1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Завоздушивание ХВС

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Ден-Ка, 28.07.15.

  1. Ден-Ка
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    2.127

    Ден-Ка

    Живу здесь

    Ден-Ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    2.127
    Адрес:
    Москва
    Завоздушивание ХВС
    Помогите пожалуйста советом - как убрать воздух из ХВС.
    Вводные следующие:
    1. Колодец в 24 кольца. Дебет неизвестен но большой (да и неважно это)
    2. В колодце пять (или семь? давно в общем) лет стоит насос Nocchi Pratika AUT - работает безотказно.
    3. Вывод воды через обратный клапан на насосе - вверх ПНД32
    4. На глубине в два метра от поверхности земли закопана рыжая ПНД 110мм, в ней черная ПНД32 и провод питания насоса; горизонтальный участок =~20 метров.
    5. ПНД32 приходит в теплый подвал и через связку из трех 20' фильтров, обратный клапан и реле давления - заводится в гидроаккамулятор на 200л, оттуда уже по потребителям.

    Проблема: в системе постоянно присутствует воздух. Стравливание через обычный воздушный клапан на вводной магистрали, или через воздушный клапан на ГА - помогает ровно до следующего включения насоса.

    Причина: где-то на длинном пути от зеркала воды (17-18 метров высота подъема + 20 метров по горизонтали) есть подсос воздуха. Так как ГА достаточно большого объема и насос даже при большом использовании воды включается редко - вода успевает стечь, несмотря на наличие обратных клапанов. Т. е. при включении насоса он сначала гонит в ГА большой объем воздуха.

    Что пробовал:
    1. Менял обратные клапана. В том числе ставил с латунным механизмом запирания.
    2. Пересобирал вертикальную (внутри шахты колодца) ПНД32, пробовал как с пластиковыми, так и с латунными фитингами.

    Вопрос - что можно сделать, чтобы при потреблении воды не было постоянного шипяще-ударного звука выходящего из крана воздуха?

    Мысль есть следующая: поставить в подвал емкость на куб-два, в нее поплавковый квик-стоп, на выход из емкости поставить насос повышения давления, который будет закачивать воду в ГА, а из ГА уже на потребителей - воду без воздуха. Т. е. вода на пути из колодца будет попадать сначало в еврокуб, там воздух естественным путем будет выходить, ну и через нижний забор я буду закачивать в ГА.
    Но это дорого. Да и место в подвале хоть и есть, но не так чтобы его можно было разбазаривать.

    Я готов еще раз пересобрать ПНД в шахте колодца. Но только раз, потому что только в этом сезоне я делал это уже раза четыре и уманался лазить по колодцу (до ввода надо опуститься почти на три кольца) и поднимать связку 20 метров ПНД + остатки воды в ней + насос (весит это все килограмм пятьдесят по ощущениям).

    В общем готов выслушать любые советы.
    (только новый колодец не предлагайте выкопать... мне этот-то только с третьего раза сделали)
     
  2. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.044
    Благодарности:
    16.369

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.044
    Благодарности:
    16.369
    Адрес:
    Москва
    Где расположен обратный клапан?
     
  3. Ден-Ка
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    2.127

    Ден-Ка

    Живу здесь

    Ден-Ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    2.127
    Адрес:
    Москва
    Первый: на выходном штуцере насоса
    Второй: между РД и ГА
    Третий: между ГА и гребенкой на потребителей
     
  4. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.044
    Благодарности:
    16.369

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.044
    Благодарности:
    16.369
    Адрес:
    Москва
    Даже трудно предположить где подсасывает.
    На ум приходит только один вариант, через воздухоотводчики. Попробуйте вместо них вкрутить обычные краны и стравить воздух механически, открыв кран. Потом закройте.
    При каком давлении включается насос?
    Фильтра есть? Если да, то какие?
     
  5. Ден-Ка
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    2.127

    Ден-Ка

    Живу здесь

    Ден-Ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    2.127
    Адрес:
    Москва
    Я практически уверен что подсасывает на Г-образном переходе ПНД из вертикали колодца в горизонталь магистрали до дома.
    Т. е. что пластиковые, что латунные фитинги, одетые на ПНД не могут обеспечить полной герметичности, как их не затягивай.

    Но что можно сделать с этим Г-образным переходом сообразить не могу.

    Да. Фильтра есть. Три штуки 20' размера. Затянуты хорошо.
    РД настроен по заводскому, т. е. я ничего не менял (я уж не помню как там на заводе ставят - 1,5 на включение и 3,5 на выключение?)

    Возникла бредовая идея: я через подвал могу вытянуть проложенную 32ую ПНД и обратно затолкать 32 полипропилен, сваривая скажем по три метра; потом на земле сварить 18 метров, накрутить насос, залезть с паяльником в колодец, наварить 90градусный угол и сварить вертикальный участок с горизонтальным. Тем самым достигну максимальный уровень герметичности входной магистрали. Но вся магистраль станет слабообслуживаемой, т. к. все будет неразрезное.
    Нда. Чума. Все же проще наверное кубовую емкость поставить. Пусть воздух именно там выходит...
     
  6. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.044
    Благодарности:
    16.369

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.044
    Благодарности:
    16.369
    Адрес:
    Москва
    У меня другое мнение о фитингах для ПНД. Простые и надежные, достаточно закрутить хорошо "от руки" и будут держать.
    Проблема не в них. Столько раз меняли, затягивали. перебирали... По закону вероятности. один раз, но должен был быть положительный результат. Ну не могли Вы одну и ту же ошибку при сборке совершить каждый раз.
    Подсос воздуха характерен для насосных станций. Насос накачивает воду, труба всегда под давлением, т. е. в трубе давление больше чем на улице, соответственно подсасывать не может.
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    @Ден-Ка, на выход насоса нормальный, качественный обратный клапан. далее труба в дом, ГА + РД, после можете установить еще один обратный клапан (если уж так хочется), а лучше отсечной кран (что бы не сливать ГА при работах с сантехникой), ну а потом уже фильтры и выход к потребителям.
    Немного не понял из текста (есть нестыковки) где у Вас точно натыканы дополнительные клапаны. Скорее всего не держит обратный клапан на насосе. При отключении столб воды начинает падать и через сбросные кнопки фильтров в трубу поступает воздух. При этом реле, отсеченное дополнительным ОК, этого падения не "видит" и соот-но не реагирует. А уже при включении насоса весь попавший воздух выдавливается в краны.
    Порядок монтажа системы можете посмотреть здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/