Исправление нерабочей СО

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sportsman74, 04.08.15.

  1. sportsman74
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    sportsman74

    Участник

    sportsman74

    Участник

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Исправление нерабочей СО
    СО закрытая в 2-х этажном доме от газового котла 3 контура, однотрубная, в каждом радиаторе кран маевского. Котёл отопления на 1 этаже, на подаче ППР 32, — от неё три крана — контур №1 —1 этаж+подвал на ППР 25, подводка ППР 20 с байпасом, радиаторы панельные, контур №2 — 1 этаж (подсобн помещ) на ППР 25, подводка ППР 20 с байпасом, радиаторы панельные, и контур №3 — 2 этаж на ППР 25, подводка ППР 20 с байпасом, радиаторы панельные.
    Проблема в след.: котёл работает на максимуме (85С) не отключаясь — первые батареи во всех контурах жарят так что дотронуться нельзя, а затем на убывание — t на последних батареях в каждом контуре не превышает 20-25С. t в подающей ветке также уменьшается, соответственно t теплоносителя в обратке на входе в котёл 20-25С в лучшем случае. Газовый котёл выбран с запасом по отапливаемой площади примерно на 40%. Общ отапливаемая площадь 140 кв, дополнительный грязевик перед котлом чист.

    Пробовал всячески прижимать и отводящие краны на ППР 32 и байпасы на первых радиаторах — эффекта практически никакого.
    Можно ли исправить всё это безобразие перепаяв систему на двухтрубную!
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Схему, фото "безобразия".
    а балансировочный? :faq: (шар. кран или спец. вентиль - для однотрубных).
    :ogo::faq: И куда же Вы тепло "утилизируете", если
    А обратка в однотрубке на входе в котёл =20..25*
    Уточните, фото или рис, как Вы прижимали байпасы?
    В СО вода или "незамерзайка".
     
  3. mrMaTr1X
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    mrMaTr1X

    Новичок

    mrMaTr1X

    Новичок

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Volzhsk
    Конечно желательно схему и тепловые нагрузки ..но если кардинально не менять, можно поставить в конце каждого контура балансировачный клапан, например "симберео" для гидравлической балансировки однотрубной системы отопления.
     
  4. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    Да, двухтрубная исправит ситуацию. Но в ней тоже есть подводные камни, как и в однотрубной системе.

    Или еще есть вариант оставить однотрубную, но сделать гидрострелку с коллектором на три группы, и после коллектора поставить три насоса Грундфос Альфа 2 L 25-40
     
    Последнее редактирование: 04.08.15
  5. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    Проблема, на мой взгляд, в недостаточном расходе теплоносителя в контурах, а следовательно слишком низкой скорости теплоносителя в однотрубных контурах. Вообще-то в однотрубных контурах стремятся сделать такую скорость теплоносителя, чтобы разница температуры в начале и в конце однотрубного контура была не более 10 градусов.

    Такая проблема, думаю, получилась из-за недостаточного диаметра однотрубных контуров, из-за заужения байпаса под радиаторами и заужения диаметров подводок. Что привело к повышенному гидросопротивлению контуров, а насос уже не может справиться с таким сопротивлением потоку.
     
  6. sportsman74
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    sportsman74

    Участник

    sportsman74

    Участник

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    ...упрощённая схема к вопросу
     

    Вложения:

    • IMG.jpg
  7. sportsman74
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    sportsman74

    Участник

    sportsman74

    Участник

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    ...пока попробую обойтись малой кровью — впаяю вторую трубу+заменю подводку на двух последних радиаторах в каждом контуре!
    ...касаемо трёх насосов, — чевойто для меня крутовато черезчур)
     
  8. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    Лично на Вашем месте, всё-таки переделал в двухтрубную. Ибо у Вас в обвязке радиаторов наверняка стоит арматура 1/2 дюйма. А для однотрубки нужна арматура 3/4".

    Поэтому при переделке, можно будет использовать уже имеющуюся у Вас арматуру.
     
  9. sportsman74
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    sportsman74

    Участник

    sportsman74

    Участник

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    ...пока, так и планирую, СПАСИБО!
     
  10. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    Согласен. Три насоса плюс гидрострелка, плюс коллекторы будут стоить наверное дороже, чем новые трубы для двухтрубной системы.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Спортсмен74.jpg В чём фишка однотрубки для Вашего случая? :faq:, вариант двухтрубной по мотивам предложенной схемы, "малой кровью".
     
  12. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    Спасибо! Именно так тоже хотел предложить, но некогда было рисовать.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, для 140 м. кв. больше для варианта, чтоб перед соседом казаться "круче Гималаев".
    Если сделано по предложенной схеме и трубы не "спятаны", только докупить недостающее.
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Пожалуйста, так там у автора, фактически двухтрубная разводка, непонятно зачем подключение радиаторов по однотрубке:faq:.
     
  15. sportsman74
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    sportsman74

    Участник

    sportsman74

    Участник

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Второй этаж просто перепаять — подача и обратка проложены вместе, тоже на первом в подсобке, дополнительно кинуть трубу только в подвале — трубы есть остатки.

    Подключение по однотрубке было предложено "супер специалистами" которые работают на монтаже отопления более 10 лет (факт сам наводил справки), причём все эти 10-12 лет они лепят только однотрубку не заморачиваясь! До них приглашал "профи" с конторы занимающейся отоплением-водоснабжением, так тоже была предложена однотрубка, только за услуги просили порядком больше.
    Хотя у меня в инструкции к газовому котлу зарисована двухтрубная схема обвязки котла, — тыкаю пальцем монтажникам и получаю след ответ: "Зачем тебе заморачиваться, всем делаем, у всех работает!"
    Но как видно из моего вопроса заморачиваться всё-таки приходится!
    Нашёл два объекта (новострой) где также схалтурили мои "спецы" — везде дубак, на второй год хозяева врезали дополнительно множество доп радиаторов, чтоб хоть как то снять тепло с радиаторов t теплоносителя в которых эквивалентна t в помещении, но никто почему-то не задумался о двухтрубке!