1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. Hellamps
    Регистрация:
    14.07.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    75

    Hellamps

    Живу здесь

    Hellamps

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вдруг кому понадобятся размеры бумажки для щитка kaedra (для подписывания автоматов: 25х210мм
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Подключите его правильно и всё будет работать...
     
  3. Hellamps
    Регистрация:
    14.07.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    75

    Hellamps

    Живу здесь

    Hellamps

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @olegaa2, а дифф подключен не правильно? Что должно начать работать, начинать выключаться селективное узо вперед диф автомата, при нажатии на тест на дифавтомате?
     
  4. knyaz666
    Регистрация:
    22.02.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    knyaz666

    Новичок

    knyaz666

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Можно в принципе напругу подать, тогда сработает !
     
  5. knyaz666
    Регистрация:
    22.02.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    knyaz666

    Новичок

    knyaz666

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Сори с низу читать начал (:)aga:
     
  6. Hellamps
    Регистрация:
    14.07.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    75

    Hellamps

    Живу здесь

    Hellamps

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Забетонировался такой столбик:
     

    Вложения:

    • CAM01735.jpg
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Крышки снимите и покажите фото.
    Как будете СИП заводить в АВ?
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @ZooZoo, кому как, а мне в 2012 году проще было облудить концы у СИПа сечением в 25 мм2:|:, чем пользоваться всякими наконечниками.
    В своё время, в 2000 году, также поступил и с СИПом в 75 мм2 ! Правда там пришлось ещё и минигорелкой в + к 300 Ваттному паяльнику воспользоваться - иначе прогреть не мог! Ну ортофосфорная кислота или флюс по люминию само собой. ;)
     
  9. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224
    ИЕК 47-100 я не смогу найти. В "Астро УЗО" посоветовали Sez PR63 C25 (я точно не помню)

    Я это понимаю и без особой нужды пользовать ей не буду. Пока пользовался только 1 раз - сварочный аппарат подключал.

    Сделаю.

    Крышки снять уже не могу, т. к. опломбировали все.

    Не понял. Спустился со столба, зачистил изоляцию и вставил в контакты автомата.

    В следующие выходные сфотографирую всё как можно более детальней.
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Ну вставите вы СИП в АВ и опломбируют вам клеммы. А как же периодическая протяжка контактов, если ввод именно люменем?
     
  11. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224
    Ввод СИП 4х16 люминь - это сетевики сказали. Протянуть никак не получиться без срыва пломбы.
     
  12. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224
    Розетку оставлю, но пользовать ей скорее всего не буду. ВДТ 10 мА 25А - поставлю.
     
  13. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Так я вам об этом и говорю, только вы не понимаете... :(
    По уму нужно в щитке перейти с СИП на медный проводник и его уже вводить в АВ.
     
  14. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Ну тогда уж по уму спускаться уже кабелем по опоре а не СИПом если такая боязнь ввода СИПа в АВ.
     
  15. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224
    Итак:
    Сетевая организация - Южные электрические сети (Ступинский район, г. Кашира)
    Схема от Наблюдателя:
    правильный yaschik-TN.JPG
    подробнее в теме: Выбор типа заземления.
    Была реализована в моём щите учета (ЩУ) и успешно принята (опломбировано) сетевой организацией:
    DSC_0280.JPG

    Состав ЩУ:
    1) Ящик IP66
    2) Вводной автомат: SEZ PR63
    3) Счетчик электроэнергии: Меркурий 231 АТ-01I (класс точности не ниже 2.0)
    4) Астро УЗО Ф-4312
    5) Розетка установлена "на всякий пожарный". Пользоваться ей не буду.

    DSC_0282.JPG
    Со столба спускается СИП 4х16 в пластиковой трубе D32.
    Кронштейны - уголок, профильная труба, шпильки М10. Вынос от столба - 170 мм.(такой длины была профильная труба). Пластиковая труба прикреплена к кронштейну сантехническим уголком.

    Еще раз спасибо Наблюдателю за оказанную помощь.
     
    Последнее редактирование: 09.08.15