Не греет полотенцесушитель

Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем АндрейМосква, 13.05.15.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На "горячую воду" (отопл. / ГВС) ставятся только (!) паронитовые или "фибровые" прокладки.
    С резиновыми - как повезет...:close:
    Единственный, (монтажный) плюс резиновых прокладок - "компенсация" перекосов соединения.
     
  2. alero
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    27

    alero

    Живу здесь

    alero

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Химки
    Так и не понял запустили полотенце сушитель или нет? Если нет, то в плане " вертикальном" отрисуйте схемку (типа монтажной). С учетом расположеня подводок. Нанесите высоты и длины. Сразу многое станет ясным.
     
  3. eejik81
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    eejik81

    Участник

    eejik81

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Столкнулся с извечной проблемой. Что есть:
    Новый дом (почти год),стояк ГВС (подача и обратка),полотенцесушитель известной марки 120*60 (лесенка,большая конечно).
    Расстояние от стояка примерно 1-1,5 метра, в виду необходимости постройки стены закрывающей коммуникации при первом подлючении (и подача и отвод внизу) не смог изежать двух углов под 90 градусов на каждый подвод. Получив при таком нижнем подключении остывание за 10 мин, послушав советы "сантехников" Упр. Комп. и прочих светил решил что проблема следующая:
    - слишком много углов на трубах к ПС
    - диаметр кранов на стояке мал (1/2 вместо 1)
    - фирменные эксцентрики на ПС снижают входное отверстие
    - диаметр труб к ПС 25 маловат (сам стояк тоже 25)
    - отвод воды к стояку по отношению к подаче слишком низкий (в домах варили 30 см расстояние между подачей и сливом, сам полотенчик 120 в высоту)

    В итоге, сделал следующее:
    - заменил краны подачи и слива в стояк с 1/2 на 1 дюйм
    - кран слива с ПС в стояк поднял намного выше
    - вода к ПС поступает на разнице высот +5 см, уходит на разнице высот также 5 см (то есть между кранами в стояке 130, ПС-120,на подключения по 5 см высоты)
    - увеличил диаметр трубы к и от ПС с 25 на 32 (то есть по сути труба шире чем стояк, снизу вверх идет подача)
    - снял фирменный эксцентрики
    - создал всего два угла по 45 градусов (для пробы)
    - выполнил диагональное подключение

    В итоге после пуска ПС держит намного лучше, низ конечно остывает быстрее, часов через 6-7 половина почти холодная, верх держиться. Воздух стравлен краном маевского.

    Полагаю, что нет достаточной циркуляции в системе, по словам Уп Комп насосы есть в подвале на 15 квт, дом 6 этажей. Соседи на два этажа ниже - горячий ПС, соседи выше - теплее чем у меня и не остывает.

    Посоветуйте пож-та выход из ситации. Фото прилагаю. Спасибо.
    Вариарнт с насосом отложил на самый последний случай.

    до.jpg после 1.jpg после 2.jpg
     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Полотенцесушитель подключен неправильно!

    Полотенцесушитель должен подключаться к стояку рециркуляции, обратке ГВС, это тот тоньше, что средний. На всякий случай переспросите у обслуживающего дом сантехника, что это именно обратка стояка ГВС.

    Вставку с меньшим сечением на подающем стояке ГВС убрать!

    Если уже не будете ни чего менять на стояках, то просто поменяйте подключение полотенцесушителя местами, чтоб не было противодействия давлений, подающего со стояка и гравитационного в полотенцесушителе.

    Подводку к полотенцесушителю так же в термоизоляцию как и трубы стояков.

    Насос это глупость, уж лучше тогда электрический полотенцесушитиль поставить, не забыв про электробезопасность.
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Лучший выход, как известно -.."вход".
    Т. е "как было".
    Вторгаясь в проект установки вы имели в виду только "эстетику".
    Тогда, как:

    1. 2 параллельных потока (байпас между врезками / сам П/с) делят "воду", протекающую через них
    в пропорции, обратной их сопротивлению.


    2. Т. е. чем тоньше / длиннее подводка,
    чем больше поворотов, "уже" краны,
    - тем меньше "затекание в П/с
    и больше идет "мимо", между врезками в стояк.

    .."Пропорцию" между "мимо" и "через П/с" лучше понять, глянув на длину / диаметр стояка между врезками П/с
    и
    на свои подводки к П /с.:ogo:

    (насос не обсуждаю. :no:)

    С подачей сверху-вниз было бы чуть лучше.
    Но, имхо, не настолько, (?) чтобы портить сваркой (обжигать цинк) еще и цирк. стояк.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    ПС_универсальное2.png Это для первого варианта.(бывшего)
    ПС_универсальное.png Это для содеянного...
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В обоих вариантах - ни слова о допустимой длине разводок их диаметре и проч.
    Главное внимание, к сож, - чудесной - правильной схеме. :(

    Тогда, как П/с здесь "подчиняется" всем "правилам" вертикальной однотрубной системы отопления
    и отопительных приборов в ней.
    + Нюанс:
    Согласно которому, "насос ЕЦ" в П/с не так силен, как в 10-секционном радиаторе, к примеру.
    А потому всякие (!) "удаления" от стояка, вместе с другими "сопротивлениями"
    заканчиваются .."трагичнее", чем для радиатора отопления.

    Правильно, имхо, о недопустимости крана на стояке. (между врезок)
    ..Один из "пользователей", на 1-м этаже подключил таким путем не только П/с но и ..теплый пол в ванной.
    (МП 16, длиной ок. 30 м. и все такое)
    Естественно, "заперлОСь" все (!), даже самопальный ТП... грел только при открытии ГВ в этой ванной.
    - Воде оказалось "легче" пойти по соседским стоякам...:super:
    пользователи которых "примочками" не увлекались.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    По умолчанию все штатно. И полотенчик не в соседней комнате, и трубы не МП 16. Но! Как же всем хоТется все нарушить, все переделать! евроремонт называется...
     
  9. eejik81
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    eejik81

    Участник

    eejik81

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Наблюдатель, post: 13498043, member: 69129"]Полотенцесушитель подключен неправильно!

    Полотенцесушитель должен подключаться к стояку рециркуляции, обратке ГВС, это тот тоньше, что средний. На всякий случай переспросите у обслуживающего дом сантехника, что это именно обратка стояка ГВС.
    Да, вторая труба слева - это обратка, но вы уверены что к ней можно подключаться? Согласен, это возможно выход, но все краны для ПС при сдаче дома подключены были только к левой трубе (подача)

    Вставку с меньшим сечением на подающем стояке ГВС убрать!
    Извините, а где у меня такая вставка? вы про то, что я заварилт бывшее отверстие и поднял выход от ПС выше? думаете это затрудняет поток?

    Если уже не будете ни чего менять на стояках, то просто поменяйте подключение полотенцесушителя местами, чтоб не было противодействия давлений, подающего со стояка и гравитационного в полотенцесушителе.
    Поясните пож-та как именно? Подача получиться снизу слева, выход сверху справа?
     
  10. eejik81
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    eejik81

    Участник

    eejik81

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Чем плох нынешний вариант? заужение на 1 шаг, длина заужения 6 см, боковое подключение хуже диагонального? поясните пож-та
    По длину труб и прочий ремонт - ничего не разрушалось, по сути у соседей и у меня трубу есть будут (не более 1,5-2 метров от стояка к ПС. Здесь мне кажеться имеет значения кол-во углов, разница сечений стояка и того что в ПС.
     
  11. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    @eejik81, Дал бы ссылку на другой форум, где можно подробно прочесть о проблемах при подключении ПС, да правила этого сайта не позволяют.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    @eejik81,
    Тут все доступным языком. И во первЫх строках...
     
  14. eejik81
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    eejik81

    Участник

    eejik81

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    По насосу все ясно, спасибо.
    Я отбросил 1 вариант, как вы называете естетика, приведя к минимальным расстояниям и углам.
    Вешать все равно на стену которая будет под углом 90 градусов выходам стояков либо как на фото.
    Можно более подробно раскрыть что вы имели в виду?
     
  15. eejik81
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    eejik81

    Участник

    eejik81

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Простите, вы ссылкой не ошиблись? или намекаете, чтоб радиатор поставить в ванной?)