1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Почему оплавился проточный водонагреватель

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Igor007, 29.07.15.

  1. Igor007
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Igor007

    Участник

    Igor007

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Почему оплавился проточный водонагреватель
    Собственно на фотках все видно. Отработал около года и вот такая беда. Можно ли его дальше эксплуатировать? И самый главный вопрос - почему ему так поплохело? IMG_6579_.jpg IMG_6573_.jpg IMG_6576_.jpg IMG_6577_.jpg
     
  2. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    перегрелся.

    может быть сломался термостат - поэтому прошел разогрев.
    это случилось в один момент или постепенно?
     
  3. Igor007
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Igor007

    Участник

    Igor007

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как случилось - сказать затрудняюсь, тк пришел - смотрю - автомат на обогреватель отключен - думаю - почему? Пошел к водонагревателю - и увидел результат уже.
     
  4. Igor007
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Igor007

    Участник

    Igor007

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Меня еще смущает - почему провод заземляющий тоже плавился? (первая фотка)
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А то, что весь корпус пластиковый потёк, не смущает? Весь бак вместе с ТЭНом раскалились, а заземление к баку прикручено. Пользоваться этим уже не получится.
    Кстати, автомат какого номинала?
     
  6. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Автомат мог отключится от тепловой перегрузки.
    а нулевой провод - такое ощущение что грелся изнутри.
    посмотрите внимательнее - где самый сильный разогрев.
    и где расположен ТЭН
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо дальше разбирать! Всё равно выбрасывать...
     
  8. Igor007
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Igor007

    Участник

    Igor007

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Автомат на 25А.
    Я понимаю, что корпус потек, что был перегрев, что все оплавилось. Это все очевидно. Почему это случилось - вот главный вопрос. Я специально делал заземление, когда его купил... Копал яму, забивал уголки, сваривал их полосой - все как в интернете написано. 2 дня на это дело потратил... Могло это случиться, если пи подключении я перепутал 0 и фазу? Могло это случиться, если на подстанции 0 и фазу поменяли? Могло это случиться, если он забился чем-нибудь и не отключался?
     
  9. Igor007
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Igor007

    Участник

    Igor007

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Знаете, что самое интересное? Когда я его таким страшненьким увидел, я сам испугался. Но набрался смелости и включил его - а он РАБОТАЕТ. Воду включаешь - лампочки загораются - вода греется. Воду отключаешь - он отключатся. Естественно, пользоваться им не получится, тк дырка в тубе (2 фотка)
     
  10. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Вода не могла вытечь при включенном нагревателе?
    если бы забился - то пар разорвал котел.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да уж, применение проточников не самый лучший способ пользования горячей водой.
    От хреновой воды и такого же качества Термекса. :(
    Пользуйтесь накопительными водонагревателями. :super:
    И обеспечивайте нормальную водоподготовку.
     
  12. Igor007
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Igor007

    Участник

    Igor007

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот это уже что-то. Накопительный есть, и тоже термекс. Что значит хреновая вода? Если вы про накипь - то у нас ее вообще нет в чайнике за пару лет. Если вы про ржавчину, то смотрел бак свой накопительный на тонну - там нет никакого мусора, фильтров никаких не стоит на входе. Что значит хреновая вода? Сильно жидкая что-ли:)
     
  13. Igor007
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Igor007

    Участник

    Igor007

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    А как это может произойти, если на входе стоит шаровый кран - открыл/закрыл?
     
  14. supertaxist
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    4.899

    supertaxist

    Живу здесь

    supertaxist

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    4.899
    Адрес:
    Москва
    Гайка не докрученна на клемме...коротит помаленьку и греется...и все остальное дальше...
     
  15. Igor007
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Igor007

    Участник

    Igor007

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Исключено. Проверил - все закручено на совесть. На фотке может так видно, но там заземляющий провод. Вот эта гайка только не затянута, все остальное - очень хорошо.: IMG_6577__.JPG