Открытая или закрытая система и диаметр труб

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Саныч_1981, 16.07.15.

  1. Саныч_1981
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Саныч_1981

    Новичок

    Саныч_1981

    Новичок

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Открытая или закрытая система и диаметр труб
    Ув. форумчане! Прошу поделиться опытом и посоветовать!
    Родители достраивают дом и хотят проводить отопление с тт котлом. Собственно, сам котел уже есть: Aton TRADYCJA TTK 8-12
    Интересуют следующие "концептуальные" моменты
    !
    1) Насколько я понял, если естественная циркуляция является необходимым аспектом- лучше делать систему открытого типа? (Возможность вынести компенсационный бак на чердак имеется)
    2) Диаметр патрубка у котла 1" - какой диаметр труб предпочтительней?(трубы будут из армир. стекловолокном полипропилена) Отапливаемая площадь 80 кв метров с перспективой расширить еще на 30-40.
    3) При монтаже дымохода возможно ли сделать трубу как бы огибающей край крыши? Или очень важна "прямая" для тяги?
    Заранее всем спасибо за ответы !



     
  2. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Краснокаменск
    Труба лучше всего прямая - по другому трудно будет чистить.
     
  3. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Нет не является, в закрытой системе ЕЦ тоже работает.
    Вот вам таблички для размышлений (головоломка для взрослых), проанализируете, сделаете выводы
    364208006_7.jpg 364208206_7.jpg
    @Сергей240, прав, прямой вертикальный дымоход лучше, проще его контролировать. Лучше вместо горизонтального участка от дымохода до котла сделайте в наклоне под 45 градусов.
     
  4. Саныч_1981
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Саныч_1981

    Новичок

    Саныч_1981

    Новичок

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    То, что ЕЦ в закрытой системе тоже может быть - я знаю. Просто, сложилось впечатление, что если она очень важна - лучше открытая система и проводка с уклоном вниз. Это так? Чем руководствоваться при выборе открытая-закрытая вообще?
    А по табличкам можете подсказать? Слева - "мощность",вверху - диаметр. А переменные значения основные - это что?
    Дымоходом думали "обогнуть" выступающую крышу над 2-м этажом. Иначе придётся выносить его на большое расстояние от стенки дома.
     
  5. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Открытая безопаснее для твердотопливных котлов на любом виде топлива безконтрольного горения, закрытая компактнее.
    Примерный диаметр труб, для перемещения определенной мощности тепла, при определенной температуре между подачей и обраткой, при оптимальной скорости потока теплоносителя.
    выкладывайте фото крыши, здания и т. п.
     
  6. Саныч_1981
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Саныч_1981

    Новичок

    Саныч_1981

    Новичок

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Извиняюсь за ракурс фото - я не на объекте сейчас. Дымоход думал в торце здания с другой стороны. Он аналогичен тому что виден на фото. Если не "огибать" подшитую в последствии крышу - очень большой отступ придётся делать чтобы труба вертикально шла вверх. IMG_8584.JPG
     
  7. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Чем дальше, тем больше вопросов возникает. Где установлен котел, из чего будет сделан дымоход, чем будет утеплен или обшит ? Обойти или пройти можно, но много нюансов возникает.
    @Саныч_1981, в раздел про дымоходы зайдите, задайте в любой подходящей теме вопросы .
     
  8. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692
    Адрес:
    Мытищи
    1) Раздел выбран не корректно, вам в Монтаж отопления. https://www.forumhouse.ru/forums/644/ там вы найдёте массу холиваров/ответов на тему открытая/закрытая, диаметр трубы и т. д. + профессиональных консультантов.
    2) Я выводя также по торцу трубу спокойно прошёл ей край крыши. Никаких проблем с протеканием примыкания не возникло. Труба - нержавеющая гильза в кирпичном колодце.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Вы неправильно поняли, что такое ЕЦ. Это пояснение, а не вид отопления. Отопление в котором реализована 100% естественная циркуляция называется "гравитационным". Гравитационное отопление может быть с естественной циркуляцией, а может быть с насосным побуждением, оставаясь при этом открытой системой. Вам нужно было определиться с видом отопления, открытая СО или закрытая СО, а потом преобретать котёл. котёл предназначен для открытой СО. С инструкции котла:
    Котли типу UKS – це низькотемпературні котли відкритої системи, і вони не
    регулюються умовами технічного огляду.

    Забороняється використовувати системи безпеки котлів в закритій системі з
    розширювальними баками з діафрагмами
    .
    Это КМС, который учитывается при разработке конструкции.
    Как советовать. если отсутствует информация по СО?
    Настоятельно не советую применять этот материал. Читайте инструкцию к котлу. Советую сталь или медь.
    Как советовать если нет информации?
    Нужен план здания с информацией.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если узнать, для чего (?) "закрывается" система, тогда и "руководство" будет понятным.
    А закрывается СО для того, чтобы иметь возможность "надуть" в нее дополнительное давление.

    Которое, в свою очередь, подавляет "температурную кавитацию", создаваемую насосом.
    - При создаваемом им разрежении (на всасе) и понижении давления, от этого,
    В нагретой воде начинают образовываться (!) микропузырьки.

    (Разница видна при открытии (падение давления) бутылок теплого / холодного ..пива / лимонада. :close:)

    ..Если ..простой "столб воды" (м.вод.столба над насосом) опеспечивает "беспузырьковую" работу насоса, (кавитационный порог)
    - "закрытость" системе не нужна.
    Тем более, слишком "избыточное" давление препятствует выходу "другого" воздуха
    - первоначально растворенного в воде.

    .."Сведения" будут неполными, если не упомянуть, при каких условиях (?)
    растет "разрежение на всасе насоса" и падает-уменьшается "кавитационный порог".(?)
    А условия эти просты:
    - "тонко-трубная" система и высокая температура.
    ..Высокая температура в СО бывает не всегда.
    а вот "тонкие трубы" и создаваемое ими сопротивление насосу - обязательный (!) атрибут
    "современности".
    А след-но, "закрытость" и экспанзомат - тоже. За редким исключением ("перебор" с диаметрами СО)

    ...Перебор с диаметрами, (сам "не зная" того:ogo:), несет дополнительные "опции"
    - Возможность установки слабо-"напористого", несклонного к "кавитации" насоса
    - Большую, (по "умолчанию) равномерность распределения по приборам, "воды"
    = сбалансированность.

    Вариант безопасного "сращивания" ТТ-котла с ...ППР-системой - Здесь.
    Если действительно (!) такой "аспект необходим", то кроме "открытости", еще и из металлических
    труб, совсем без ..."условно-термостойкого" ППР.
     
  12. vikvik
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    284

    vikvik

    Живу здесь

    vikvik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Минск
    Добрый день. На схеме не очень понятна функция крана 1 в качестве ручной регулировки подмеса...прокомментируйте, если не трудно...спасибо.
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На месте этого крана, обычно стоит 2-хх клапан с авто-управлением.
    Но т. к. "анонсирована" схема с ручным управлением, то и кран - "ручной".
    К тому же, "отсекать" каждый контур запорными кранами - "традиция".
    И этот кран - не исключение.
    Т. е. его функция - запорно-регулировочная.
     
  14. vikvik
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    284

    vikvik

    Живу здесь

    vikvik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Минск
    А что тогда "отсекают" следующие два крана (соединяющие сталь с ПП)?
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Боюсь быть ..нудным, но для "девайсов" СО предусмотрены ..по 2 (!) отсекающих крана с обеих сторон.
    На этой схеме это: насос / фильтр
    "Предусматривается" это для возможности снятия / замены / ремонта этих девайсов без слива воды.
    Если данная норма / "опция" вам не нужна (?) - не ставьте.

    К примеру:

    ИТП get.jpg 2 "отсекающих крана / задвижки на входе + 2 на выходе
    всей "конструкции".
    ..Не считая "запорных" (- регулировочных) внутри ее.