном случае вполне уместна истина: решать проблемы по мере их возникновения.

    Если данная труба перекрывается где-то на входе, то это вообще не проблема.

    Да и ничего с ней не будет...
     
  3. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Не думаю, что будут сложности. Что с ней будет, если на нее ничего не давит.
     
  4. Mityr
    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252

    Mityr

    Живу здесь

    Mityr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Московская область
    Как не давит? Бетон-то наверное, тяжелее грунта. К тому же осадка нового фундамента. Я боюсь, как бы он не переломил ее в процессе осадки. Впрочем, труба свежая -всего четыре года назад клали.
     
  5. Димон

    Димон

    Димон

    Гость

    Плюс вес самого дома. Но, как было сказано:
    Перекрывается?
     
  6. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Так, надеюсь, Вы сделали достаточный зазор, что бы не давило?.
     
  7. Mityr
    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252

    Mityr

    Живу здесь

    Mityr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Московская область
    Ну, я оставил над трубой сантиметров десять грунта - вряд ли фундамент осядет больше чем на пару сантиметров - должно вроде бы хватить?

    А по поводу того, что перекрывается-не пререкрывается - не совсем понял. Что перекрывается -в смысле, есть ли вентиль на трубе? Это просто пластиковая водопроводная труба - подводит воду от магистрали к жилому дому.

    И угол моего дома как раз попадает на эту линию, то есть часть трубы проходит как раз под ним. Вентиль на ней - на выходе с магистрали - теоретически есть, но колодца они не поставили, поэтому чтобы перекрыть, нужно раскапывать.

    Или идти к верхнему колодцу и перекрывать всю улицу, что чревато скандалом.
     
  8. Павел
    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207

    Павел

    Практик

    Павел

    Практик

    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207
    Ох как знакомо! В этому году у себя раскопал этот входной вентиль и сделал его доступным, так как прецедент с необходимостью его аварийного перекрытия уже имел место. Так что рекомендую не полениться и подготовиться к ситуации.
     
  9. Mityr
    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252

    Mityr

    Живу здесь

    Mityr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Московская область
    Да я уже готов :). К воде-то подключаться нужно. Но потом, весной. На этот год ограничился только фундаментом - пусть отстоится. Но дело в принципе: все ли нормально я сделал, или лучше переделать сразу? Очень не хотелось бы, чтобы труба лопнула. Зимой, например. С другой стороны у нас в поселке (Моск.обл) все закапывают водопровод не меньше чем на 1.5 метра. Мой фундамент, не считая подушки, где-то на этой глубине и заканчивается - так или иначе придется проводить воду под ним. Поэтому - если все нормально - зачем делать лишнюю работу.
    Но вот нормально ли?
     
  10. Димон

    Димон

    Димон

    Гость

    Вызывает опасения материал трубы, скажу только - когда на нашей телефонной канализации (асбоцементные 100 мм. трубы) делали фундамент под опору перехода между зданиями, то трубы закрывали "кожухом", свареным из мет. труб, разрезанных вдоль.
     
  11. Mityr
    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252

    Mityr

    Живу здесь

    Mityr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Московская область
    Не считаю себя специалистом в этой области, но - чисто теоретически - асбест не пластичный материал. Перекос, неравномерное давление - и он лопнет. Пластик - совсем другое дело. А кожухом я тоже собирался трубу накрыть, но передумал: какая разница - бетон или сталь будет над трубой - главное, чтобы не касалось поверхности.
     
  12. Цивилизация
    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    16

    Цивилизация

    Живу здесь

    Цивилизация

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что сделано - то сделано... Но возникает вопрос: Почему мы сначала делаем, а потом пытаемся выяснить правильно ли?


    Прежде чем заливать фундамент нужно было поднять данные по этой трубе. Раз она там лежит, то должна быть на плане коммуникаций (если это не самопал). В любом случае не помешало бы выяснить откуда тянется, кто прокладывал и как так получилось что именно по вашему участку. Разумно класть трубу по границе участка на глубине ниже уровня промерзания (он у разных регионов свой). Если на трубу планируется оказание нагрузки, то нужно рассчитывать нагрузку и соответственно принимать решение - можно ли данную трубу укладывать бесканальной прокладкой или нет. В конце концов, каналы ЖБИ не дорого стоят если это не 3 км трассы :)].
    А то, что сделали Вы, это как русская рулетка... Вы же не знаете как будет вести себя грунт, насколько равномерно будет оседать фундамент и т. д.
    Предлагаю 2 варианта:
    1. выяснить откуда тянется труба и где её на входе перекрывают. После переложить её убрав из под дома.
    2. решать проблемы по мере возникновения... как уже тут советовали.

    Только если вы нигде не согласовывали строительство дома именно на этом месте, а труба узаконена, то можно поиметь проблем в случае аварии...
    Сразу возникнет вопрос: " На основании чего вы тут дом поставили?" Если труба самопальная и, то пофиг. Максимум - сосед прибежит морду бить. но это уже противозаконно :)] и его можно просто послать со всеми претензиями...