1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

Кондиционер для подогрева воды в бойлере

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.

  1. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Сейчас температура в бойлере 30С.Подключил манометр к сервестному штуцеру и включил компрессор на охлождение (питание на трехходовой не подавал).Давление упало до 0С для 22 а через 15сек.начало подниматься компрессор остановился и давление на манометре зашкалило.
     
  2. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Но я не думаю что в этом проблемма.
     
  3. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    Для испарителя - да, для конденсатора все гораздо проще.
     
  4. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Ура! Я его победил.
    Стравил лишний фреон литров 25. Запустил: ток 5,2А.,вентилятор подключил через регулятор оборотов (ручное управление пока)(обороты на минимуме),температура пара 75С.,от внешнего блока валит пар (на улице +18 и влажно) но пар не поднимается а опускается к земле, струя воды с блока, греет воду на 5 градусов за 20 мин.,до 45С .без проблем.
    Вопрос. Что важнее поддерживать: ток или температуру пара и какую?
     
  5. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    :ogo::ogo::ogo:
     
  6. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я думаю это про пар. Жидкоря там столько не поместится.
     
  7. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Интересно тогда как измерялось количество литров пара.
     
  8. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Да очень просто: Конденцатор с трубопроводом обьемом прибл. 1 литр, давление 8 кг. значит в него вмещается 8 литров пара, и так три раза.
     
  9. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    Если трасса длинная была в прошлой жизни -да и сервисников вызвали когда холодно было -они могли его двойной дозой заправить! и все равно обратите на температуру обратки фреона.
    насчет регулировки лучше по току или давлению сделать -хотя бы не компрессор у него есть термичка а на вентилятор защиту поставить! это будет одновременно и уставка температуры-в верхней части бойлера и защита компрессора от максимальных токов и неважно что использовать
    Р. Д-ТЕРМОСТАТ-Т.З
     
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    А жидкой фазы в конденсаторе не могло быть?
    Но в общем понял.
     
  11. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    @Губаревич, я вообще не понимаю, почему надо выключать вентилятор. На время оттайки - да, согласен. Но на время основной работы - выключение вентилятора ухудшает испарение. В итоге, у Вас компрессор работает практически на вакууме. Фреона практически нет, соответственно, работы он совершает гораздо меньше и потребляет меньший ток. Соответственно, КОП стремится к 1. Оно Вам надо? То, что Вы сейчас делаете, напоминает борьбу с ветряными мельницами. Пока Вы не измерите давление фреона на всасе и на нагнетании - нормальной работы системы не добьетесь.
     
  12. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Если не регулировать работу вентилятора то газа становится так много что зашкаливает ток, температура пара и компрессор останавливается по температуре или по давлению.
    На данный момент вентилятор работает на маленьких оборотах на улице +25С,по осени обороты вентилятора будут побольше так как температура на улице будет поменьше.
    Сейчас делаю электическую схему- плавного регулирования оборотов вентилятора от температуры пара.
     
  13. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    @Губаревич, вы измерьте давление на входе и выходе компрессора. Также, измерьте перегрев. После этого сделайте вывод о правильности работы Вашей системы. Что-то у Вас не так.
     
  14. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Как успехи? Есть новые данные?
     
  15. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Успехи простые: