1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите выбрать Буфер, Аккумуляционный бак

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем tjma7, 30.07.15.

  1. tjma7
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    tjma7

    Новичок

    tjma7

    Новичок

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Помогите выбрать Буфер, Аккумуляционный бак
    Есть котел на 15кВ дрова перегорают за час, при полной топке дров в батареях закипает вода, даже при закрытой заслонке (ето при -30 на улице). площа 50 к/м (позже будет второй етаж) система замкнутая, есть теплые полы. ТТ котел подключен каскадом к газовому.
    Думаю с тавить буфер на 600л (ращет 1кВ на 50л - 15*50)
    Помогите с ответами:
    1. Котельная в подвале, буфер в нее не влезет, можно ставить его в противоположной части подвала за 8 метров от ТТ (там какраз моя мастерская и буфер будет как батарея)?
    2. Кокой вид буфера будет дольше держать температуру в доме - с теплообмеником или без, или ище какой вариант?
    3. Зачем на буферах столько выходов? Два на вход от ТТ и два на выход в дом, что ище нужно?
    Зарание благодарен.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Можно
    Никакой, у ТА другая задача.
    Теплообменник в ТА позволит резделить контуры отопления, т. е. сделать первичный контур ТТ-ТА открытым (безопасным), а вторичный контур, контур СО, закрытым.
    У потребителей разные запросы, соответственно и разные конструкции ТА, а корпус, имхо, один для всех.