1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фундамент ТИСЭ, отверстия размываются поступающей ГВ

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем login, 02.08.15.

  1. login
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39

    login

    Живу здесь

    login

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Фундамент ТИСЭ, отверстия размываются поступающей ГВ
    Уважаемые форумчане, помогите советом!

    Ситуация такая: планируется построить одноэтажный дом с жилой мансардой из газобетона на фундаменте ТИСЭ.
    Пробурил ямобуром 60 отверстий 2.2м глубиной и 250мм шириной. Грунт-глина. Отверстия быстро наполняются ГВ до уровня 160мм от поверхности. На следующий день приехал делать расширения и откачав насосом воду из отверстия столкнулся с проблемой, начиная со 160мм от поверхности и ниже отверстие размывается поступающей водой, размытая глина оседает на дне отверстия, тем самым глубина отверстия уменьшилась до 190мм. Пробовал достать эту мягкую глину буром, но она снова намывается поступающей водой. С одной стороны радует, что не нужно делать уширение, т. к. оно само уже размылось, но волнует вот эта мягкая глина на дне, если откачать воду и сразу залить бетон, не будет ли свая потом проседать?...
     
  2. SergeyW123
    Регистрация:
    03.05.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    SergeyW123

    Живу здесь

    SergeyW123

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    Добрый день.
    у меня тоже была вода, откачивал, сыпал ведро сухого песка и лил, фундамент стоит, никуда не сел за зиму.https://www.ti-se.ru/forum/index.php?showtopic=19957
     
  3. login
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39

    login

    Живу здесь

    login

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Ладно если это просто глину размывает, а если это плывун, получится, что сваи опираются на нестабильный слой грунта. Очистить дно отверстия до пробуренных 2.2м теперь почти не возможно из-за поступающей воды и глины вместе с ней...
     
  4. login
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39

    login

    Живу здесь

    login

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Меня больше всего беспокоят самообразовавшиеся пустоты в отверстиях, у кого-то была похожая ситуация?
     
  5. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @login, Я уже говорил, что фигня этот ТИСЭ,
    особенно при высоком угв, может попробовать изготавливать опоры на земле в опалубке, а потом в свеже пробуренную скважину сразу установить сваю с уширением !?
     
  6. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.522
    Благодарности:
    4.445

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.522
    Благодарности:
    4.445
    Адрес:
    Тверь
    Видимо грунтовые воды пытаются намекнуть, что ТИСЭ, при всей своей универсальности-не для этого участка. Делайте утепленную мелкозаглубденную ленту. Не надо спорить с природой.
     
  7. login
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39

    login

    Живу здесь

    login

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Я уже понял что придется выбирать другой тип фундамента, пока склоняюсь к плите.
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше засыпать эти отверстия, той же глиной или гравием?
    Придется ли смещать плиту в сторону или можно оставить по той же разметке?
     
  8. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.582
    Благодарности:
    1.335

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.582
    Благодарности:
    1.335
    Адрес:
    Рыбинск
    А Вы не пробовали пробурить одно отверстие...сделать расширение...и тут же залить бетон...
     
  9. login
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39

    login

    Живу здесь

    login

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Грунт - сырая глина, вручную бурить очень тяжело, поэтому было принято решение бурить отверстия с помощью трактора ямобура все разом. Теперь, конечно, понимаю, что стоило пробурить несколько пробных для начала.
     
  10. Непавел
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    11

    Непавел

    Участник

    Непавел

    Участник

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Волгоград ул Циолковского 23
    Если решили делать плиту, засыпайте отверстия лучше песком его проще уплотнить в ваших условиях, и для плиты не критичны ваши дырки. А зачем так глубоко бурили ? И если у вас идет размытие грунта ГВ то это не глина, скорее всего суглинок. Я бы на него не советовал ТИСЭ. Глина как правило является водоупорным слоем если вы до него до бурились то можете попробовать абсорбционные трубы, откачивать воду И. Т. Д - намучаетесь но основание для фундамента должно быть сухое плотное и твердое. Где вы находитесь что у вас глубина свай 2,2 и какие у вас грунты
     
  11. авто-любитель
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.072

    авто-любитель

    Живу здесь

    авто-любитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.072
    Адрес:
    Киров/Москва
    Вам батенька фундамент ТИСЕ не подходит по грунтам. Выбирайте другой тип.
     
  12. авто-любитель
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.072

    авто-любитель

    Живу здесь

    авто-любитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.072
    Адрес:
    Киров/Москва
    Плите Ваши проколы в земле по барабану. А дырки можно песком засыпать.
     
  13. login
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39

    login

    Живу здесь

    login

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Живем в Перми, глубина промерзания 1,8м. Геологические исследования не заказывал, но когда бурили скважину, сказали, что до 6 метров глина, потом песок до 9 метров, потом снова глина.
     
  14. login
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39

    login

    Живу здесь

    login

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Опускал видеорегистратор в отверстие, там такая пещера подземная образовалась, все больше убеждаюсь, что имею дело с плывуном. Видео по ссылке https://cloud.mail.ru/public/DnsY/6fAQvV1t7
     
  15. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Это скорее всего, ложный плывун, с ним можно бороться водопонижением,
    но для ИЖС - это "Космические технологии " в плане цены .