Подскажите пожалуйста, как правильно залить плиту с продольным уклоном в две стороны и можно ли плиту заливать частями (секциями)? Какой потребуется материал и инструмент для заливки такой плиты?
Здравствуйте. всё очень просто. Работы не торопясь на два дня 2-3 человека. Я так понимаю у вас въездная группа? заливать секциями не только можно, но скорее всего необходимо! из материала потребуется песок, доски, арматура (+проволока вязальная), бетон М200. Если что, пишите.
Попросили сделать площадку для волейбола на участке. Площадка 15х25 м с продольным уклоном. Водоносные слои не очень глубоко, но и не близко. Решили постелить геотекстиль 350, песок 100-150 мм, щебень фракцией 20-40 150мм, пленка ПВХ 200мкм, бетонную плиту 150 мм (сетка арматурная дорожная диаметр прутка 10мм в два ряда, нижний ряд на фиксаторах). Для опалубки доска 40 шириной 150мм. Подскажите, как сетку правильно уложить, чтоб между рядами был зазор. Дополнительно нарезать арматуру и вязать? Стоит ли опалубку смазывать спец. составом, чтоб бетон не прилип? Для чего такая необходимость заливки бетона секциями? Посоветуйте по слоям подушки, может уменьшить их высоту или лучше всего использовать смесь? Спасибо за помощь
вот это не понятно. между какими рядами? какой зазор? смазывать не нужно. опалубка легко снимается. это я писал про площадку въездной группы, там уклоны больше. а если у вас практически ровная площадка, то можно лить цельную. уклон на 10 метров 1 см. подушки достаточно 150 мм просеянного песка (обязательно утрамбовать). щебень можно не сыпать. но если хотите то можно насыпать максимум 50 мм. и не нужно в два ряда сетку класть. если слой бетона 150 мм, забивайте арматуру и к ней вяжите сетку на высоту 75 мм (по центру слоя бетона).