    @Keyman, сравните первую таблицу из вашей ссылки с таблицей из ГОСТа.
    Или можете в первой таблице из вашей ссылки сравнить значения по столбцам.
     
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Не вижу противоречия. Для УЗО с уставкой 100мА при диф. токе равном номиналу максимальное время срабатывания 0,5с. Для УЗО с уставкой 30мА 0,15с.
    0,5с/0,15с=3,3 (3) раза. А по факту больше, т. к. УЗО срабатывает не при номинальном токе.

    АПД. Странное значение в ГОСТе по минимальному времени срабатыванию при двух номиналах дана. Либо это опечатка, либо тут нужно пояснение.
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    А вы не торопитесь, вас ни кто не гонит, главное внимательнее. Зато сами разберетесь.
    В ГОСТе время 0,006 опечятка, должно быть 0,06.
     
  4. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Что-то мне говорит, что вы играете в ментора и заставляете меня работать телепатом угадывая Ваши мысли которых на самом деле нет.
    Я утверждаю, что при использовании УЗО с номиналами дифзаты отличающимися в три раза, время срабатывания также будет отличаться не менее чем в три раза. Применение устройства с абсолютной полной селективностью нецелесообразно для применения в бытовых сетях.
    Опровергнуть прямо вы это не можете.
     
    Последнее редактирование: 31.07.15
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    По нормам, срабатывание УЗО должно происходить в интервале тока от 0,5 до 1 номинального. Соответственно, УЗО с уставкой 30ма может сработать при 30ма, а УЗО с уставкой 100ма - при 50ма.
    Вот и вся "ваша" селективность...
     
  6. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    @ZooZoo, именно потому в ПУЭ селективность УЗО обеспечивается трехкратной разницей в токах, а не на ступень как у автоматов.
    Уважаемые, не путайте требования документов с физикой. :)
    Селективное УЗО есть смысл применять когда невозможно обеспечить селективность и безопасность одновременно. Т. е. обе ступени должны быть одного номинала по дифтоку. И тогда будет отстройка по времени.
    Тем не менее логично применить селективное УЗО в щите учёта. Но только в том случае, если распределительная схема еще не выстроена.
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    @Keyman, Открывайте первую таблицу и смотрите.
    1. Минимальное время отключения аффтар сам придумал, нет таких данных. Например 0,05с при 500А. Дальше совсем смешно.
    2. Минимальное время отключения не может быть одновременно и больше (в вариантах 5I и 500А) и меньше (в вариантах I и 2I) чем максимальное время отключения.
    3 В Гост вообще-то указано минимальное время НЕотключения для типа S, но аффтар решил наверно что это одно и то же, что и минимальное время отключения для общих.

    Внимательнее нужно быть в выборе источников.
     
  8. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Москва
    Alex992, в старых домах везде (ну по крайней мере в моем доме) 1P, да еще и такой:

    AB.jpg
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Надо менять на 2Р и добиваться увеличения мощности.
     
  10. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Москва
    А если AB.jpg заменить на ABB.jpg (С16А) лучше будет в плане мощности?
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Давайте поподробнее.
    Это дом, дача, как и чем выполнен ввод в дом, деревня, СНТ, счетчик на столбе или в доме и т. д.
     
  12. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Дядь, Вы буковки читать умеете?
    Автору статьи письмо в ИЭК написать что у них в паспорте оборудования косяк? :)

    Вы вот это объяснить можете? Для чего на вводе УЗО 30мА?
     
  13. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Москва
    Это городская квартира. Ввод осуществляется кабелем 2х2,5. В принципе его не сложно заменить. Счетчик в квартире. Там же и распределительный щит. Злополучный автомат находится на лестничной площадке.
     
  14. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Давно бродит мысль покрутить винтик тепловой защиты. Тем боле он вполне доступен. Останавливает только то, что проверить результат не получится.
     
  15. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Москва
    Можно включить все электроприборы. Клещами померить ток.
     
Статус темы:
Закрыта.